Přispěvatel: Zbyněk Šoch 29.01.2015, 11:20
Jaký mám zvolit proudový chránič v podružném koupelnovém rozvaděči, který bude zapojen za hlavním proudovým chráničem 25 A, 30 mA + jističem 3x25A.

V podružném rozvaděči je plánováno: - hlavní vypínač 20A
                                                       - 4x jistič 16A na zásuvky
                                                       - 2x jistič 10A na světla.

Přívod do podružného rozvaděče bude realizován kabelem CYKY 5x4mm


Název: Re: Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 29.01.2015, 13:49
Jaký mám zvolit proudový chránič v podružném koupelnovém rozvaděči, který bude zapojen za hlavním proudovým chráničem 25 A, 30 mA + jističem 3x25A.

V podružném rozvaděči je plánováno: - hlavní vypínač 20A
                                                       - 4x jistič 16A na zásuvky
                                                       - 2x jistič 10A na světla.

Přívod do podružného rozvaděče bude realizován kabelem CYKY 5x4mm
Koupelnový rozvaděč je pro mne novinka!
Kdo to poradil? Jen ne, že nějaký elektrikář!


Název: Re: Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 29.01.2015, 14:27
Musíte mít asi velikou koupelnu, ale v okamžiku kdy máte v nadřazeném rozvaděči FI x A / 30mA je v podružném rozvaděči zbytečné jakékoli FI dávat. Jedině, že by jste v nadřazeném rozvaděči udělal vývod na koupelnu mimo FI pak by mělo cenu FI do podružného rozvaděče dávat. Navíc si nejsem jist jestli podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 může v koupelně být rozvaděč.


Název: Re: Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
Přispěvatel: Tomáš Kurel 29.01.2015, 15:33
to je zajímavý projekt:-)
třeba si pán dělá pro každou místnost v domě podružný rozvaděč
můžete nám tu koupelnu alespoň namalovat, jak to tam bude vybavené?
vířivá vana s výhřevem, bojler, sauna, pračka, sušička, ....?


Název: Re: Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
Přispěvatel: Milan Hudec 29.01.2015, 16:45
Musíte mít asi velikou koupelnu, ale v okamžiku kdy máte v nadřazeném rozvaděči FI x A / 30mA je v podružném rozvaděči zbytečné jakékoli FI dávat. Jedině, že by jste v nadřazeném rozvaděči udělal vývod na koupelnu mimo FI pak by mělo cenu FI do podružného rozvaděče dávat. Navíc si nejsem jist jestli podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2 může v koupelně být rozvaděč.
Já bych tam když už rád viděl chránič typu A, fény "na půl plynu".


Název: Re: Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
Přispěvatel: David Frýba 29.01.2015, 18:46
Už něco už jsem v životě viděl, ale v koupelně rozvaděč ještě nikdy. Párkrát už jsem viděl v koupelně rozvodné krabice někdy i šeredně zavíčkované v koupelnovém obkladu, ale většinou jsou to koupelny mladšího data vzniku.


Název: Re: Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 29.01.2015, 19:17
... v koupelně rozvaděč ještě nikdy.
...
To jsem opravdu taková černá ovce?
Vůbec se mi nechtělo sekat takovou dálku až do hlavního rozvaděče.
Tak jsem si do koupelny v rámci částečné rekonstrukce dal rozvaděč (více než 1m od vany),  v něm je proudový chránič, okruhové jističe pro pračku, pro zásuvku u umývadla. Přívod do rozvaděče je "2x TN-C + CY 4mm2". Vývod TN-C-S pro bojler, TN-C-S s chráničem pro zásuvky.
Můžete mi to napadnout, můžete mi to kritizovat. V současné době by nebylo jednoduché radikálnější řešení. Ale někdy v budoucnu by se dalo TN-C-S dotáhnout až do krabice na chodbě, rozvaděč zrušit, vodiče protáhnout na druhou stranu zdi, spojit "Wagovkami",  v koupelně nalepit 2 obkládačky...


