Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Majkis 27.10.2014, 19:18



Název: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: Majkis 27.10.2014, 19:18
V současné době rekonstruujeme dům a budeme instalovat elektrokotel Protherm Ray 14kW.
Bohužel po osazení kotle jsme zjistili, že jsme natáhli špatně kabely - natáhli jsme jen CYKY 5x6 a jen modrý pro HDO (tady měl být 3x1,5).
Abychom nemuseli sekat do nových omítek bylo mi porazeno, vytáhnout u přívodu do kotle jednu fázi, na lištu kotle osadit 2A jistič a z tohoto jističe vést kabel do svorky HDO a na druhou přivést ten modrý od HDO.
Pokusil jsem se to nakreslit do přiloženého obrázku.
Prosím někoho o vyjádření, zda je to takto možné a zda by nebyl poté případně problém s uplatněním záruky na kotel.)


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 27.10.2014, 19:41
Podle schema kotle to byla hoodně špatná rada.
Pozvěte elektrikáře, domluvte si osazení rozvaděčíku u kotle a máte vyřešené i bezpečné vypínání při práci.


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 27.10.2014, 19:44

Nemáte náhodou kotel přes chránič? (např. centrální) Pak byste si takovým zapojením mohl přidělat problémy.

Zákrokem do kotle jakožto výrobku jednak porušujete záruční podmínky a pak přebíráte zodpovědnost výrobce (stáváte se výrobcem)


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: Michal Boček 27.10.2014, 19:57
Nemáme kotel připojený přes chránič. Jestli tedy chápu obě odpovědi, tak nás zřejmě čeká sekání a natažení kabelu?


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: Ondřej Dragula 27.10.2014, 20:12
Nenechte se zmást. Přívod máte v pořádku, potřebujete pouze modrý pro HDO. Ten se většinou instaluje CYKY 3x1.5 a použije se jen modrý. Tento typ kotle nic jiného nevyžaduje. Tedy pokud budu předpokládat, že prostorový termostat bude bezdrátové konstrukce.


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: David Hruda 27.10.2014, 20:19
Nemáme kotel připojený přes chránič. Jestli tedy chápu obě odpovědi, tak nás zřejmě čeká sekání a natažení kabelu?
Neměl by kotel připojovat někdo, kdo už to dělal a něco o tom ví?


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: Michal Boček 27.10.2014, 20:25
Neměl by kotel připojovat někdo, kdo už to dělal a něco o tom ví?
Nechci ten kotel připojovat sám, jen jsem se ptal, zda je možné to takto připojit a zda máme správně natažené kabely a nebo případně máme ještě něco upravit.


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: Martin H. 27.10.2014, 20:49
natáhli jsme jen CYKY 5x6 a jen modrý pro HDO
A modrý je v chráničke alebo priamo v omietke?


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: Michal Boček 27.10.2014, 20:52
A modrý je v chráničke alebo priamo v omietke?

Právě že přímo v omítce


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: David Hruda 27.10.2014, 20:59
Právě že přímo v omítce
Můžete začít sekat.


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: Jakub Justa 27.10.2014, 21:04
Dle schématu(v příloze) vůbec ke spínaní fázi nepotřebujete.
Kotel jsi přes spínací kontakt stykače(v domovním rozvaděči)''pouští své napětí''
To by znamenalo krom kabelu přívodního ještě kabel např CYKY-O 3x1.5.
Koukněte do schématu v příloze.


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: Miroš Jan 27.10.2014, 21:10
Nenechte se zmást. Přívod máte v pořádku, potřebujete pouze modrý pro HDO. Ten se většinou instaluje CYKY 3x1.5 a použije se jen modrý. Tento typ kotle nic jiného nevyžaduje. Tedy pokud budu předpokládat, že prostorový termostat bude bezdrátové konstrukce.

Nemotejte lidem hlavu.
Ta vaše rada je na dvě věci. Pokud si řádně prostudujete návod s manuálem toho elektrokotle, je to strana 32, obrázek 13, tak zjistíte, že signálem HDO, potřebujete spínat v době nízkého tarifu. Je tam nakreslený rozepnutý kontakt na svorkovnici J3. Takže bezpotenciálov é spínání. Čili 2 dráty


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: Karel Aret 27.10.2014, 22:17
něco podobného jsme řešili před lety, kdy se móda eloktrokotlů zaváděla.
Chyběl  v omítkách kabel pro spínání kotle povelem HDO a nebylo finačně výhodné opět sekat.
 Elektrikáři na začátek napájecího kabelu  elektrokotle nainstalovali do rozvaděče patřičně dimenzovaný stykač a ten se ovládal HDO. V elektrokotli propojili svorky ovládání HDO. Takže místo spínání  až v kotli, byl spínán celý přívod a fungovalo to bez problému leta.
Ale záruka na elektrokotel  by už asi nebyla.


