Název: Jsou vodiče ve spotřebiči menšího průřezu, než je předřazené jištění závadou?
Přispěvatel: Radek Paos 17.01.2015, 12:30

Mějme zásuvkový či světelný okruh, je v podstatě jedno, jaký, dotaz se týká obou případů. Ookru je v provedení 2,5 cyky (1,5 pro světlo) jištěný 16A (resp. 10A). Chápu, že průřez dává dostatečnou rezervu pro přetížení. Jenže - když si člověk koupí spotřebič nebo třeba světlo, které má v sobě venitř vodiče třeba 0,5 nebo 0,75 (nebo třeba obdobně poddimenzovano u přívodní kabel),  tak jistič sice na zkrat zaraguje, ale přetížení může prvně způsobit prohoření vodičů ve spotřebiči. Chápu, že výrobce třeba dimenzuje vodiče ve spotřebiči podle předpokládanéh o odběru, ale vždy se něco může pokazit (?)


A má otázka tedy je - je to nebezpečné nebo není? Protože pokud by bylo, tak vlastně všechny takové výrobky jsou rizikem. Nebo se pletu a spotřebič třeba na 1A prostě vedení nezatíží tak,a by ty "poddimenzované" vodiče vadili (a na zkrat jistič zareaguje v pořádku).


Název: Re: Jsou vodiče ve spotřebiči menšího průřezu, než je předřazené jištění závadou?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 17.01.2015, 13:10
Isticom B10, B16 a pod. sa isti vedenie, nie spotrebice... Co sa odohrava v spotrebici je vecou vyrobcu. Otazkou zostava ako by napriklad mohlo dojst ku skratu pracovnych vodicov vo svetle..


Název: Re: Jsou vodiče ve spotřebiči menšího průřezu, než je předřazené jištění závadou?
Přispěvatel: Jiří Buben 17.01.2015, 13:55
Otazkou zostava ako by napriklad mohlo dojst ku skratu pracovnych vodicov vo svetle..

Jednoduše. Svítidlo určené pro žárovku 40W uživatel osadí žárovkou 100W. Svítidlo se neuchladí a izolace vodičů se teplem časem rozpadne a zkrat je na světě. Pravda je, že by možná dříve došlo vlivem tepla k destrukci mechanických částí svítidla. Ale to už je blbost uživatele. To se žádným předpisem nedá ovlivnit.

Budete-li používat kvalitní spotřebiče dle návodu výrobce a pro výrobcem stanovené účely, pak by mělo být vše bez problémů. Výrobce vnitřní vedení ve spotřebičích dimenzuje dle výrobkových norem pro daný druh spotřebičů. To že se spotřebič může připojit k instalaci s výrazně vyšším jištěním je jedno. Jištění pevných rozvodů neslouží pro jištění spotřebičů.


Název: Re: Jsou vodiče ve spotřebiči menšího průřezu, než je předřazené jištění závadou?
Přispěvatel: Milan Hudec 17.01.2015, 14:54
Jenže hodnota zkratového proudu v místě instalace je pro výrobce neuchopitelná, taková lampička s přívodem nula nic v zásuvce rozvodny.


Název: Re: Jsou vodiče ve spotřebiči menšího průřezu, než je předřazené jištění závadou?
Přispěvatel: Jiří Buben 17.01.2015, 15:01
To nikdo nepopírá.


Název: Re: Jsou vodiče ve spotřebiči menšího průřezu, než je předřazené jištění závadou?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.01.2015, 19:32
Výrobce by měl výrobek "poslat uživateli, provozovateli" v provedení, aby byla různá předpokládaná rizika minimalizována .
Pokud ale někdo použije spotřebič mimo rozsah, předpokládaný výrobcem (a popsaný v návodu),  k jinému účelu, než byl určen, tak tím přebírá zodpovědnost za to, že nevznikne nějaké nebezpečí, které výrobce nepovažoval za nutný řešit.
Pokud např. lampičku, s omezením pro žárovku max. 60W, určenou pro umístění ve "volném prostoru" někdo osadí žárovkou s výrazně vyšším příkonem a vloží ji do papundeklové krabice, kde chce "přitápět malým kuřatům",  tak to asi výrobci spotřebiče nevnutíme k náhradě, pokud se upečou kuřara a vyhoří objekt!


Název: Re: Jsou vodiče ve spotřebiči menšího průřezu, než je předřazené jištění závadou
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.01.2015, 20:32
To mě připomnělo díru do rozvodice u trafostanice. Udělala jí žárovka pro vyhřívání jištěná šroubovkou 6A.

U velkých zkratových proudů předřazuju válcovku. I jistič malé hodnoty omezí zkrat na přijatelnou hodnotu.


Název: Re: Jsou vodiče ve spotřebiči menšího průřezu, než je předřazené jištění závadou?
Přispěvatel: František Šohajda 18.01.2015, 13:13
Citace
Jenže - když si člověk koupí spotřebič nebo třeba světlo, které má v sobě venitř vodiče třeba 0,5 nebo 0,75 (nebo třeba obdobně poddimenzovano u přívodní kabel),  tak jistič sice na zkrat zaraguje, ale přetížení může prvně způsobit prohoření vodičů ve spotřebiči. Chápu, že výrobce třeba dimenzuje vodiče ve spotřebiči podle předpokládanéh o odběru, ale vždy se něco může pokazit (?)

Je to vidět zejména u rychlovarné konvice a třeba auto. pračky...tam je 0,75 drát ale je zase dimenzovaný délkou !!Zejména je to vidět u konvice 0,5m  šňůra a nikdy není delší ! Je to spočítané jak se říká na "knop". ;)


Název: Re: Jsou vodiče ve spotřebiči menšího průřezu, než je předřazené jištění závadou?
Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 18.01.2015, 14:10
Peníze jsou peníze a každý drátek se v kabelu x množství řekněme v desítkách, či stovkách tisíc kusů počítá.  ;)
Bezpečnost je na hraně, ale bussinesu to prospívá!


Název: Re: Jsou vodiče ve spotřebiči menšího průřezu, než je předřazené ?
Přispěvatel: Jiří Janíček 18.01.2015, 21:57
Tohle řeší snad jenom britové, ti mají povinně v každé vidlici pojistku, která jistí spotřebič. A navíc, mají u každé zásuvky vypínač.
Ovšem ani toto není bez chyby, pod tlakem přijali i dvouvodičovou zásuvku pro malé spotřebiče a tam jsou na tom skoro jako my, jen jištění je pro ně 4 nebo 6A. tedy o chloupek lépe než my.