Přispěvatel: JakubH 14.01.2015, 13:19

Před třemi týdny jsme rekonstruovali elektroměrový rozvaděč v bytovém domě.
Starý jsme vysekali a osadili nový.
Nicméně z technických důvodů nebylo možné dodržet přesné míry, které má čez ve svých podmínkách.
Z části jsme tedy dodrželi pouze požadavek na výšku skříně od podlahy(je 40 cm),  ale nedodrželi jsme výšku nejvyššího elektroměru 170 cm, protože rozvaděč by byl položený téměř na zemi.
 
Dnes přišel majiteli dopis s tím, že elektroměrová skříň má tuto závadu:
Výška nejvyššího elektroměru je 205 cm na jeho střed, s tím že má být max. 170 cm od podlahy. Máme to prej odstranit do 2.6.2014

Přitom v připojovacích podmínkách čezu jsou napsány oba požadavky a podle mého názoru by bylo špatné pokládat skříň na zem jen proto aby si menší pracovník čezu nemusel brát štafle kvůli odečtu.
Také v požadavcích na rekonstrukce mají napsanou větu, že pouze doporučují umístit rozvaděč na veřejné místo a podle podmínek v čl. 5.1

Zkrátka nevím jak se bránit  :( Z technického hlediska to prostě není tak jednoduché a teď chtějí náhradu po mě.

Jak by jste se zachovali?


Název: Re: Co dělat pokud nejde elektroměrový rozvaděč udělat přesně dle zadání ČEZ?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 14.01.2015, 16:20
Nedávná zkušenost ale s EONem. Taky to neprošlo. A to to byl stávající rozvaděč, jen byl z nějakého důvodu odmontován elektroměr a znovu se obnovoval odběr (právně to asi je nové odběrné místo). Musel jsem osadit nový elektroměrový rozvaděč vedle stávajícího.

Takže se obávám, že to budete muset nějak předělat. Nebylo by foto?

V příloze fotky jak to bylo tam co jsem to musel já udělat. Ano měl jsem k dispozici hodně prostoru.


Název: Re: Co dělat pokud nejde elektroměrový rozvaděč udělat přesně dle zadání ČEZ?
Přispěvatel: JakubH 14.01.2015, 17:14
Tohle je už hodně vysoko :D My to máme 40 cm nad zemí, těsně nad rozvaděčem už vedou krky a kabley a je tam i pár krabic,těsně pod rozvaděčem je zase nějaký polyester, nějaké zateplení nebo co. Bohužel foto nemám, je to 300 km a já si to nevyfotil.. Je tam jeden rozvaděč pro 9 elektroměrů a 9 HDO, jeho konstrukce ani neumožňuje dodržet ty jejich podmínky, protože pokud by byl 60 cm nad podlahou jak chtějí tak by vrchní elektroměry byly někde ve 220 cm :D
Nevím no, podle mě tam měli být rozvaděče třeba dva a menší.
Mě to prostě naložili do auta a řekli dej to tam, všechno je domluvený. Musím ale přiznat, že tyhle rozměry atd. jsem začal řešit až po demontáži starých beden, tzn dům plný obyvatel z romských řad a bez proudu, půl čvrtý odpoledne a bedna ležela na zemi, trochu stres, tak jsme to tam prostě dali, ve 21:00 to bylo zapojené, ještě ke všemu to bylo nachystaný na 3F elektroměry, a tam to bylo 1fáz, takže celý přepojit, všichni víme jak skvěle se přepojuje už hotová bedna, dráty na míru a další problémy... no horor..
Ponaučení pro příště no, předem si to všechno vyměřit a kdyžtak volat s tím že to nejde, ať je to třeba v africe... nenapadá mě jinej způsob jak se těmhle situacím vyhnout..
uvidím jak to dopadne.


Název: Re: Co dělat pokud nejde elektroměrový rozvaděč udělat přesně dle zadání ČEZ?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 14.01.2015, 21:30
No s tou výškou je to v principu jedno, jestli 2,0 nebo 2,5. Ale zákazník, s tím byl předem seznámen, že to nemusí projít. Takže to nebylo žádný drama. Jen měl v bytě elektřitinu o 14 dní později.

No pokud to je na vás, že to máte dělat na svoje náklady, je nejjednodušší se odvolat na projektanta co to vymyslel, pak by to bylo na jeho triko. Ale nějak mám pocit, že projekt chybí.

Tak tu jsou výtažky z PP...