Název: Lze vyměnit triak s proudem 50 mA řidící elektrody vyměnit za triak s 25mA?
Přispěvatel: Tomáš Rubínek 29.10.2014, 11:55
U triakového stmívače došlo k proražení triaku. Dle jeho specifikace se jedná o 16A triak s 50mA Igt. Mohl bych tento triak vyměnit za takový, který ovšem má pouze Igt 25mA.
Jak já rozumím problému, tak by to neměl být problém, protože proud který bude procházet řídícím obvodem je dostatečně velký, aby triak sepnul. Ovšem nemůžu tak tento triak nebo celý obvod poškodit?

Tedy obecně: mohu do obvodu, který je počítán pro triak 50mA dát triak, jehož proud na řídící elektrodě je podle specifikací jen 25mA?


Název: Re: Lze vyměnit triak s proudem 50 mA řidící elektrody vyměnit za triak s 25mA?
Přispěvatel: Martin Kurka 31.10.2014, 20:03
Vážený pane Tomáši Roubínku,
V 98% bude výměna bezproblémová, v případě problémů u velmi speciálních zapojení obvodu zapalovacích impulzů pomůže malý odpor z řídící elektrody na A2.
Při Ugt cca 3V bude 120 Ohmů, aby jím teklo oněch dalších 25mA. Ale volte spíš vyšší hodnotu, Ugt může být nižší.
Problémy řídících obvodu vyžadujících větší zátěž by se projevovaly "blikáním" zátěže při nastavení mezního úhlu řídících impulzů a u motorků nepravidelným chodem.

Spíš než na citlivost řídící elektrody je výměna za jiný typ triaku či tyristoru citlivější na přídržný proud a kritickou strmost dU/dt. To se projevuje nevypínáním zátěže("lepením" polovodičového relé)  a náhodným "blikáním" zátěže.