Název: Lze použít PIR čidlo místo jednoho světla? Přispěvatel: rotorod 08.11.2014, 23:52 Mám chodbu kde mám 3 světla a 2 schodišťové vypináče. V příloze jsem zkusil nakreslit jak to asi je zapojeno. Snad jsem to nakreslil jak si myslím že by to mohlo být. Ja bych chtěl zrušit vypínače (spojit to natvrdo) a konkrétně místo toho středního světla dát senzor pohybu. Je to vůbec proveditelné tak, aby nemusel sekat do oítek a stropů a natahovat další dráty?
Název: Re: Lze použít PIR čidlo místo jednoho světla? Přispěvatel: Peter Holúbek 10.11.2014, 10:04 Aby ste nemuseli sekať do omietok, museli by ste dať senzor pohybu ku svetlu č.1. Ale keďže zapojenie svetiel a vypínačov môže byť v skutočnosti iné, nie je zaručené, že ďalšie svetlá bude možné pripojiť s daným počtom vodičov tak, aby svietili.
Vhodnejšie bude použiť svietidlá so senzorom pohybu, alebo dať senzor pohybu ku každému svietidlu. Název: Re: Lze použít PIR čidlo místo jednoho světla? Přispěvatel: František Šohajda 10.11.2014, 16:57 Můžete dát místo schodišťáků PIR čidla...
vyrábějí se do krabice místo vypínače. A nemusíte nic sekat, vypínače budou nahrazeny automaty PIR. |