Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Fanda H 08.03.2015, 16:59



Název: Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
Přispěvatel: Fanda H 08.03.2015, 16:59

Po obnově dodávky napětí spadl jistič na světla.
Po jeho nahození okamžitě spadl a zároveň spadl i hlavní jistič.

Znovu jsem nahodil jistič světel a hlavní jistič, ale situace se opakovala.
Zkusil jsem pro jistotu vyndat všechny žárovky ze světel a znovu nahodit, ale bez úspěchu. Zkusil jsem vyměnit i jistič, ale ani v tom neni problém, nový se chová stejně.
Před výpadkem dodávky napětí vše fungovalo bez problému a žádná instalace ani úprava nebyla.
Dalo by se z toho všeho usoudit, kde je problém?


Název: Re: Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 08.03.2015, 19:41
Dalo by se z toho všeho usoudit, kde je problém?

Ano. Někde v elektroinstala ci. (dance)

Proč došlo k odstávce energie? Manipulace se sítí? Porucha na vedení? Nemohlo se stát, že šly do domu jen fáze a vodič PEN byl někde na trase přerušen?
To by mohlo něco naznačit.... Např. odpálený nějaký spínaný zdroj, který je napojený na světelný okruh, který nejde nahodit.


Název: Re: Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.03.2015, 20:21
Pokud jsou použity jen "klasické" vypínače, když jsou všechny vypnuté, neměly by na to mít vliv "konce se žárovkami a "lustry".
Někdy je to problém u kombinací 6 - 7 zodpovědně vypnout.

Pokud je připojen nějaký elektronický spínač, stmívač,... asi bych mezi podezřelé zařadil na jedno z prvních míst tohle zařízení. To může být "přímo na rozvodu" a nějaká špička při výpadku a zapínání mu mohla ublížit.