Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Verenavský 08.04.2015, 16:45



Název: Určují se vnější vlivy pro venkovní pilíř s elektroměrovým rozvaděčem?
Přispěvatel: Verenavský 08.04.2015, 16:45
Z důvodu změny sazby bylo nutné vyměnit elektroměrový rozvaděč na pilíři.
Pilíř s RE je umístěn v drátěným plotě objektu.
Plastový RE je výrobcem zhotovený pro tyto účely s kusovou zkouškou.
Musí se uvádět vnější vlivy, když výrobek je určen na tyto účely a podmínky?


Název: Re: Určují se vnější vlivy pro venkovní pilíř s elektroměrovým rozvaděčem?
Přispěvatel: leinhard1 09.04.2015, 05:52
Dělal jsem také takovou výměnu se stejným důvodem. (RE byl na pilíři a byl pouze jednosazbový - neměl místo na HDO, požadované distributorem k montáži.)
Po výměně byly vypracována revize, kde RT vnější vlivy neuvedl. PD k RD nebyla k dispozici a asi by stejně nebyla k ničemu.
Podle mě se jedná  o výměnu "kus za kus" a zřejmě se bude jednat o stejného výrobce
vrchní části pilíře. Byl jsem akorát překvapený, že tento RE rozvaděč měl štítkové krytí IP44/20C. Výrobce ESTA Ivančice typ 212N/VP7P.
DCK Holoubkov ale také uvádí krytí IP 44 a  rozvaděče jsou určeny taky pro venkovní
pilíře(sníh, déšť a slunko) Možná zde někdo popíše vlivy.


Název: Re: Určují se vnější vlivy pro venkovní pilíř s elektroměrovým rozvaděčem?
Přispěvatel: Pavel Horský 09.04.2015, 07:51
AD3 - Výskyt vody: Vodní tříšť. Možnost spadu vody ve formě vodní tříště pod úhlem do 60° od svislice.
Místa, ve kterých vodní tříšť vytváří souvislý povlak na podlahách anebo na stěnách.

IP X3
Elektrické zařízení musí odolávat působení vody či jiné nehořlavé kapaliny, již je vystaveno. Umisťování rozvaděčů vn a hlavních rozvaděčů v prostředí AD je zakázáno, pokud jejich umísťování v tomto prostředí pro specifické užití nepovoluje jiný elektrotechnic ký předpis.
Podružné rozvaděče se musí vždy umisťovat tak, aby ani rozvaděče, ani jejich manipulační prostory nemohly být zasaženy vodou, tj. pouze v prostředí nejvýše AD1. Je-li nebezpečí kondenzace vodních par v rozvaděčích, je nutno provést taková opatření (provětrávání, vytápění apod.),  aby vnější vlivy v rozvaděčích byly vyhovující pro zařízení umístěná uvnitř. Přednostně se mají používat nástěnné rozvaděče se stupněm ochrany krytem alespoň IP43 nebo vyšším, z nevodivého, korozně odolného materiálu. Ruční svítidla musí splňovat požadavky elektrických předmětů třídy ochrany lil s napětím nejvýše 24 V. Tam, kde se provádí občasný nebo pravidelný
opiach vodou podlah, stěn, popřípadě i zařízení, musí být v provozních předpisech stanovena oplachová pásma a obsluha musí být prokazatelně seznámena, jak si má při oplachu počínat, aby bylo zamezeno možnosti úrazu elektrickým proudem, nebo poškození elektrického zařízení. Elektrická zařízení umístěna v opiachovém pásmu musí mít stupeň ochrany krytem alespoň IP44, nebo musí být chráněna proti přímému postřiku vodou.

AD4 - Výskyt vody: Stříkající voda. Voda může stříkat ve všech směrech.
Místa, ve kterých může být zařízení vystaveno stříkající vodě. Vztahuje se to např. na některá venkovní svítidla a zařízení staveniště.

IP X4
Elektrické zařízení musí odolávat působení vody či jiné nehořlavé kapaliny, již je vystaveno. Umisťování rozvaděčů vn a hlavních rozvaděčů v prostředí AD je zakázáno, pokud jejich umísťování v tomto prostředí pro specifické užití nepovoluje jiný elektrotechnic ký předpis.
Podružné rozvaděče se musí vždy umisťovat tak, aby ani rozvaděče, ani jejich manipulační prostory nemohly být zasaženy vodou, tj. pouze v prostředí nejvýše AD1. Je-li nebezpečí kondenzace vodních par v rozvaděčích, je nutno provést taková opatření (provětrávání, vytápění apod.),  aby vnější vlivy v rozvaděčích byly vyhovující pro zařízení umístěná uvnitř. Přednostně se mají používat nástěnné rozvaděče se stupněm ochrany krytem alespoň IP43 nebo vyšším, z nevodivého, korozně odolného materiálu. Ruční svítidla musí splňovat požadavky elektrických předmětů třídy ochrany lil s napětím nejvýše 24 V. Tam, kde se provádí občasný nebo pravidelný
opiach vodou podlah, stěn, popřípadě i zařízení, musí být v provozních předpisech stanovena oplachová pásma a obsluha musí být prokazatelně seznámena, jak si má při oplachu počínat, aby bylo zamezeno možnosti úrazu elektrickým proudem, nebo poškození elektrického zařízení. Elektrická zařízení umístěna v opiachovém pásmu musí mít stupeň ochrany krytem alespoň IP44, nebo musí být chráněna proti přímému postřiku vodou.

