Název: Jaký průběh bude na vinutí trafa provozovaného na dvě fáze? Přispěvatel: stonec 25.11.2014, 09:40 Již léta mám střídavou svářečku domácí výroby, její transformátor má jen jedno primární vinutí které je ale napájeno dvoufázově (L1 jeden konec L2 druhý). Je to tak spočítáno, navinuto a funguje to dobře. Zajímalo by mě jaký průběh je na výstupu. Používá se běžně toto zapojení u transformáorů? Název: Re: Jaký průběh bude na vinutí trafa provozovaného na dvě fáze? Přispěvatel: Fuk Tomáš 25.11.2014, 20:19 Naprázdno je na výstupu, stejně jako na vstupu, sinusový průběh napětí.
Při zátěži je pak sinusovka zkreslena podle charakteru zátěže. Z pohledu trafa není - kromě velikosti napětí - žádný rozdíl v tom, jestli je napájeno z L+N (230 V) nebo z L1+L2 (400 V). Název: Re: Jaký průběh bude na vinutí trafa provozovaného na dvě fáze? Přispěvatel: dolac 25.11.2014, 21:06 Zajímalo by mě jaký průběh je na výstupu. A aký priebeh by ste čakal, že tam bude? Priebeh bude rovnaký ako by ste napájal primár fázovým napätím, samozrejme, úroveň napätia bude zodpovedať prevodu transformátora . Používá se běžně toto zapojení u transformáorů? Používa sa to dokonca aj u VVN sietí - napr. trafo pre napájanie striedavej trakcie. Název: Re: Jaký průběh bude na vinutí trafa provozovaného na dvě fáze? Přispěvatel: MrPeter 25.11.2014, 21:56 Na vstupu trafa buse Sinus. Mrkni na graf:
http://www.wolframalpha.com/input/?i=sin(x)*325%3b+sin(x-(2pi%2f3))*325%3b+sin(x-(4pi%2f3))*325%3b+(sin(x)*325)-(sin(x-(2pi%2f3))*325)%3b+x%3d0+to+4pi (http://www.wolframalpha.com/input/?i=sin(x)*325%3b+sin(x-(2pi%2f3))*325%3b+sin(x-(4pi%2f3))*325%3b+(sin(x)*325)-(sin(x-(2pi%2f3))*325)%3b+x%3d0+to+4pi) Tři menší napětí jsou jednotlivé fáze (L1 modrá, L2 fialová, L3 žlutá), to větší je sdružené napětí mezi L1 a L2 (zelená). Údaje na ose Y jsou ve voltech. Název: Re: Jaký průběh bude na vinutí trafa provozovaného na dvě fáze? Přispěvatel: Martin H. 26.11.2014, 09:06 Napätie medzi fázami je rozdielom napátí na jednotlivých fázach.
Ak nemáte odpor k matematike, dosaďte do vzorca pre sin(x) - sin(y) hodnotu y=x+(2/3)π. 2/3π je posunutie sínusoviek (celá perioda 2π je rozdelená na tri fázy, preto /3). Výsledkom bude kosínus (t.j. rovnaký tvar krivky ako sínus) vynásobený konštantou. Tá konštanta zodpovedá zvýšeniu napätia z 230 V na 400 V. Název: Re: Jaký průběh bude na vinutí trafa provozovaného na dvě fáze? Přispěvatel: Jan Bocek 26.11.2014, 22:36 Používá se běžně toto zapojení u transformáorů? U trafosvařeček se běžně používalo zapojení s převodem 400/52 V, protože se předpokládalo, že v síti bude k disposici jistič 3/25A. Záleží ale na výkonu trafa. Toto řešení bylo pro možnost svařování s elektrodami 3,15..... Jinak trafa na 400/230 V, anebo 400/24 V jsou na příklad povinné pro ovládání strojního zařízení Pokud máte na mysli průběh proudu na sekundaru, tak bude značně zkreslený, protože trafo pracuje do značné zátěže a někdy i do zkratu. Dojde ke značnému přesycení jádra. Proto je magnetický obvod trafa pro svářečky speciálně upravený. Více je v literatuře pro svařovací zdroje. |