Přispěvatel: josef trunecky 06.01.2015, 20:05

Dostal jsem tak trochu do sporu s projektantem.
On tvrdí že už od elektroměrného rozvaděče musí být tažen pětižilový kabel.
Já jsem toho názoru že je to nesmysl.
Samozřejmě musí být splněny nějaké podmínky (min.10mm2 CU atd.).
Tak se chci zeptat jestli mi něco neuniklo?


Název: Re: Musí být už od elektroměrného rozvaděče TN-S?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 06.01.2015, 22:04
Když to projektant tvrdí, měl by také vědět proč to tvrdí a měl by být ochoten to říci přímo.
Energetici spíše počítají s vývodem z elektroměrovéh o rozvaděče v TN-C, tedy čtyřžilovým kabelem, někdy to jde dohodnout i v "TN-C-S",  ale není to standardní řešení.


Název: Re: Musí být už od elektroměrného rozvaděče TN-S?
Přispěvatel: Petr M 07.01.2015, 10:21
V TN-S být musí, pokud je přívod od trafa v TN-S. Tam se to nedá spojit zpátkz na TN-C  (norm)

V TN-S být nemůže, pokud je přívod od trafa v TN-C. TN-S je možná jenom s rozdělením přímo na svorkách zdroje. Jinak je to TN-C-S (norm)


Název: Re: Musí být už od elektroměrného rozvaděče TN-S?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 07.01.2015, 10:30
Už zase....


Název: Re: Musí být už od elektroměrného rozvaděče TN-S?
Přispěvatel: František Šohajda 07.01.2015, 10:40
A jé,je...
Zase bude sranda... ;D ;D


Název: Re: Musí být už od elektroměrného rozvaděče TN-S?
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 07.01.2015, 10:48
Bláboly - bláboly. NEMUSÍ. Posledním možným místem rozdělení vodiče PEN na PE a N je v bytových rozvodech bytová rozvodnice.


Název: Re: Musí být už od elektroměrného rozvaděče TN-S?
Přispěvatel: Pavel Horský 07.01.2015, 11:03
Koukám, že je to tu pořád dokola.
Copak nikdo neumí používat vyhledávač a najít si odpovědi na svoje problémy ve starších vláknech?
Je to tu už opravdu jak u blbejch na dvorku.

Pane Trunecký, nic vám neuniklo. Nechť vám projektant odůvodní svoje tvrzení s odkazem na ČSN.


Název: Re: Musí být už od elektroměrného rozvaděče TN-S?
Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 07.01.2015, 12:45
A co takto připojovací podmínky distributora?  Neznám jiné (EON) než TN-C na přívodu, TN-C na vývodu. Průřez vám je jasný, navíc ještě šetříte jeden drát, což u v dnešní době při cenách mědi, není úplně zanedbatelné.


Název: Re: Musí být už od elektroměrného rozvaděče TN-S?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.01.2015, 14:35
... navíc ještě šetříte jeden drát, což u v dnešní době při cenách mědi, není úplně zanedbatelné.
To bych netvrdil...
Tam hrají roli některé okolnosti, které to mohou obrátit
ve "čtyřdrátu TN-C",  kde je minimum 4x10, je to asi 115Kč za metr, ale dalo by se to "v pětidrátu jako TN-C-S" realizovat i 5x6, která je u stejného prodejce kolem 85Kč za metr


Název: Re: Musí být už od elektroměrného rozvaděče TN-S?
Přispěvatel: Petr M 07.01.2015, 14:37
Průřez vám je jasný, navíc ještě šetříte jeden drát, což u v dnešní době při cenách mědi, není úplně zanedbatelné.

5x6 - 30mm2
4x10 - 40mm2


Název: Re: Musí být už od elektroměrného rozvaděče TN-S?
Přispěvatel: IM 07.01.2015, 15:55
Bláboly - bláboly. NEMUSÍ. Posledním možným místem rozdělení vodiče PEN na PE a N je v bytových rozvodech bytová rozvodnice.
Nutno dodat: U nově zřizovaných bytových el. rozvodů a kompletních rekonstrukcí.


Název: Re: Musí být už od elektroměrného rozvaděče TN-S?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 07.01.2015, 16:03
A co takto připojovací podmínky distributora?  Neznám jiné (EON) než TN-C na přívodu, TN-C na vývodu.

Ale neznáte přesně. Tedy pokud nejsou novější než 6/2013 viz příloha.

Ale, teď si vzpomám, že tu tuším Jan Hlavatý psal, že má platit/nebo už platí nějaká norma, že tam kde se očekává větší množství spínaných zdrojů musí být toto provedeno v TN-S. Nevzpomínám si jak je přesně, zkusím tu diskuzi najít.

Tak možná z toho pan projektant vycházel...


Název: Re: Musí být už od elektroměrného rozvaděče TN-S?
Přispěvatel: František Šohajda 07.01.2015, 16:38
A co takto připojovací podmínky distributora?  Neznám jiné (EON) než TN-C na přívodu, TN-C na vývodu. Průřez vám je jasný, navíc ještě šetříte jeden drát, což u v dnešní době při cenách mědi, není úplně zanedbatelné.

Každý to má jiné....
Já běžně  dělám od el. měření 5x (i s přizeměním)) dle článku 4.1. za (a) jejich připojovacích podmínek! (norm)
EON
Je to lepší, než tahat někde přizemění bodu rozdělení až do RD ! ;)


Název: Re: Musí být už od elektroměrného rozvaděče TN-S?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 07.01.2015, 16:50
Je to lepší, než tahat někde přizemění bodu rozdělení až do RD ! ;)
Stejně se tam musí natáhnout k HOPce...


Název: Re: Musí být už od elektroměrného rozvaděče TN-S?
Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 07.01.2015, 16:54
Zase to slovíčkaření, nebudeme se ale přit o to, že primárně uvažuje distributor 4 dráty dovnitř, 4 ven (TN-C). Na toto je nachystaná již většina ELM rozvaděčů.  Navíc jsem automaticky počítal s PENem 10mm2. Nevidím důvod tahat něco 6 mm2.


Název: Re: Musí být už od elektroměrného rozvaděče TN-S?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.01.2015, 17:50
... Navíc jsem automaticky počítal s PENem 10mm2. Nevidím důvod tahat něco 6 mm2.
PEN 10m2 Cu, to je v pořádku.
Ale PE nemusí být 10mm2 a N také ne. Právě proto se někdo snaží řešit, jestli musí být 4x10 nebo jestli by nešel dát 5x6, který je levnější, lépe se s ním pracuje... A na běžnou přípojku s jištěním 25A při nějaké rozumné vzdálenosti průřez vodičů 6mm2 je naprosto dostačující (pokud to máme za bodem rozdělení a nepotřebujeme splnit požadavek na PEN)


Název: Re: Musí být už od elektroměrného rozvaděče TN-S?
Přispěvatel: František Šohajda 07.01.2015, 17:52
Zase to slovíčkaření, nebudeme se ale přit o to, že primárně uvažuje distributor 4 dráty dovnitř, 4 ven (TN-C). Na toto je nachystaná již většina ELM rozvaděčů.  Navíc jsem automaticky počítal s PENem 10mm2. Nevidím důvod tahat něco 6 mm2.

Já se s vámi nepřu, jen chci říct jak to může být...
Každý elměrový rozvaděč pro distribuci EON má svorku PE a N oddělenou a jsou spojeny drátem CY 10mm....už z  výroby.
Tudíž jsou nachystány...