Název: NESMYSLNÁ OTÁZKA! Svorkovnice za bytovým rozvadečem? Přispěvatel: 3914 22.01.2015, 19:30 Je možné při částečné rekonstrukci bytového rozvodu v panelovém domě (Slovem částečné rekonstrukce mám na mysli že hliník nebyl vytažen všechen) umístit před rozvadeč svorkovnici (řadová na DIN liště) kde se zapojí zbyvající hliníkovej rozvod a ze svorkovnice povede už CYKY do rozvadeče délka propoje max 2m. Kabel od elektroměru k bytové rozvodnici bude logicky CYKY Nebo musím bezpodmínečně tahat stávající hliník až do rozvaděče k jističi? Je to jen takovej nápad tak mě zajímá zda je to možné či nikoliv před samotným začátkem rekonstrukce s elektrikářem jak jinak ;) Název: Re: NESMYSLNÁ OTÁZKA! Svorkovnice za bytovým rozvadečem? Přispěvatel: Jan Bocek 24.01.2015, 17:22 Již moderátor to označil NESMYSLNÁ OTÁZKA.
Zkuste ten záměr nakreslit na papír a přiložit. Snad pochopíme, jak to myslíte. I když tuším, co chcete asi říci..... Název: Re: NESMYSLNÁ OTÁZKA! Svorkovnice za bytovým rozvadečem? Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.01.2015, 19:29 Zákrok do starého rozvodu, kde nemusí být jednoznačně rozlišitelné funkce vodičů podle vybledlých barev, přináší riziko úrazu elektrickým proudem, to by měl "vymyslet" a především zapojit a ověřit správnost někdo, kdo má zkušenosti i potřebné vybavení.
To je riziko radit na dálku a nevidět to. Navíc koncepčně mě to připadá poněkud hloupé, snad by to šlo jako řešení na omezenou dobu mezi dvěma etapami rekonstrukce. Název: Re: NESMYSLNÁ OTÁZKA! Svorkovnice za bytovým rozvadečem? Přispěvatel: Jan Franěk 24.01.2015, 22:06 ....snad by to šlo jako řešení na omezenou dobu mezi dvěma etapami rekonstrukce. A co je to omezená doba? Mám s provizorními řešeními především špatné zkušenosti. Většinou provizorně, znamená na věky, nebo než se něco stane. S ostatním mohu jen souhlasit. Název: Re: NESMYSLNÁ OTÁZKA! Svorkovnice za bytovým rozvadečem? Přispěvatel: David Frýba 26.01.2015, 17:22 Já vám asi rozumím.Vy chcete zčásti stávající hliníkové rozvody zachovat a dotahat k nim nové přívody od rozvaděče.To bych tuto variantu být vámi důkladně zvážil a jako rekonstrukci elektroinstala ce to nenazýval.I když si umím představit jak náročné je do panelů připravit cesty pro nové kabely.
Název: Re: NESMYSLNÁ OTÁZKA! Svorkovnice za bytovým rozvadečem? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 26.01.2015, 17:55 Míchat nově natahanou elektriku se starým rozvodem je poněkud (zle)
Je s tím spojeno několik problémů o kterých laik nemá potuchy a ani to nemá cenu vysvětlovat. Nové natahat do rozvaděče a zapojit dle platných norem dle ČSN. Staré ponechat, tak jak jsou. Nechat na solidním elektrikáři, aby uvážil jejich možnou úpravu, pro pozdější rekonstrukci. ;) Ale tohle jste asi číst nechtěl? Název: Re: NESMYSLNÁ OTÁZKA! Svorkovnice za bytovým rozvadečem? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.01.2015, 22:31 Samozřejmě, že jde spojit starou a novou instalaci. Jenom se to musí umět.
Tuto neděli jsme s kolegou vyjížděli na servis. Byt v paneláku. Paní zapnula rychlovarnou konvici, v zásuvce to prsklo, zasmrdělo a tma. Přestala fungovat celá linka. Zjistili jsme, že na zásuvce má sotva 120V, a na ostatních částech instalace nulu. Bylo to docela pátrání, ale "elektrikář", který připojoval na lince nové obvody propojil původní Al rozvod s mědí svorkou 30282 za krabicí. Ta ustřihla hliník a došlo k jiskření. Do požáru moc nechybělo. Název: Re: NESMYSLNÁ OTÁZKA! Svorkovnice za bytovým rozvadečem? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 27.01.2015, 08:41 Různé "polorekonstruk ce" jsou celkem běžné, typicky právě při rekonstrukci bytových jader u panelových domů.
Kromě nové elektroinstala ce v "jádru" se obvykle udělá také výměna podružné rozvodnice. Ovšem okruhy mimo "jádro" zůstanou stávající - tedy hliníkové vodiče TN-C. Nové rozvodnice ovšem nejsou uzpůsobené pro připojení hliníkových vodičů - týká se to zejména vodičů PEN. Jednou z možností jak připojit PEN vodiče je použít propojené řadové svorky. |