Název: Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
Přispěvatel: Petr Mužík 09.02.2015, 11:54
Narazil jsem na zajímavé řešení hromosvodové soustavy/plynovod - viz obrázek - 8 svodů v délce 120 m křižuje plynovod ve vzdálenosti 20 cm ....


Název: Re: Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
Přispěvatel: František Kabát 09.02.2015, 14:09
Pokud je to průmyslový plynovod, pak musí být svařovaný a přizeměný(i na více místech). Případné armatury musí být přišroubovány přes vějířové podložky. Pak přeskok nemůže ocelové potrubí poškodit. V revizi plynovodu by toto mělo být uvedeno a zkontrolováno.


Název: Re: Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 09.02.2015, 15:41
Já se zeptám jinak. Co bylo dřív hromosvod nebo plynovod? Aby bylo jasno v tom kdo za toto řešení může.

Pokud bude plynovod na stejném potencíálu, jako hromosvod, tak by to nemusel být problém. Ale to znamená uzemnění plynovodu na stejný uzemění jako hromosvod. A všude, v celým objektu. Aby si případný bleskový výboj přeskočivší na potrubí našel rovnou cestu do země. A neputoval po potrubí nějak dovnitř objektu na uzemněný plynový kotel, nebo něco jiného.


Název: Re: Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.02.2015, 16:09
Potřebná vzdálenost, kdy by nemělo dojít k přeskoku, závisí ha tom, jak je uzemněn hromosvod, jak je s plynovodem spojen přes HOP, jak daleko od uzemnění nebo spojení to posuzujeme.
Takže vzdálenost 20 cm může být "nízko nad zemí a blízko spojení" s rezervou vyhovující, ale někde výše, dále od nějakého spojení, propojení může být naprosto nedostatečná.

 


Název: Re: Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 09.02.2015, 17:17
Přesně, jak píše Jirka Schwarz, může to být v pořádku a může to být blbě.....