Název: Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
Přispěvatel: Aleš C. 07.01.2015, 12:37
Chceme si domů, do paneláku, pořídit nový sporák, kombinovaný místo starého plynového. Problém je v tom, že se v elektrice vůbec, ale vůbec nevyznám (z fyziky jsem měl vždy čtverky).

Sporák má mít příkon 3400W, vstupní napětí je 230V.

Doma na té "krabičce" s pojistkama jsou čtyři "čudlíky"; na prvním je napsáno 10A (220/380V) - co je do toho zapojeno nevím, neb je tam propiskou nějaká zkratka, kterou jsem nerozluštil.
Dále je tam 16A (220/380V) a opět zkratka (2AS),  kterou nechápu.
Na třetím je 16A (220/380V) a pod tím napsáno "pračka",  když to vypnu nefunguje opravdu jen pračka.
Na posledním je 16A (220/380V) a pod tím napsáno "jádro".
Když vypnu to poslední, jediné co nefunguje je zářivka v kuchyni, ale lednička a vše ostatní normálně funguje.

Chci se tedy zeptat, když by se to zapojilo do toho s nápisem "jádro" nestalo by se nic? Není těch 3400W moc?


Název: Re: Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
Přispěvatel: Petr M 07.01.2015, 13:57
2AS = ZAS = zásuvky  :D

Pokud je 3400/230 < 16, tak to ten jistič utáhne (ale je otázka, co na něm všechno doopravdy je). Ale ono to není jenom o jističi, ale i o drátech. Ty se budou hřát a teplo z nich si zaplatíte, i když je na nic nevyužijete a nemusí nadělat škodu. A taky je tady trochu nebezpečí, že nějaký proud poteče i po plynové trubce... Nic nepokazíte, když to na místě zkontroluje odborník.

Další věc je, jaký jistič je před elektroměrem, aby se toho nenasčítalo moc dohromady a nevypadl celý byt.


Název: Re: Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.01.2015, 17:37
Spotřebič s příkonem 3,4kW je tak "akorát" pro 1f okruh jištěný 16A.
Důležité je, co máte jako hlavní jistič před tím.
Nepředpokládám, že byste tam měli víc než 25A (to se u nás jako 1f přívod nedávalo, u 3f by to na byt bylo dost).
Chtělo by to nějakou kontrolu od elektrikáře. Sporák patří velmi problematickým spotřebičům, který odebírá velký proud po vekliu dobu a tak je tam problém s tím, že se dříve nebo později "ozve" nějaký horší spoj, především u klasické panelákové instalace Al v "papundeklovém" jádře to muže iniciovat požár!

Takže podle toho, jaké jištění máte před elektroměrem, jakou máte přípojku, by to mohlo být možné provozovat, možná s nějakými omezeními, ale osobně bych to rozhodně nedoporučoval provozovat po starých Al rozvodech!


Název: Re: Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
Přispěvatel: David Frýba 08.01.2015, 00:33
Mám obavu, že se váš panelák stavěl v 60 nebo v 70 letech minulého století, tedy v době, kdy neexistovali takové spotřebiče jako dnes(mikrovlnky, myčky atd.).Tomu také byla přizpůsobená elektroinstala ce. Největší předpokládaný domovní spotřebič byl sporák,ten vám vyřešili jako plynový a udělali plynovou přípojku a dále nebyl důvod na tehdejší dobu předimenzováva t předpokládaný elektrický příkon.(Zažil jsem panelák byt 3+1 s dvouma jističema, jeden světla druhý zásuvky.Pán si koupil také elektrický sporák namísto plynového a pak zjistil, že když se vaří nemůže mít zároveň zapnutého nic víc s výraznější spotřebou, jinak musí jít na chodbu nahazovat chudinku 16A 1fázový jistič).Proto by jste si měl nejprve zjistit jakou hodnotu má váš hlavní domovní jistič a zda je jednofázový nebo třífázový.Poku d 3 nebo 1 fázový 25A což předpokládám z hodnot vámi popsaných "čudlíků" 8) tak to by šlo, pokud  3 f. 16A tak máte špatně zvolenou selektivitu jištění a po správném rozfázování by jste asi sporák nakrmil.Jestli, ale máte 1f 16A tak je nejen špatná selektivita jištění, ale navíc vám hrozí stejná situace,jako u pána co jsem popsal v závorce.
Dále je potřeba zjistit, zda máte stávající vedení, na které chcete sporák připojit v takové kondici, aby bylo schopno  přenášet 3,5kw.To je však práce pro odborníka.Poku d odborník usoudí, že vedení je chatrné připočtěte ještě ke sporáku cenu za nové vedení s jističem.


Název: Re: Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
Přispěvatel: zdenek svestka 09.01.2015, 00:16
Ve starych panelakach kde je hlinikovy rozvod v jadrech je vetsinou prurezem 2,5 na to bych ty kamna nedal ani nahodou,jedine ze by tam byla 4 a co se tyce jisteni 16A to udrzi teda opravdu na knop pri plnem provozu 15,5A kamen to uz si nezapnete na lince nic a hlavne by to chtelo mit samostatne jisteni s proudovym chranicem. Nevedel jsem ze chcete i ohrivat jadro >:D