Název: Jak vyresit prepojeni mezi dvemi AC vstupy pro PC? Přispěvatel: xxnet 19.11.2014, 11:19 Hledam (nejlepe jiz hotove) reseni renundantniho napajeni pro pocitace. Nasel jsem prumyslove ATX zdroje, ktere toto dokazi vyresit: http://www.lan-shop.cz/zdroje-do-pc-skrini/format/redundantni-atx nicmene mam problem s tim, ze potrebuji pripojit 1U rack pc, do ktereho se mi takto velky zdroj nevejde. Existuje nejaky box, do ktereho bych z jedne strany zapojil dva ruzne napajeci okruhy a z druhe strany bych pripojil PC? Nejde mi o reseni se zalohou, tedy UPS. Pokud vypadnou oba napajeci zdroje, necht pc v klidu padne. Load balancicng by byl prijemnou vlastnosti, nicmene tez neni nutnosti. Název: Re: Jak vyresit prepojeni mezi dvemi AC vstupy pro PC? Přispěvatel: SedlakI 19.11.2014, 13:26 Z dotazu mi není úplně jasné v čem je problém..
Zdroj do 1U s redudancí tak aby pasoval do vaší skříně nejspíš nekoupíte, ale hledáte i nějaký "box" na zapojení. Co tedy brání koupit linkovaný Chieftex a připojit externě? Pokud se jedná o jeden kus, tak bych se nejspíš porozhlédl v repasech, kde se dají sehnat slušné 1U skříně i s redudancí a přestěhoval HW. Název: Re: Jak vyresit prepojeni mezi dvemi AC vstupy pro PC? Přispěvatel: Petr M 19.11.2014, 14:29 No, řešení z pohledu silnoproudu by bylo. Dva mechanicky blokovaný stykače + podpěťový relé. Ale během přepínání tam bude na zlomek sekundy výpadek a to už by se PC nemuselo líbit, takže následující UPSka je nutnost (norm)
Nebo UPSka on-line (nabíječka - baterka - střídač- zátěž) a použít u toho dvě nabíječky, ale musíte zajistit, aby se ty nabíječky nehádaly... Nebo zdroje 230V AC/48V DC paralelně a pak zdroj do toho PC z 48V. Jinak by to bylo na zdroj mimo to PC a to by asi nebylo ono... Název: Re: Jak vyresit prepojeni mezi dvemi AC vstupy pro PC? Přispěvatel: Martin H. 19.11.2014, 15:15 Riešite situáciu, keď sa pokazí jeden ATX zdroj z dvoch, alebo keď vypadne jeden 230V okruh z dvoch?
Název: Re: Jak vyresit prepojeni mezi dvemi AC vstupy pro PC? Přispěvatel: Jakub Drbohlav 21.11.2014, 09:59 Poohlédněte se po tzv. ATS - Automatic Transfer Switch.
Dělá je snad každý výrobce UPS. JAk bezvýpadkové, tak s výpadkem při přepnutí. |