AD5 - Výskyt vody: Tryskající voda. Voda může tryskat ve všech směrech.
Místa, ve kterých se provádí pravidelné stříkání (dvory, místa pro mytí automobilů).

IP X5
Elektrické zařízení musí odolávat působení vody či jiné nehořlavé kapaliny, již je vystaveno. Umisťování rozvaděčů vn a hlavních rozvaděčů v prostředí AD je zakázáno, pokud jejich umísťování v tomto prostředí pro specifické užití nepovoluje jiný elektrotechnic ký předpis.
Podružné rozvaděče se musí vždy umisťovat tak, aby ani rozvaděče, ani jejich manipulační prostory nemohly být zasaženy vodou, tj. pouze v prostředí nejvýše AD1. Je-li nebezpečí kondenzace vodních par v rozvaděčích, je nutno provést taková opatření (provětrávání, vytápění apod.),  aby vnější vlivy v rozvaděčích byly vyhovující pro zařízení umístěná uvnitř. Přednostně se mají používat nástěnné rozvaděče se stupněm ochrany krytem alespoň IP43 nebo vyšším, z nevodivého, korozně odolného materiálu. Ruční svítidla musí splňovat požadavky elektrických předmětů třídy ochrany lil s napětím nejvýše 24 V. Tam, kde se provádí občasný nebo pravidelný
opiach vodou podlah, stěn, popřípadě i zařízení, musí být v provozních předpisech stanovena oplachová pásma a obsluha musí být prokazatelně seznámena, jak si má při oplachu počínat, aby bylo zamezeno možnosti úrazu elektrickým proudem, nebo poškození elektrického zařízení. Elektrická zařízení umístěna v opiachovém pásmu musí mít stupeň ochrany krytem alespoň IP44, nebo musí být chráněna proti přímému postřiku vodou.


Stačí?


Název: Re: Určují se vnější vlivy pro venkovní pilíř s elektroměrovým rozvaděčem?
Přispěvatel: Martin Kurka 09.04.2015, 08:21
Vlivy se samozřejmě určují.

Například ČEZ má vytvořenou podnikovou normu a v ní v příloze tabulku uvažovaných "A" vlivů pro kabelové skříně, do ní se přidávají jen čísla stupňů podle reálných místních podmínek.
Dokonce ČEZ zavádí ve svých vlivech nové kategorie AT a AU pro sněhovou pokrývku a pro námrazu.
Tato podniková norma PNE 33 0000 2 ale neřeší "B" a "C" vlivy.



Název: Re: Určují se vnější vlivy pro venkovní pilíř s elektroměrovým rozvaděčem?
Přispěvatel: IM 10.04.2015, 09:13
AD3 - Výskyt vody: Vodní tříšť. Možnost spadu vody ve formě vodní tříště pod úhlem do 60° od svislice.
Místa, ve kterých vodní tříšť vytváří souvislý povlak na podlahách anebo na stěnách.
Umisťování rozvaděčů vn a hlavních rozvaděčů v prostředí AD je zakázáno, pokud jejich umísťování v tomto prostředí pro specifické užití nepovoluje jiný elektrotechnic ký předpis.
Tak mě napadlo, který předpis umožňuje použití tzv. nepochozích trafostanic, kde se vn rozvaděč obsluhuje z venkovního prostoru.  :-[


Název: Re: Určují se vnější vlivy pro venkovní pilíř s elektroměrovým rozvaděčem?
Přispěvatel: Pavel Horský 10.04.2015, 10:51
Nevím, nestudoval jsem to. vn nedělám a tak se tím ani nezaobírám. Text je jen pouhou kopií z Vnějších vlivů od Klimši, není to z mé hlavy.


Název: Re: Určují se vnější vlivy pro venkovní pilíř s elektroměrovým rozvaděčem?
Přispěvatel: František Šohajda 10.04.2015, 11:25
Citace
Například ČEZ má vytvořenou podnikovou normu

Pokud je to PNE XXXXXX tak to mají schválené všechny distribuční společnosti u nás...
V hlavičce bývá, kdo to všechno má schválené.....

Jen na doplnění příspěvku kol.Kurkky


Název: Re: Určují se vnější vlivy pro venkovní pilíř s elektroměrovým rozvaděčem?
Přispěvatel: Verenavský 10.04.2015, 13:22
TO: Martin Kurka.
Dík, to je přesně to, co jsem potřeboval. A za přílohy taky ;)