Název: Ako spravne zvolit prierez kabla na pripojku pre RD?
Přispěvatel: Martin.K. 06.11.2014, 20:20
Riesim elektroinstala ciu pre rodinny dom a chystame sa robit pripojku medzi RE a RD,
podla povodneho projektu mal byt privod rieseny kablom CYKY 4x16mm2 a istic od distribucie mal byt 32A, investor si vsak vymyslel elek. vyhrievanie prijazdovej cesty s prikonom cca 17kW, spolu s tepel. cerpadlom a ostatnou vybavou domu ratam celkovy odber na cca 30kW, na distribucii uz pozidal o zmenu na 50A pripojku,

Na 50A a 30kW som vsak skusil vypocitat aky kabel pouzit a vychadza mi to na 4x25mm CYKY ,  alebo 4x37mm2 AYKY, takze najblizie 4x35 alebo 4x50 AYKY

na vypocet som pouzil http://somr.genezis.eu/elektro/VypocetPripojky.html
vzdialenost domu od RE pred pozemkom je cca 50m a do domu k rozvadzacu ratam 15m aj s rezervou, spolu 65m,

vzhladom na cenu som chcel pouzit AYKY, ale pri priereze 4x50mm2 si neviem predstavit ako taky kabel dostanem vobec do domu, je tam pripravena chranicka, no predsa len je to uz poriadny kabel a nikdy som s takym ani nepracoval tak neviem co mozem ocakavat,

myslite si ze je ten vypoct vobec spravny? treba taky velky prierez? ma s tym niekto realnu skusenost?

rozmyslal som aj nad riesenim dotiahnut hlavny privod s velkym prierezom iba k domu, tam nahodit maly rozvadzac s hlavnym vypinacom niekam na vonkajsiu stenu domu a od neho do domu k rozvadzacu uz mensi prierez napriklad ten CYKY 4x16,

myslite ze by to tak mohlo byt urobene?