Přispěvatel: bibibo 05.03.2015, 21:23


Mam osciloskop DS1052 a chcel by som na vystupe zalozneho zdroja odmerat dobu prepnutia. Je to mozne s tymto osciloskopom?


Název: Re: Ako odmeram cas vypadku napajania s osciloskopom ?
Přispěvatel: Petr M 06.03.2015, 08:48
Je to mozne s tymto osciloskopom?

Nevím, proč by nebylo. Stačí
- ho napájet z oddělovacího trafa
- přizpůsobit děličem napětí vstupnímu rozsahu
- vychytat spouštění

A pak už si jenom hrát s kurzorama...  ;)


Název: Re: Ako odmeram cas vypadku napajania s osciloskopom ?
Přispěvatel: bibibo 06.03.2015, 12:48
Oddelovací trafák bohužiaľ nemám, ale asi to bude možné aj bez neho. Problem je, že neviem ako a čo nastaviť na tom osciloskope. Mal by som teda použiť funkciu Trigger, ale neviem čo presne ako Trigger nastaviť.


Název: Re: Ako odmeram cas vypadku napajania s osciloskopom ?
Přispěvatel: Juraj Rojko 06.03.2015, 13:20
Asi by se to dalo zvládnout i ručním spuštěním záznamu a poté co nejrychlejším vypnutím napájení UPS. Paměť má myslím pro tento účel dostatečnou. Bez oddělovacího trafa to půjde také, ale pořádně přemýšlejte nad tím co děláte. I osciloskopy a jejich sondy obsahují magický dým...


Název: Re: Ako odmeram cas vypadku napajania s osciloskopom ?
Přispěvatel: Petr M 06.03.2015, 13:42
Oddelovací trafák bohužiaľ nemám, ale asi to bude možné aj bez neho.

Na tohle bych osobně neměl odvahu. Osciloskop má na 99% zem sondy (stínění konektoru BNC) spojenou natvrdo s PE, takže pokud je vstup UPSky galvanicky spojený s výstupem, máte problém  (norm)

Buďto zapojíte N do PE a letí chránič, nebo L do PE a letí všechno včetně osciloskopu...

Na síťovým napětí se osciloskopem měří zásadně z baterek nebo přes oddělovací trafo  (norm)


Název: Re: Ako odmeram cas vypadku napajania s osciloskopom ?
Přispěvatel: Juraj Rojko 06.03.2015, 14:02
Nejde mu o přesné hodnoty napětí, spíš o porovnání nějakých časových průběhů, takže by se to dalo udělat s připojením země přes velkou impedanci, ale jinak souhlas.


Název: Re: Ako odmeram cas vypadku napajania s osciloskopom ?
Přispěvatel: bibibo 06.03.2015, 17:27
Samozrejme premyslam kam prikladam sondu. UPS mam pripojenu v TN-C sustave, takze ziaden chranic. Vystup UPS som uz meral a osciloskop nevyhorel. Bohuzial stale neviem ako mam ten osciloskop nastavit, aby som mohol odmerat prechodovu dobu, ktora bz mal byt cca 10ms. Skusal som to aj s tym zaznamom, ale moc spolahlive to nie je.


Název: Re: Ako odmeram cas vypadku napajania s osciloskopom ?
Přispěvatel: Juraj Rojko 06.03.2015, 18:49
Jak konkrétně to měříte? Osobně bych připojil jeden kanál na vstup (pro detekci okamžiku vypnutí) a druhý na výstup UPS a hledal změnu na výstupu. Podle typu UPS to nemusí být příliš patrné a mělo by se to celé odehrát v rámci jedné půlvlny, takže to nebude asi úplně jednoznačné. Pozor na přepětí zejména na kanálu připojeného na vstup - při vypínání by tam mohlo dojít k napěťovým špičkám.


Název: Re: Ako odmeram cas vypadku napajania s osciloskopom ?
Přispěvatel: Jan Bocek 06.03.2015, 19:08
Jak konkrétně to měříte? Osobně bych připojil jeden kanál na vstup (pro detekci okamžiku vypnutí) a druhý na výstup UPS a hledal změnu na výstupu. Podle typu UPS to nemusí být příliš patrné a mělo by se to celé odehrát v rámci jedné půlvlny, takže to nebude asi úplně jednoznačné. Pozor na přepětí zejména na kanálu připojeného na vstup - při vypínání by tam mohlo dojít k napěťovým špičkám.
Oddelovací trafák bohužiaľ nemám, ale asi to bude možné aj bez neho. Problem je, že neviem ako a čo nastaviť na tom osciloskope. Mal by som teda použiť funkciu Trigger, ale neviem čo presne ako Trigger nastaviť.

...mám jen takový pocit, že nevíte jak nastavit časovou základnu. Pokud přivedete na jeden kanál střídavé napětí 50 Hz a vytvoříte pomocí časovky na obrazovce celou sinusovku, tak je to 20 milisekund. Pak již stačí připojit oba kanály jak je výše uvedeno a pak již kurzory a dobu přepnutí odměřím. Vyzkoušel bych to nejdříve pomocí přípravku se dvěma vypínači a na to vám stačí obyčejný zdroj do pár DC voltů, nebo baterie.
Nebo najděte v literatuře měření přechodových jevů pomocí osciloskopů.
Je to učivo 3. ročníku na učňáku oboru elektro.


Název: Re: Ako odmeram cas vypadku napajania s osciloskopom ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 06.03.2015, 20:52
Pokud je tazatel člověk, který nemá velkou zkušenost s podobným měřením, v zájmu ochrany jak jeho zdraví, tak techniky, doporučuji vzít 1 nebo 2 transformátork y z 230 na 6 - 24V, časové průběhy transformátor nijak významně nezmění, galvanicky to oddělí, na osciloskop se bude připojovat menší bezpečnější napětí...