Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Renáta Lachká 10.12.2014, 12:05



Název: Jaký kabel připojit na podružný elektroměr - respektive z něj k zásuvce?
Přispěvatel: Renáta Lachká 10.12.2014, 12:05
Soused na zahradě má zažádano o připojku, máme možnost se přes podružný elektroměr k němu připojit. Potřebuji vědět, co k tomu potřebuji. Jestli je potřeba nějaké povolení, jaký kabel koupit, jestli stačí na jednu fázi třížilový nebo jiný kabel, jestli musí být hodiny nové nebo může být repas. Vzdálenost by měla být cca 70m, max do 100m a hodiny chci připojit u sebe na zahradě. Moc ... za odpověď


Název: Re: Jaký kabel připojit na podružný elektroměr - respektive z něj k zásuvce?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.12.2014, 10:16
Jen pár problémů a rizik, které váš plán může přinést:
- legislativně to není úplně čisté řešení, když vám někdo přenechá možnost odběru elektrické energie z přípojky, kterou má on nasmlouvanou s dodavatelem.
- 70m (o něco méně nebo více nehraje roli) je dost na to, aby bylo vhodné přímo na místě posoudit bezpečnost a udělat podle toho nějaká opatření.
- elektroměr nový nebo repasovaný - jde o to, jak se dohodnete, jestli budete chtít mít nějakou garantovanou přesnost,... A když si tam dáte "krásně zrepasovaného Křižíka",  tak ten něco málo odebírá a pokud soused bude mít jako fakturační elektroměr nějaký elektronický (což se dá předpokládat),  bude váš elektroměr v klidu stát, což je správné, pokud za ním nebude nějaký odběr) a sousedům bude vesele měřit a počítat spotřebu vašeho elektroměru. Jednofázový, elektronický na DIN lištu nestojí tak moc...
- pokud byste podružný elektroměr dali až k vám na konec, při větším odběru tam bude menší napětí, protože něco se "ztratí" na kabelu, ale u souseda se to naměří i s tím, co se ztratí na kabelu. Takže až soused zjistí, že ho tak trochu okrádáte, mohlo by být po dobrých sousedských vztazích...


Název: Re: Jaký kabel připojit na podružný elektroměr - respektive z něj k zásuvce?
Přispěvatel: Tomáš Kurel 11.12.2014, 10:53
Ano, jak píše p. Schwarz, legislativně to asi nepůjde vůbec, ale když už k tomu dojde, tak váš elektroměr umístit na začátek vedení, ať vám soused neplatí ztráty na vašem 100m vedení. Potom by nebylo od věci se s ním domluvit, že mu pokrejete část nákladů za rezervaci příkonu, určuje se podle hodnoty jeho hlavního jističe před elektroměrem a nakonec kabel musíte volit nejen podle délky, ale taky podle příkonu, který s nim chcete napájet. Na takovou vzdálenost by na 16A jistič použil minimálně 5x4 ,  ne-li 5X6 podle toho jak vám vyjde impedance, úbytky napětí, jak bude kabel uložen,.. ale to už je na elektrikáři, kterej to bude dělat.
Elektroměr repas, nebo nový? - domluvte se se sousedem, kterému bude více věřit


Název: Re: Jaký kabel připojit na podružný elektroměr - respektive z něj k zásuvce?
Přispěvatel: Pavel Horský 11.12.2014, 11:47
Na takovou vzdálenost by na 16A jistič použil minimálně 5x4 ,  ne-li 5X6 podle toho jak vám vyjde impedance, úbytky napětí, jak bude kabel uložen,.. ale to už je na elektrikáři, kterej to bude dělat.
Elektroměr repas, nebo nový? - domluvte se se sousedem, kterému bude více věřit

Moc bych se divil, kdyby nějaký elektrikář počítal impedanci, úbytky napětí, oteplení kabelu v závislosti na uložení atd. Pokud vím, tak jde ze strany většiny elektrikářů o výstřel od boku.
Paní Lechká, to co požadujete je úkolem pro projektanta. Jen tak dostanete závazné stanovisko, o které se pak lze opřít. Všechny ostatní polemiky jsou jen mlácením prázdné slámy.


Název: Re: Jaký kabel připojit na podružný elektroměr - respektive z něj k zásuvce?
Přispěvatel: Tomáš Kurel 11.12.2014, 12:51
pravda :-) asi jsem to trochu přehnal