Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Pavel Ryšavý 17.03.2015, 15:24



Název: Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 17.03.2015, 15:24
Dostal jsem se s kolegou do sporu.
V PD jsem pro nevyužité žíly navrhl pokračování svorkovnice kam se zapojí. Kolega se mne snaží přesvědčit, že je to zbytečné.
V prostředí s nebezpečím výbuchu (to je moje parketa) je nějaké zmuchlání žil a omotání izolačkou pochybné kvality nepřípustné.
Ale v tak říkajíc obyčejné instalaci?
A navíc se mi to nelíbí, i když líbí/nelíbí není v tomto případě argument.


Název: Re: Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
Přispěvatel: IM 17.03.2015, 16:17
V SNV nevím.  :-[ Jinak stočit do spirály.


Název: Re: Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 17.03.2015, 18:15
SNV řeší ČSN, BNV v podstatě investor a montér. Pokud investor zaplatí rezervní svorkovnice, není co řešit, pokud ne, inteligentní monter udělá spirálu se smršťovačkou na konci, pokud není prostor či inteligence pak štípačky.
Např u pohonů (odpojovače a pod) nejsou rezervní svorky, ale dole je dost místa, takže spirály.


Název: Re: Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
Přispěvatel: František Šohajda 17.03.2015, 18:56
SNV jsem dělal za "mlada" roky, zejména v podnicích vyrábějící barvy a ředidla....
Tam je v každém přístroji, světle  apod. tolik místa, že tam smotáte metry vodiče..... (dance)

Tehdy jsme nic neřešili, jen smotali ....
Dnes bych tam dal návlečku a zatavil.... ;)  Aby bylo prostředí izolováno!


Název: Re: Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
Přispěvatel: Milan Hudec 17.03.2015, 19:06
Nebylo někde psáno volné vodiče připojit k PE?


Název: Re: Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
Přispěvatel: Jiří Buben 17.03.2015, 19:18
U strojů je přímo předepsán v článku 13.4.7 ČSN EN 60204-1 ed.2 jako jeden ze způsobů zajištění nevyužitých vodičů jejich připojení ke svorkám.


Název: Re: Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 17.03.2015, 20:39
Nebylo někde psáno volné vodiče připojit k PE?

Jaký by to mělo smysl?


Název: Re: Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.03.2015, 22:36
U strojů je přímo předepsán v článku 13.4.7 ČSN EN 60204-1 ed.2 jako jeden ze způsobů zajištění nevyužitých vodičů jejich připojení ke svorkám.

Souhlas. A mimo strojů navrhuji smotat a umístit tak, aby byly vodiče viditelné. Neschovávat tak, aby když sáhnu do skříně, riskoval prdu.


Název: Re: Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 18.03.2015, 09:15
Nebylo někde psáno volné vodiče připojit k PE?

Jaký by to mělo smysl?

V SNV je to povinost, všechny vodiče do svorek, nevyužité připojit na PE. V těchto prostředích nikdo nemá náladu na pokusy typu co se asi naindukuje? a hodí to jiskru nebo ne?

Já pak po roce vždycky zabrousím do BNV, a koukám, že to co považuji za standardní řešení je pro všechny drahej luxus.


Název: Re: Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
Přispěvatel: František Šohajda 18.03.2015, 12:06
Citace
V SNV je to povinost, všechny vodiče do svorek, nevyužité připojit na PE.

A mají přístroje pro SNV takové svorky instalovány?? Tj. i testovány výrobcem?
Nic DODO ?
Už 30 let SNV nedělám, tehdy před 30 lety takové svorky neměli!?
Jen pro rozšíření obzoru. ;)


Název: Re: Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 18.03.2015, 13:40
Do přístroje se jde obvykle kabelem s přesným počtem žil, problémy tohoto druhu jsou u více žilových kabelů s kterým končíte v nějaké svorkovnicové skříni nebo v rozvaděči.
A tady když výrobci řeknete co má nachystat tak vám to tam dá. Tyhle komponenty jsou tak drahý, že deset svorek navíc nikoho nerozhodí.
SamoDomo bastlení (snad) v SNV nikoho ani nenapadne.


Název: Re: Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 18.03.2015, 13:43
Abych to tedy shrnul v prostředí BNV je smotání nevyužitých žil řešení obvyklé a ničemu neodporující. (estetiku ponechme pro tuto chvíli stranou)