Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: hexembo 29.01.2015, 17:21



Název: Jak vyřešit požadavek na napájení 60Hz (!), 3f., 25 kW?
Přispěvatel: hexembo 29.01.2015, 17:21
V práci plánujeme testovat velké spotřebiče podle UL norem (pro americký trh).
Z toho vyplývá nutnost napájet tyto spotřebiče 60Hz, 3f. 240V, cca 25kW.
Napadá vás jak to vyřešit?
Například kde na 1 týden zapůjčit/pronajmout vhodný napájecí zdroj či měnič frekvence? Nejlépe v Brně.
Musí jít o mobilní zařízení, test musí proběhnout u nás v laboratoři, kde samozřejmě máme dostatečně dimenzovaný el. rozvod, ale na 50Hz.

Elektro fakultu VUT v Brně, VUES Brno, SZÚ Brno, VTÚ Vyškov jsem již zkoušel.
Také různé pronájmy elektrocentrál, ale 60Hz je při 25kW problém.


Název: Re: Jak vyřešit požadavek na napájení 60Hz (!), 3f., 25 kW?
Přispěvatel: J Lhava 29.01.2015, 18:21
A co vzít frekvenční měnič a zařízení napájet z něj?
Na měniči si můžete nastavit jak frekvenci, tak výstupní napětí ...


Název: Re: Jak vyřešit požadavek na napájení 60Hz (!), 3f., 25 kW?
Přispěvatel: Jakub Drbohlav 29.01.2015, 19:25
Tohle jsem řešil v jedný fabrice v ČR instalací UPS s výstupem 110V/60Hz.
Šlape k zákazníkově spokojenosti.. .


Název: Re: Jak vyřešit požadavek na napájení 60Hz (!), 3f., 25 kW?
Přispěvatel: Jiří Janíček 29.01.2015, 21:04
25kW měnič je "nelevná" záležitost, my třešíme přejímky centrálou přeladěnou na 60Hz


Název: Re: Jak vyřešit požadavek na napájení 60Hz (!), 3f., 25 kW?
Přispěvatel: Martin Koláček 10.03.2015, 09:20
no my jsme si nechali dělat měnič s trafem a odbočkama na 220V a 120V a stálo to cca 200 000 , -    EPO Elektropohony, skříň cca 0,5x0,5x2 m


Název: Re: Jak vyřešit požadavek na napájení 60Hz (!), 3f., 25 kW?
Přispěvatel: Petr M 10.03.2015, 09:32
No, v práci tohle řešíme rotačním měničem (motor + generátor). Účinnost sice nič noč, ale zase čistý spektrum atd. jsou výhodou.  ;)


Název: Re: Jak vyřešit požadavek na napájení 60Hz (!), 3f., 25 kW?
Přispěvatel: Jan Bocek 10.03.2015, 12:03
No, v práci tohle řešíme rotačním měničem (motor + generátor). Účinnost sice nič noč, ale zase čistý spektrum atd. jsou výhodou.  ;)

V dávné minulosti jsme na válcovně plechů používali vysokofrekvenč ní brusky. Vyrobit asynchronní měnič kmitočtu pomocí dvou kroužkových motorů nebyl zase tak velký problém.
Problémem je vybrat motory s vhodnými otáčkami, aby součet sítového kmitočtu s kmitočtem mechanického otáčení dával potřebný výsledek. Přiznám se, že kmitočet 300 nebo 400 Hz mi je jasný, ale kmitočet 60 Hz bude trošku oříškem.
Po nástupu FM jsme na tyto motorgenerátor y zapomněli.....

Pokud je to krátkodobá a jednoúčelová záležitost, tak možná bych to řešil nákupem army centrály 25 kW ( ale in zapůjčením),  kde se dá tento kmitočet nastavit.


Název: Re: Jak vyřešit požadavek na napájení 60Hz (!), 3f., 25 kW?
Přispěvatel: František Šohajda 10.03.2015, 13:35
Citace
Například kde na 1 týden zapůjčit/pronajmout vhodný napájecí zdroj či měnič frekvence? Nejlépe v Brně.


Např. fy EON pronajímá mobilní centrály tam ,  kam chcete popř. i z obsluhou.