Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: josef trunecky 06.01.2015, 20:16



Název: Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
Přispěvatel: josef trunecky 06.01.2015, 20:16
Řešil jsem instalaci do roubenky a nakonec to dopadlo jinak ale chvíli se uvažovalo že domovní rozvaděč bude na dřevě.
Tedy nutnost proudového chrániče a ten by mohl být jedině v elektroměrném rozvaděči.
Když jsem jen tak sondoval v jedné prodejně elektromateriá lu, bylo mi řečeno že proudový chránič/jistič do elektroměrného rozvaděče dát nelze.
V připojovacích podmínkách ČEZ jsem nic takového nenašel.
A zatím to vědět nutně nepotřebuji ale člověk se stále učí a proto se ptám jestli s tím má někdo zkušenosti?


Název: Re: Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
Přispěvatel: Jan Franěk 06.01.2015, 21:09
Nejde o standardní řešení. Ale proč se ptáte zde, když podmínky určuje váš místní distributor, tedy ČEZ. Neměl by jste tento dotaz směřovat spíše tímto směrem? Vím, že v některých případech svolí i k řešení, které se v připojovacích podmínkách nenajde.

Ale jsou i jiné možnosti, jak si s tím poradit v případech, kdy u distributora neuspějete. Již několikrát jsem to použil.


Název: Re: Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
Přispěvatel: Radim Strycharski 06.01.2015, 22:07
Když jsem jen tak sondoval v jedné prodejně elektromateriá lu, bylo mi řečeno že proudový chránič/jistič do elektroměrného rozvaděče dát nelze.
V připojovacích podmínkách ČEZ jsem nic takového nenašel.
Je třeba číst připojovací podmínky pozorně. Jsou uvedena zařízení, která mohou být umístěna v části určené pro měřicí zařízení. V jiné části elektroměrovéh o rozvaděče tedy proudový chránič umístit lze.


Název: Re: Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 06.01.2015, 23:55
Npriklad pokud je zarizeni provozovano jako sit TT tam byt dokonce musi(nejsem si na 100% jisty). Jen ted nevim jestli jde v ER rozvadeci udelat prechod ze site TN na TT, protoze distribucni sit provozovana jako TT uz asi bude docela rarita.


Název: Re: Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
Přispěvatel: Jan Franěk 07.01.2015, 06:48
V jiné části elektroměrovéh o rozvaděče tedy proudový chránič umístit lze.

Ano. Právě proto v těchto případech, pomůže rozvaděč z obrázku. V jedné části je elektroměr a hlavní jistič pod plombou a v dalších částech už mohu namontojat chránič, nebo dokonce jističe pro byt, či dům.
Většinou to provedu tak, že hlavní jistič je dola pod elektroměrem a chránič, nebo jističe, jsou nad ním. Nikdy s tím nebyl problém, ani ze strany distributora. Až najdu uložené foto, tak ho sem vložím.


Název: Re: Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
Přispěvatel: Václav Kalina DC 07.01.2015, 08:06
A jak řešíte přepěťovky třídy B, pokud je elektroměrový rozvaděč umístěn na obvodové zdi objektu. V připojovacích podmínkách to ČEZ před elektroměrem zakazuje a jiné umístění z hlediska funkce a vedení vodičů pokud je přívod do elektroměrovéh o rozvaděče ze spodu není možný ? Ptám se proto, že bych něco podobného rád u sebe a vymístit elektroměr rozhodně nehodlám.


Název: Re: Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
Přispěvatel: Jan Franěk 07.01.2015, 09:01
Jen pro ujasnění. První ani druhé ne, od distributora, vás nesmí odradit.  ;) ;) ;)

A toto by nepomohlo?

http://elektrika.tv/video/2014/140411_amper14_dehn_hajek_o_svodici_v_pripojkovych_skrinich.mp4/?searchterm=h%C3%A1jek (http://elektrika.tv/video/2014/140411_amper14_dehn_hajek_o_svodici_v_pripojkovych_skrinich.mp4/?searchterm=h%C3%A1jek)



Název: Re: Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 07.01.2015, 15:55
Takže poslední zkušemost s ČEZ:
- přepěťovky v elektroměrovém rozvaděči nezakazuje
- po domluvě s nimi jsou v oddělené zaplombované neměřené části před elektroměrem přepětovky Dehn od Honzy Hájka.
Ano uháněli mě ať je dám jinam, třeba nahoru rozvaděče, ale tím bych absolutně degradoval tuto ochranu. Přívod ze spodu rozvaděče a vývody nahoře a celkem 5 elektroměrů a jedno HDO.
Vlastně potom bych musel osadit pro každý vývod samostatné přepěťovky a tahat vodič PE přes celý rozvaděč...  (zle)


Název: Re: Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 07.01.2015, 16:58
Jen pro ujasnění. První ani druhé ne, od distributora, vás nesmí odradit.  ;) ;) ;)

A toto by nepomohlo?

http://elektrika.tv/video/2014/140411_amper14_dehn_hajek_o_svodici_v_pripojkovych_skrinich.mp4/?searchterm=h%C3%A1jek (http://elektrika.tv/video/2014/140411_amper14_dehn_hajek_o_svodici_v_pripojkovych_skrinich.mp4/?searchterm=h%C3%A1jek)


Shlédl jsem to několikrát, ale stále mi uniká funkce nožovek v měřené části za jističem před elměrem, je mi jasné, že by to bylo bezva na přívodu do ER v SR, která je většinou několik metrů, až desítek m od ER, ale pochybuji, že by ČEZ ve svém zařízení obětoval 1 sadu pojistkových spodků na DEHNBLOCK.


Název: Re: Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 07.01.2015, 17:17
V SR (myslíte přípojkovou skříň) kdyby byla někde v oplocení, by byly na prd, když je třeba je osadit na hranici zón. Toto řešení si myslím je dělané, na to, kdy je SP na fasádě domu (připojená ze sloupu vzduchem) a ER je pár metrů od SP.


Název: Re: Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 07.01.2015, 17:36
V SR (myslíte přípojkovou skříň) kdyby byla někde v oplocení, by byly na prd, když je třeba je osadit na hranici zón. Toto řešení si myslím je dělané, na to, kdy je SP na fasádě domu (připojená ze sloupu vzduchem) a ER je pár metrů od SP.
...tak, že pokud budu měnit někde starou litinovou nebo plechovou (HDS) SP, protože nových přípojek závěsným kabelem se už asi moc nedělá, alespoň z mé zkušenosti ;)


Název: Re: Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 07.01.2015, 17:42
Ano tak nějak si to představuji, že by to mohlo být.


Název: Re: Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
Přispěvatel: Václav Kalina DC 07.01.2015, 18:27
Jen pro ujasnění. První ani druhé ne, od distributora, vás nesmí odradit.  ;) ;) ;)

A toto by nepomohlo?

http://elektrika.tv/video/2014/140411_amper14_dehn_hajek_o_svodici_v_pripojkovych_skrinich.mp4/?searchterm=h%C3%A1jek (http://elektrika.tv/video/2014/140411_amper14_dehn_hajek_o_svodici_v_pripojkovych_skrinich.mp4/?searchterm=h%C3%A1jek)


Tak to by řešilo přesně můj případ, ale když jsem dělal fasádu, nějak jsem opoměl do pojistkovky přivést přizemění  >:(