Název: Re: Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
Přispěvatel: Zbyněk Šoch 30.01.2015, 09:22
To jsem opravdu taková černá ovce?
Vůbec se mi nechtělo sekat takovou dálku až do hlavního rozvaděče.
Tak jsem si do koupelny v rámci částečné rekonstrukce dal rozvaděč (více než 1m od vany),  v něm je proudový chránič, okruhové jističe pro pračku, pro zásuvku u umývadla. Přívod do rozvaděče je "2x TN-C + CY 4mm2". Vývod TN-C-S pro bojler, TN-C-S s chráničem pro zásuvky.
Můžete mi to napadnout, můžete mi to kritizovat. V současné době by nebylo jednoduché radikálnější řešení. Ale někdy v budoucnu by se dalo TN-C-S dotáhnout až do krabice na chodbě, rozvaděč zrušit, vodiče protáhnout na druhou stranu zdi, spojit "Wagovkami",  v koupelně nalepit 2 obkládačky...


Podružný rozvaděč řeším z důvodu abych nemusel sekat přívody (pro pračku, bojler, zásuvky, světla) až z hlavní rozvodné skříně. Nazval jsem ho "koupelnový",  ve skutečnosti bude v komoře vedle koupelny a bude sloužit jen pro koupelnu.

Jaký bych měl tedy použít proudový chránič, bude napojený na chráničem 3x25A/4/003 v hlavní rozvodné skříni.
Stačí mi pro pračku, topný žebřík, bojler (předpokládaný výkon cca 2 kW),  zásuvky 10 A jistič na každý okruh, abych mohl např. napojit 2 jističe na každý vývod 3f 20A jističochránič e


Název: Re: Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
Přispěvatel: Marek Laube 30.01.2015, 09:48
Jaký bych měl tedy použít proudový chránič, bude napojený na chráničem 3x25A/4/003 v hlavní rozvodné skříni.

A co toto...

ale v okamžiku kdy máte v nadřazeném rozvaděči FI x A / 30mA je v podružném rozvaděči zbytečné jakékoli FI dávat. Jedině, že by jste v nadřazeném rozvaděči udělal vývod na koupelnu mimo FI pak by mělo cenu FI do podružného rozvaděče dávat.


Název: Re: Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
Přispěvatel: Radim Strycharski 30.01.2015, 12:39
Už něco už jsem v životě viděl, ale v koupelně rozvaděč ještě nikdy. Párkrát už jsem viděl v koupelně rozvodné krabice někdy i šeredně zavíčkované v koupelnovém obkladu, ale většinou jsou to koupelny mladšího data vzniku.
Zkuste se na to podívat z jiné strany. Máte obyčejnou místnost, ve které chcete udělat změnu užívání na koupelnu. Rozvaděč bude v budoucí zóně 3 s odpovídajícím krytím. Podle jakého článku jaké normy budete po provozovateli vyžadovat investici na přesun rozvaděče do jiné místnosti?


Název: Re: Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.01.2015, 21:55
.... Máte obyčejnou místnost, ve které chcete udělat změnu užívání na koupelnu.
...
Norma "7-701" je pro místnosti s vanou nebo sprchou. To nemusí být klasická koupelna.
Přestavte si šatnu pro několikasměnný provoz s nepravidelnými nástupy, místnost cca 6x12m, lavice, stůl, skříňky,... A pak někdo vyhodí jeden stůl a nechá tam v rohu udělat 2 sprchy, co vše "změníte" na druhém konci místnosti?
Takže tady bych si dovolil citovat Milana Hudce - "...chce to cit pro hru..."


Název: Re: Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
Přispěvatel: bohus 15.12.2016, 08:48
,  prosím odborníky o radu. Mám zrekonstruovan ý WC se sprchovým koutem a potřebuji rozvaděč pro tuto místnost osadit jističi a proudovým chráničem. Z hlavního rozvaděče do rozvaděče pro tuto místnost bude přivedena jedna fáze (v hlavním rozvaděči již není místo). V Místnosti bude žebřík, světlo a zásuvka u umyvadla a WC. Elektrikář mi natahal tyto okruhy : 1 světla, 2 zásuvky u umyvadla a WC (bidet),  3 zásuvka pro žebřík. Bohužel už mi neřekne jaké jističe a proudový chránič osadit. Nějakou zkušenost se zapojováním mám, ale na parametry proudového chrániče a jističů bych se vás rád zeptal. Potřebuji hodnotu (označení) jističe do hlavního rozvaděče  a hodnoty (označení) proudového chránicče a jističů do rozvaděče pro WC. Přikládám schéma rozvaděče a dispozic prvků na WC se sprchou. Za radu moc děkuji.


