Název: K čemu mezi rozvaděči ubytovny zemnící lano 25mm? Přispěvatel: Vojtěch Čechal 25.02.2015, 20:19 Firma, ve které pracuji rekonstruuje elektoinstalac i v objektu ubytovny. Panelový dům, patnáct ubytovacích buněk na patře a dva rozvaděče na chodbě. Dle projektu instalujeme po celém obvodu chodby nepřerušené zemnící lano 25mm, které spojuje oba rozvaděče na chodbě a ještě přes 16mm zemnící lano připojeno do rozvodnice každé jednotlivé ubytovací buňky.
Z projektu nechápu, jakou funkci toto dodatečné uzemění plní. Můžete mi to prosím objasnit? Název: Re: K čemu mezi rozvaděči ubytovny zemnící lano 25mm? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 26.02.2015, 09:14 Zkuste se zeptat projektanta, ten to navrhl, v dokumentaci to nějak pojednal, a snad ví i proč.
Přiznám se, že si to dle vašeho popisu nějak nedovedu představit. Název: Re: K čemu mezi rozvaděči ubytovny zemnící lano 25mm? Přispěvatel: Jan Bocek 26.02.2015, 09:33 Předně se podívejte do projektu, jaké jsou stanovené vnější vlivy, jak je řešeno EMC....a možná tam budou další poznámky. Hlavně se podívejte jak je řešeno HEP a MEP a jak jsou zapojené SP
Název: Re: K čemu mezi rozvaděči ubytovny zemnící lano 25mm? Přispěvatel: Vojtěch Čechal 26.02.2015, 18:36 V projektu projektant píše pouze o dodatečné funkci tohoto zemnícího vodiče. "Vyrovnávání potenciálu mezi patry." Jinak to dál nijak nerozebírá.
Název: Re: K čemu mezi rozvaděči ubytovny zemnící lano 25mm? Přispěvatel: Milan Hudec 26.02.2015, 18:45 To je ještě ze starší 5-54, 547.1.1. mnoho projektantů má onen článek coby dogma pokud nemají k instalaci potřebné informace.
|