Přispěvatel: Adam Kantor 27.03.2015, 11:44
Chtěl bych provést stavební úpravy poblíž dřevěného sloupu s výložníkem VO na betonovém základu (sloup typu Jp viz. fotografie),  který je zajištěn ocelovým drátem ukotveným ve vzdálenosti 2,8 m od paty sloupu (v protitahu k nadzemnímu vedení VO). Chtěl bych nahradit tento drát dřevěnou opěrou, která by byla umístěna na opačné straně sloupu. Místo ukotvení drátu by se tedy uvolnilo ke stavebním úpravám. Úpravu bych samozřemě ještě projednal s technickými službami.


Název: Re: Je možná úprava kotevního drátu dřeveného sloupu VO na betonovém základu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 27.03.2015, 20:59
První s kým je třeba jednat, je provozovatel vedení a majitel pozemku.
Kromě majetkových věcí hraje roli ještě jedna maličkost - mezi kotvou (ten drát) a vzpěrou je ten, že přesně podle pravidel fyziky a mechaniky kotva sloup "tlačí dolů",  vzpěra má tendenci sloup "vytáhnout".
Takže záleží na napnutí vedení, množství vodičů (kabelů),  na "úhlu zalomení trasy", ... ale pro větší síly někdo vzpěru moc nechce. 


Název: Re: Je možná úprava kotevního drátu dřeveného sloupu VO na betonovém základu?
Přispěvatel: Adam Kantor 30.03.2015, 08:13
Díky za odpověď. S majitelem to projednám. Nevíte náhodou, podle jakého předpisu se takové vzpěry umísťují nebo počítají? AK.


Název: Re: Je možná úprava kotevního drátu dřeveného sloupu VO na betonovém základu?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 30.03.2015, 16:02
Problém spíš vidím v tom, že je-li správně kotva, bude uvažovaná vzpěra vycházet někam na tu cestu. A jak se počítá kotva či vzpěra? Kdo to zná, tomu stačí plácnout rukama. Její nutnost se odvozuje od vrcholového tahu sloupu, skutečného zatížení a úhlu ve kterém působí výsledný vektor tahu linky.


Název: Re: Je možná úprava kotevního drátu dřeveného sloupu VO na betonovém základu?
Přispěvatel: Vratislav Fugl1 30.03.2015, 16:40
To je poslední sloup, nebo vedení pokračuje podle cesty či odbočuje v úhlu +/- 90° proti kotvě? Foto vrchní části není?


Název: Re: Je možná úprava kotevního drátu dřeveného sloupu VO na betonovém základu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.03.2015, 17:07
... Nevíte náhodou, podle jakého předpisu se takové vzpěry umísťují nebo počítají? AK.
Kdysi to řešil na dráze předpis T34 - Údržba nadzemních vedení. Myslím, že tam byly i nějaké podklady pro výpočet. Ale nevím, jestli jej ještě někde mám.


Název: Re: Je možná úprava kotevního drátu dřeveného sloupu VO na betonovém základu?
Přispěvatel: Adam Kantor 31.03.2015, 16:30
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!),  ten předpis už jsem si našel na webu. Pokud ho náhodou už nemáte, mohu vám ho poslat.


Název: Re: Je možná úprava kotevního drátu dřeveného sloupu VO na betonovém základu?
Přispěvatel: Adam Kantor 31.03.2015, 17:09
Vratislav Fugl1: vedení pokračuje dále, ale ne rovně, na dotčeném sloupu odbočuje v úhlu 140 stupňů. Kotva není umístěna přesně v ose lomu.