Přispěvatel: IM 18.03.2015, 00:26
U distributorů (e.on, atd.) existují typová schémata pro připojení RD vždy s jističem před elektroměrem jisté hodnoty. Je možno u sítě mimo známé  distributory tento jistič vynechat a použít např. poj. odpínač umístěný v sousední poj. skříni, vedle el. měr. rozvaděče, se znemožněným přístupem laikům?
Jedná se o smyčkované kabelové rozvody, s připojením na jednotl. rod. domky přes el. měr. rozv. venku. Podle mě by to znamenalo, že laik (majitel RD) pak nemůže v tomto místě provést vypnutí (přístupny živé části).


Název: Re: Musím v lokální distribuční síti (LDS) použít jistič před elektroměrem?
Přispěvatel: Radim Strycharski 18.03.2015, 07:58
Provozovatel LDS by měl mít vydány připojovací podmínky stejně jako každý jiný provozovatel DS. Těch je potřeba se primárně držet a pokud se jeví jako výhodnější nějaká odchylka, je potřeba to individuálně domluvit. Každopádně pokud by rozvaděč s elektroměrem měl být v provozování odběratele, měl by mít k němu odběratel přístup a měl by mít možnost celkového vypnutí před elektroměrem. Jestliže se jedná o rodinné domky a tudíž o laiky, tak je určitě nepřípustné umístit odpojovací prvek do pojistkové skříně. Navíc si ani odběratel nemůže zkontrolovat skutečný rezervovaný příkon s nasmlouvaným, nemluvě o poruchách. Dále se u instalací laiků nedoporučuje používání pojistek.


Název: Re: Musím v lokální distribuční síti (LDS) použít jistič před elektroměrem?
Přispěvatel: Petr M 18.03.2015, 10:15
No, ono je to trochu složitější....

- Praskne mu žárovka, přepálí se jedna pojistka. Dům jede jenom na dvě fáze. Je to OK bez rizika škod (3f domácí vodárna,...)?
- Jak vymění tu jednu spálenou pojistku?
- Kde vezme odběratel jistotu, že je pojistka podle dohody?
- Kde vezme dodavatel jistotu, že je pojistka podle dohody?
- Jak odběratel odpojí nemovitost např. při opravě nebo poruše?
- Jak hasiči odpojí nemovitost při požáru?

Z mýho pohledu je jistič i ve funkci hlavního vypínače dobrý nápad a tři stovky snad nejsou pálka, která by někoho položila.


Název: Re: Musím v lokální distribuční síti (LDS) použít jistič před elektroměrem?
Přispěvatel: IM 18.03.2015, 11:12
Z mýho pohledu je jistič i ve funkci hlavního vypínače dobrý nápad a tři stovky snad nejsou pálka, která by někoho položila.
Nejde o tři stovky, ale o to, že to tak někdo již provedl a zapojil. A pro doplnění jističe není prostor. Čili, jde o to, zda je to závada na negativní revizi? Podle mne ne. Že je to blbě, není pochyb. :)


Název: Re: Musím v lokální distribuční síti (LDS) použít jistič před elektroměrem?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 18.03.2015, 11:35
Z popisu to není zřejmé. Jak je odjištěna změna průřezu kabelu a např. zkrat na "nejištěné" části v RD?


Název: Re: Musím v lokální distribuční síti (LDS) použít jistič před elektroměrem?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 18.03.2015, 12:23
Teda pokud mě pamět neklame, vždy bylo v připojovacích podmínkách umístění jističe na společné plombovatelné desce, nebo v jediném rozvaděči.
Tímto provedením je zajištěna přehlednost instalace.
To co popisujete je paskvil, který někdo posvětil a nelze dohledat kdo.
Při změně jištění, sazby to nebude odpovídat připojovacím podmínkám a nikdo by to neměl posvětit revizí./ v rámci známých distributorů ČEZ, PRE, EON/
Pokud je jiný distributor, tak provést v souladu s jeho podmínkami.


Název: Re: Musím v lokální distribuční síti (LDS) použít jistič před elektroměrem?
Přispěvatel: IM 18.03.2015, 17:24
Z popisu to není zřejmé. Jak je odjištěna změna průřezu kabelu a např. zkrat na "nejištěné" části v RD?
Smyčkovaná AYKY 240 přes rozpojovací skříň, odbočení do RD přes lištový poj odpínač s poj. 32 A, CYKY-J 4x10 do elektroměru, vedle v elektroměrovém rozvaděči. Oba plastové rozvaděče typové, DCK Holoubkov instalované před RD, zapuštěné v terénu.
Distributor žádné připoj. podmínky nemá, je to provozovatel bioplynové stanice.


Název: Re: Musím v lokální distribuční síti (LDS) použít jistič před elektroměrem?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 18.03.2015, 17:47
Pak tedy použít standard v místě obvyklý: ČEZ, EON, PRE...


Název: Re: Musím v lokální distribuční síti (LDS) použít jistič před elektroměrem?
Přispěvatel: Petr M 19.03.2015, 09:29
Pak tedy použít standard v místě obvyklý: ČEZ, EON, PRE...

Tak. Ono to může být výhoda v budoucnu, pokud bioplynka krachne a přepojí se přívodní kabel na trafo distributora a mimo plomb se na to nemusí sáhnout.


Název: Re: Musím v lokální distribuční síti (LDS) použít jistič před elektroměrem?
Přispěvatel: IM 19.03.2015, 09:38
Možná jsem to nepopsal úplně jasně, ale nešlo o to jak to udělat, protože to udělané již je, bez jističe před elektroměrem. Jištěno ve vedlej. rozpoj. skříni poj. odpínačem 32 A, kabel CYKY 4x10. Jistič se tam doplnit nedá, není tam pro něho místo. Šlo o to, zda je to průchozí pro revizi.


