Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Lukáš Svoboda 1 30.03.2015, 18:21



Název: Jak posuzovat při revizi byty s napěťovým chráničem?
Přispěvatel: Lukáš Svoboda 1 30.03.2015, 18:21


Jak mám posoudit byt, kde nový majitel žádá o znovupřipojení, který je v bytovce se čtyřmi jednotkami, kde je ve společné elektroměrové skříni každá jednotka osazena, na místo hlavního jističe před elektroměrem, napěťovým chráničem 3x20A?
Hlavně by mě zajímalo, jestli je možné, že by tento chránič nemohl být  použit pouze jako nadproudový prvek, protože jsem nikde neobjevil samostatné  zemnění.  
Princip této ochrany chápu, ale vzhledem ke svému věku znám tuto ochranu už jenom z vyprávění  :)



Název: Re: Jak posuzovat při revizi byty s napěťovým chráničem?
Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 30.03.2015, 20:10
Příliš bych si s tím retro stavem hlavu nelámal. Jedná se o znovupřipojení, to znamená použít připojovací podmínky platné k roku 2015.
A tam se o napěťáku určitě nic nedočtete. Navíc by to mělo vadit i distributorovi .


Název: Re: Jak posuzovat při revizi byty s napěťovým chráničem?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.03.2015, 20:34
Kde to je?
Asi by bylo zodpovědné zjistit, jestli je to správně provedeno jako síť TN, jestli to náhodou ještě není v TT, protože tam by asi jistič nestačil jako ochrana před NDN, takže by se muselo ověřit správná funkce chrániče, nebo to řešit pomocí proudového chrániče.


Název: Re: Jak posuzovat při revizi byty s napěťovým chráničem?
Přispěvatel: Miroš Jan 30.03.2015, 20:42

Jak mám posoudit byt, kde nový majitel žádá o znovupřipojení, který je v bytovce se čtyřmi jednotkami, kde je ve společné elektroměrové skříni každá jednotka osazena, na místo hlavního jističe před elektroměrem, napěťovým chráničem 3x20A?
Hlavně by mě zajímalo, jestli je možné, že by tento chránič nemohl být  použit pouze jako nadproudový prvek, protože jsem nikde neobjevil samostatné  zemnění. 
Princip této ochrany chápu, ale vzhledem ke svému věku znám tuto ochranu už jenom z vyprávění  :)

A je to zapojeno jako napěťový chránič?