Název: Re: Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
Přispěvatel: IM 15.12.2016, 10:30
Už něco už jsem v životě viděl, ale v koupelně rozvaděč ještě nikdy.
Z názvu koupelnový rozvaděč nutně nevyplývá, že by měl být umístěn v koupelně, viz #7, ale pouze jeho funkce.  ;D


Název: Re: Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 15.12.2016, 11:03
Co to bylo za "elektrikáře",  který vám udělá elektroinstala ci a předá jí bez rozvaděče a výchozí revize?
Nejste tím elektrikářem vy sám? Rozvaděč je výrobek, který musí splňovat nějaké podmínky dané zákonem a ČSN. Ten kdo je oprávněný rozvaděč vyrábět a uvádět na trh, musí vědět co a jak do něho má osadit. (norm) (zle)


Název: Re: Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
Přispěvatel: bohus 15.12.2016, 11:04
Z názvu koupelnový rozvaděč nutně nevyplývá, že by měl být umístěn v koupelně, viz #7, ale pouze jeho funkce.  ;D

Ne v koupelně rozhodně rozvaděč nebude, jen dodám, že žebřík má 400W


Název: Re: Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
Přispěvatel: bohus 15.12.2016, 11:11
Co to bylo za "elektrikáře",  který vám udělá elektroinstala ci a předá jí bez rozvaděče a výchozí revize?
Nejste tím elektrikářem vy sám? Rozvaděč je výrobek, který musí splňovat nějaké podmínky dané zákonem a ČSN. Ten kdo je oprávněný rozvaděč vyrábět a uvádět na trh, musí vědět co a jak do něho má osadit. (norm) (zle)

Ne, já tím elektrikářem opravdu nejsem, ale život přináší různé situace. A výrobce rozvaděče mi to taky nedělal. (zle)


Název: Re: Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
Přispěvatel: Jan Bocek 15.12.2016, 12:35
Aby šlo odpovědět:

1)  jste elektrikář s Osvědčením pro montáž elektrického zařízení?
2)  hodnota hlavního jističe před elektroměrem
3)  typ a průřez spojujícího kabelu mezi hlavním rozvaděčem a podružným rm
4)  kde je rozdělená síť na TNC a TNS
5)  Kdo vám nakreslí jednopólové schéma zapojení s důrazem na bezpečnost
6)  Jak a kde provedete pospojování v koupelně a kde to sesvorkujete
7)  zřejmě již máte i rozvaděč, přiložte jeho fotografii
8)  ještě si myslíte, že je to úloha pro laika?

Vy zde nechcete radu, ale projekt elektrického zařízení. To vám vypracuje v okolí každá firma. Odborně nainstaluje a vydá vám k tomu revizní zprávu, která zaručuje, že je vše v oblasti bezpečnosti splněno.


Název: Re: Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
Přispěvatel: Petr Chojda 16.12.2016, 20:11
Osobně bych si doma do koupelny rozvaděč určitě nedal. I kdyby to žádná norma vyloženě nezakazovala. Prostě bych z toho neměl dobrý pocit, raději bych pár dní sekal :)

Pane Šochu, pokud budete mít přívod do tohoto rozvaděče až za hlavním proudovým chráničem (předpokládám jediný pro celý dům),  postrádá druhý proudový chránič v novém rozvaděči smysl. Na Vašem místě bych to raději rovnou rozdělil a proudový chránič v novém rozvaděči použil jen pro koupelnu. Vyvarujete se tomu, že by vám pak mohla vlhkost v koupelně způsobovat výpadky celého domu. Pokud tam budete jistit větve jednotlivě, použil bych raději samostatný proudový chránič + jističe. Kombinace jističo-chrániče + jističe vás nejspíš zbytečně vyjde dráž.


Název: Re: Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
Přispěvatel: IM 17.12.2016, 13:42
Vy zde nechcete radu, ale projekt elektrického zařízení. To vám vypracuje v okolí každá firma.
  :o