Název: Re: Musím v lokální distribuční síti (LDS) použít jistič před elektroměrem?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 19.03.2015, 09:53
Vhodný by byl alespoň přístroj na funkci hlavního vypinače. To může být v RD např. fičko.
Pokud je třeba RE venku a v domku něco na ten způsob existuje ať to tak mají. Odpovědný je projektant.
Ať je to dominantního distributora nebo cizí, pořád platí Energetický zákon, vyhlášky a normy, protože se jedná o smluvní vztah a obchod s el.en. Za el.en.se platí, atd... I distribuce se řídí rozhodnutími ERU.
Myslím si, že regulované ceny stanovené ERU jsou myšleny jako maximální. Pokud distributor půjde pod ně, je to jeho rozhodnutí... Musí ale měřit všem stejně.
I LDS musí mít stanovena pravidla provozování.


Název: Re: Musím v lokální distribuční síti (LDS) použít jistič před elektroměrem?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 19.03.2015, 19:40
Ale ano, dost jasně, proto tahle moje  první odpověď viz :
To co popisujete je paskvil, který někdo posvětil a nelze dohledat kdo.


Název: Re: Musím v lokální distribuční síti (LDS) použít jistič před elektroměrem?
Přispěvatel: Miroš Jan 19.03.2015, 20:21
Dle mého názoru, je to špatně.
Jak chcete bezpečně vypnout ten elektroměrový rozvaděč?
Mít pojistkový válcový odpínač, vedle nožových pojistek, je z pohledu bezpečnosti špatně.  >:(
Já bych to napasoval na porušení vyhlášky č,:  48/82 Sb.,   § 199


Název: Re: Musím v lokální distribuční síti (LDS) použít jistič před elektroměrem?
Přispěvatel: Radim Strycharski 19.03.2015, 21:56
Já bych tam spíš viděl § 194, odst. 5 a 7. Ale to je asi jedno, protože zřejmě všichni vědí, že je to špatně. Jestli je to v provozu, má to někdo v majetku a nemá v ruce papír, který se k tomu vztahuje a který obsahuje nějaké nedostatky v návaznosti na to zařízení, tak má majitel černého Petra.


Název: Re: Musím v lokální distribuční síti (LDS) použít jistič před elektroměrem?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 19.03.2015, 22:12
Distributor žádné připoj. podmínky nemá, je to provozovatel bioplynové stanice.
Když nejsou připojovací podmínky resp. PN, nastupují všeobecné elektrotechnic ké normy. Co takhle třeba rozvaděče přístupné laické obsluze? Co hlavní vypínač (rozvaděč nad 25 A)?


Název: Re: Musím v lokální distribuční síti (LDS) použít jistič před elektroměrem?
Přispěvatel: Radim Strycharski 19.03.2015, 22:36
Když nejsou připojovací podmínky resp. PN, nastupují všeobecné elektrotechnic ké normy. Co takhle třeba rozvaděče přístupné laické obsluze? Co hlavní vypínač (rozvaděč nad 25 A)?
Je bedna obsahující pouze elektroměr rozvaděč? Jinak mě docela udivuje, že provozovatel DS bez vydaných připojovacích podmínek může mít licenci.


Název: Re: Musím v lokální distribuční síti (LDS) použít jistič před elektroměrem?
Přispěvatel: IM 19.03.2015, 23:12
Když nejsou připojovací podmínky resp. PN, nastupují všeobecné elektrotechnic ké normy. Co takhle třeba rozvaděče přístupné laické obsluze? Co hlavní vypínač (rozvaděč nad 25 A)?
Nejsem zastáncem popsaného řešení, proto jsem inicioval toto téma. rozvaděč je venku, přístupný laické obsluze nebude, jedná se o jakési "dvojče" s rozpojovací skříní vedle, kde je také vypínač. Odběratel má svůj hlavní vypínač v RD.
Onen "dvojrozváděč" (plast. pilířek) je výrobkem DCK Holoubkov, ozn. SR302+00/NVW1/DIN.


Název: Re: Musím v lokální distribuční síti (LDS) použít jistič před elektroměrem?
Přispěvatel: Miroš Jan 19.03.2015, 23:53
Co takhle foto?
Nějak si nedokážu představit pojistkovou skříň, s pojistkovým odpínačem.
 :o


Název: Re: Musím v lokální distribuční síti (LDS) použít jistič před elektroměrem?
Přispěvatel: IM 20.03.2015, 00:42
Co takhle foto?
Nějak si nedokážu představit pojistkovou skříň, s pojistkovým odpínačem.
 :o
Proč ne? Jsou to  lištové, s nožovými pojistkami. Ne ty krabičky. Foto bude.


Název: Re: Musím v lokální distribuční síti (LDS) použít jistič před elektroměrem?
Přispěvatel: IM 21.03.2015, 15:21
Problém se vyjasnil. Ona rozbočovací pojistková skříň a elektroměrová vedle, jsou vzdáleny od  RD 20 m, někde i víc. Proto byl původní jistič před elektroměrem ponechán na svém místě v rozvodnici v RD a elektroměr vysunut po připojení na LDS do místa rozbočení, s jištěním a možností vypnutí poj. odpínačem. Nepřístupno laikům.
Původní jistič před elektroměrem i nyní slouží  jako hlavní vypínač pro RD.