Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: 3914 22.01.2015, 19:30



Název: NESMYSLNÁ OTÁZKA! Svorkovnice za bytovým rozvadečem?
Přispěvatel: 3914 22.01.2015, 19:30

Je možné při částečné rekonstrukci bytového rozvodu v panelovém domě
(Slovem částečné rekonstrukce mám na mysli že hliník nebyl vytažen všechen)
umístit před rozvadeč svorkovnici (řadová na DIN liště) kde se zapojí zbyvající hliníkovej rozvod a ze svorkovnice povede už CYKY do rozvadeče délka propoje max 2m.
Kabel od elektroměru k bytové rozvodnici bude logicky CYKY

Nebo musím bezpodmínečně tahat stávající hliník až do rozvaděče k jističi?

Je to jen takovej nápad tak mě zajímá zda je to možné či nikoliv před samotným začátkem rekonstrukce s elektrikářem jak jinak  ;)


Název: Re: NESMYSLNÁ OTÁZKA! Svorkovnice za bytovým rozvadečem?
Přispěvatel: Jan Bocek 24.01.2015, 17:22
Již moderátor to označil NESMYSLNÁ OTÁZKA.

Zkuste ten záměr nakreslit na papír a přiložit. Snad pochopíme, jak to myslíte. I když tuším, co chcete asi říci.....


Název: Re: NESMYSLNÁ OTÁZKA! Svorkovnice za bytovým rozvadečem?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.01.2015, 19:29
Zákrok do starého rozvodu, kde nemusí být jednoznačně rozlišitelné funkce vodičů podle vybledlých barev, přináší riziko úrazu elektrickým proudem, to by měl "vymyslet" a především zapojit a ověřit správnost někdo, kdo má zkušenosti i potřebné vybavení.
To je riziko radit na dálku a nevidět to.
Navíc koncepčně mě to připadá poněkud hloupé, snad by to šlo jako řešení na omezenou dobu mezi dvěma etapami rekonstrukce.


Název: Re: NESMYSLNÁ OTÁZKA! Svorkovnice za bytovým rozvadečem?
Přispěvatel: Jan Franěk 24.01.2015, 22:06
....snad by to šlo jako řešení na omezenou dobu mezi dvěma etapami rekonstrukce.

A co je to omezená doba? Mám s provizorními řešeními především špatné zkušenosti. Většinou provizorně, znamená na věky, nebo než se něco stane.

S ostatním mohu jen souhlasit.


Název: Re: NESMYSLNÁ OTÁZKA! Svorkovnice za bytovým rozvadečem?
Přispěvatel: David Frýba 26.01.2015, 17:22
Já vám asi rozumím.Vy chcete zčásti stávající hliníkové rozvody zachovat a dotahat k nim nové přívody od rozvaděče.To bych tuto variantu být vámi důkladně zvážil a jako rekonstrukci elektroinstala ce to nenazýval.I když si umím představit jak náročné je do panelů připravit cesty pro nové kabely.


Název: Re: NESMYSLNÁ OTÁZKA! Svorkovnice za bytovým rozvadečem?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 26.01.2015, 17:55
Míchat nově natahanou elektriku se starým rozvodem je poněkud  (zle)

Je s tím spojeno několik problémů o kterých laik nemá potuchy a ani to nemá cenu vysvětlovat.
Nové natahat do rozvaděče a zapojit dle platných norem dle ČSN.

Staré ponechat, tak jak jsou.
Nechat na solidním elektrikáři, aby uvážil jejich možnou úpravu, pro pozdější rekonstrukci.  ;)
Ale tohle jste asi číst nechtěl?


Název: Re: NESMYSLNÁ OTÁZKA! Svorkovnice za bytovým rozvadečem?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.01.2015, 22:31
Samozřejmě, že jde spojit starou a novou instalaci. Jenom se to musí umět.

Tuto neděli jsme s kolegou vyjížděli na servis. Byt v paneláku. Paní zapnula rychlovarnou konvici, v zásuvce to prsklo, zasmrdělo a tma. Přestala fungovat celá linka.

Zjistili jsme, že na zásuvce má sotva 120V, a na ostatních částech instalace nulu.

Bylo to docela pátrání, ale "elektrikář",  který připojoval na lince nové obvody propojil původní Al rozvod s mědí svorkou 30282 za krabicí. Ta ustřihla hliník a došlo k jiskření. Do požáru moc nechybělo.


Název: Re: NESMYSLNÁ OTÁZKA! Svorkovnice za bytovým rozvadečem?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 27.01.2015, 08:41
Různé "polorekonstruk ce" jsou celkem běžné, typicky právě při rekonstrukci bytových jader u panelových domů.
Kromě nové elektroinstala ce v "jádru" se obvykle udělá také výměna podružné rozvodnice.
Ovšem okruhy mimo "jádro" zůstanou stávající - tedy hliníkové vodiče TN-C.

Nové rozvodnice ovšem nejsou uzpůsobené pro připojení hliníkových vodičů - týká se to zejména vodičů PEN.
Jednou z možností jak připojit PEN vodiče je použít propojené řadové svorky.