Název: Existuje literatura k výpočtům zkratových poměrů trafostanice? Přispěvatel: Jan Pacholík 01.01.2015, 20:52 Existuje nějaká dobrá a srozumitelná literatura na zkraty, třeba i s vypočtenými příklady? Máme spočítat zkratové poměry trafostanice a na základě výsledků posoudíme zkratovou odolnost vodičů a vybavení. Nejsme projektanti, jde o školní projekt. Postupoval jsem podle ČSN EN 60909-0, Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách. Počítal jsem, jako by zkrat nastal před transformátore m na straně vn a pak za transformátore m na vývodu nn. Kabel 6m do rozvodny nn jsem pro výpočty neuvažoval (RL, XL). - je to OK? V rozvodně nn bude ještě připojen kompenzační rozvaděč (kapacitní stupeň max 32 kVar a induktivní stupeň max 10 kVar). To jsem také nijak neuvažoval. - je to OK? Nevím, jestli mohu zanedbat kondenzátor připojený k sekundáru trafa. Postup je v příloze. Vypočtené hodnoty červeně. Počítal jsem to v excelu. Název: Re: Existuje literatura k výpočtům zkratových poměrů trafostanice? Přispěvatel: Jan Bocek 02.01.2015, 18:44 Je zde mnoho otázek.
Dobrá je ČSN 60947-2 ed. 2 Zkuste zadat hodnoty pro kontrolu do programu Sichr, je k volnému stažení Dobrý je článek od ing.Michala kříže, Zkratové proudy, základní veličiny, příklady výpočtu Právě do Sichru si můžete namodelovat i těch 6 m výstupního vedení z trafa a uvidíte o jak málo se sníží zkratový výkon. Pak můžete tvrdit, že je to zanedbatelné. Rovněž si namodelujte připojení kompenzačních kondenzátorů co to udělá...... Sichr používáme hodně v praxi, kdy potřebuji zjistit jak velký je Icu v rozvaděči, který je připojený přímo na BUS BAR a trafa 1000 kVA. Na sběrnách trafa v RH je obvykle 47 kA. Vzdálený BUS asi 100 m má již 41 kA. Důležitým prvkem jsou potom nožové pojistky, které podstatně zvyšují zkratovou odolnost. na příklad pojistka gG 80A sníží Icu ze 41 na 7,8 kA Výpočtu zkratových proudů a impedance v Sichru jsou dobré, pokud známe průřezy a délky kabelu. |