Název: Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 17.03.2015, 15:24 Dostal jsem se s kolegou do sporu.
V PD jsem pro nevyužité žíly navrhl pokračování svorkovnice kam se zapojí. Kolega se mne snaží přesvědčit, že je to zbytečné. V prostředí s nebezpečím výbuchu (to je moje parketa) je nějaké zmuchlání žil a omotání izolačkou pochybné kvality nepřípustné. Ale v tak říkajíc obyčejné instalaci? A navíc se mi to nelíbí, i když líbí/nelíbí není v tomto případě argument. Název: Re: Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu? Přispěvatel: IM 17.03.2015, 16:17 V SNV nevím. :-[ Jinak stočit do spirály.
Název: Re: Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 17.03.2015, 18:15 SNV řeší ČSN, BNV v podstatě investor a montér. Pokud investor zaplatí rezervní svorkovnice, není co řešit, pokud ne, inteligentní monter udělá spirálu se smršťovačkou na konci, pokud není prostor či inteligence pak štípačky.
Např u pohonů (odpojovače a pod) nejsou rezervní svorky, ale dole je dost místa, takže spirály. Název: Re: Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu? Přispěvatel: František Šohajda 17.03.2015, 18:56 SNV jsem dělal za "mlada" roky, zejména v podnicích vyrábějící barvy a ředidla....
Tam je v každém přístroji, světle apod. tolik místa, že tam smotáte metry vodiče..... (dance) Tehdy jsme nic neřešili, jen smotali .... Dnes bych tam dal návlečku a zatavil.... ;) Aby bylo prostředí izolováno! Název: Re: Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu? Přispěvatel: Milan Hudec 17.03.2015, 19:06 Nebylo někde psáno volné vodiče připojit k PE?
Název: Re: Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu? Přispěvatel: Jiří Buben 17.03.2015, 19:18 U strojů je přímo předepsán v článku 13.4.7 ČSN EN 60204-1 ed.2 jako jeden ze způsobů zajištění nevyužitých vodičů jejich připojení ke svorkám.
Název: Re: Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu? Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 17.03.2015, 20:39 Nebylo někde psáno volné vodiče připojit k PE?
Jaký by to mělo smysl? Název: Re: Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.03.2015, 22:36 U strojů je přímo předepsán v článku 13.4.7 ČSN EN 60204-1 ed.2 jako jeden ze způsobů zajištění nevyužitých vodičů jejich připojení ke svorkám. Souhlas. A mimo strojů navrhuji smotat a umístit tak, aby byly vodiče viditelné. Neschovávat tak, aby když sáhnu do skříně, riskoval prdu. Název: Re: Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 18.03.2015, 09:15 Nebylo někde psáno volné vodiče připojit k PE? Jaký by to mělo smysl? V SNV je to povinost, všechny vodiče do svorek, nevyužité připojit na PE. V těchto prostředích nikdo nemá náladu na pokusy typu co se asi naindukuje? a hodí to jiskru nebo ne? Já pak po roce vždycky zabrousím do BNV, a koukám, že to co považuji za standardní řešení je pro všechny drahej luxus. Název: Re: Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu? Přispěvatel: František Šohajda 18.03.2015, 12:06 Citace V SNV je to povinost, všechny vodiče do svorek, nevyužité připojit na PE. A mají přístroje pro SNV takové svorky instalovány?? Tj. i testovány výrobcem? Nic DODO ? Už 30 let SNV nedělám, tehdy před 30 lety takové svorky neměli!? Jen pro rozšíření obzoru. ;) Název: Re: Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 18.03.2015, 13:40 Do přístroje se jde obvykle kabelem s přesným počtem žil, problémy tohoto druhu jsou u více žilových kabelů s kterým končíte v nějaké svorkovnicové skříni nebo v rozvaděči.
A tady když výrobci řeknete co má nachystat tak vám to tam dá. Tyhle komponenty jsou tak drahý, že deset svorek navíc nikoho nerozhodí. SamoDomo bastlení (snad) v SNV nikoho ani nenapadne. Název: Re: Jak řešíte ukončení nevyužité žíly v kabelu? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 18.03.2015, 13:43 Abych to tedy shrnul v prostředí BNV je smotání nevyužitých žil řešení obvyklé a ničemu neodporující. (estetiku ponechme pro tuto chvíli stranou)
|