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: David Hruda 27.10.2014, 22:25
>Aret: potom ovšem nefunguje řídící systém kotle, doběh čerpadla apod.

Ten, kdo nacpe CY do omítky, si nezaslouží nic jiného než vysekání a natažení kabelu znovu.


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: Karel Aret 27.10.2014, 23:01
ano, doběh čerpadla nefungoval, ale řízení teploty vody  termostatem ano, včetně řízení prostorovým termostatem. Ono té vody v elektrokotli mnoho není, oprotí kotlům na pevná paliva, tak ani nebylo potřeba doběh oběhového čerpadla řešit.
Byl to bastl, přiznávám, ale sekat omítky, obklady v několikanásobn é ceně než byl celý elektrokotel,  se prostě nechtělo. To je tak, když se zapomene natáhnout kabel. :-[


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: Radek Červený 27.10.2014, 23:17
Konkrétně zrovna u kotlů Protherm je pro ovládačku určen beznapěťový kontakt. Na tuto skutečnost upozorňuje i výrobce včetně příkladů nesprávného zapojení, který uvádíte vy. Pokud má výrobce v návodu k výrobku nějaké zapojení, je to berná mince. Pokud toto obejdete, nejsem si jist, jak kotel uvedete do provozu s potvrzeným záručním listem.

Berte to jako draze zaplacenou zkušenost za práci na VTZ bez zkušeností a za obcházení projektové dokumentace. Je mi jasné, že toto jste slyšel nechtěl, ale toto je učebnicový příklad.


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 27.10.2014, 23:27
Ano, svatá pravda.
Když nemyslíš, zaplatíš....


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: Pavel Horský 28.10.2014, 08:14
Pamatuji doby, kdy kotli stačil přívod, kabel od termostatu a vodič od HDO. Jednoduché a bez problému.


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 28.10.2014, 09:08
Draze zaplacená úspora. Být ta CY alespoň v trubce, i kdyby nešla vytáhnout, řešení by bylo. Volně ložená v omítce je (zle)
Poslední možnosti bez sekání buď osadit bezdrátový spínač, nebo příjmač HDO se stejným programem u kotle. To v dobách FMX nebyl problém, dnes už spíše jen první varianta.


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: Ižák Ctibor 28.10.2014, 10:28
Ten modrý bol určite ťahaný pre HDO? Nebol myslený ako pospojovanie? Aký má prierez? Mimochodom, možné riešenie,aj keď nie ideálne navrhol p. Aret.


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: Michal Boček 28.10.2014, 11:06
To CY  bez husího krku je chyba, to už vím...každopád ně to bylo myšleno tak, že ten modrý CY se spojí v domovním rozvaděči s vodičem od HDO a v kotli se napojí na konektor J13, tak to bylo alespoň námi pochopeno z návodu kotle, zřejmě ale špatně...


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: Martin H. 28.10.2014, 11:52
Zniesol by modrý v omietke PELV 12 V proti PE?


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 28.10.2014, 14:18
Do PE nic nepouštět.
Být správně uložený ten modrý, uměl bych si představit RP, ale za současného stavu...


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: Martin Nečekal 28.10.2014, 14:32
Nenechte se zmást. Přívod máte v pořádku, potřebujete pouze modrý pro HDO. Ten se většinou instaluje CYKY 3x1.5 a použije se jen modrý. Tento typ kotle nic jiného nevyžaduje. Tedy pokud budu předpokládat, že prostorový termostat bude bezdrátové konstrukce.
Ano, to je pravda!! Zapojoval jsem ho a funguje, konektor J3 sv.č.1, taky jsem volal pro radu kolegu a on mi řekl, že stačí připojit jenom modrý od HDO na tuhle svorku..
Nevim, kolik z vás zapojovalo tenhle kotel, ale vypadá to že moc ne.. >:(
Konkrétně zrovna u kotlů Protherm je pro ovládačku určen beznapěťový kontakt. Na tuto skutečnost upozorňuje i výrobce včetně příkladů nesprávného zapojení, který uvádíte vy.
Nevim, kde jste to četl, ale v návodu nic takového není, akorát že musí být bezpotencionál ní termostat.


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: Martin H. 28.10.2014, 15:31
Do PE nic nepouštět.

"Nápad s 12 V" beriem späť. Nedomyslel som, že z PE by sa čiastočne stal pracovný vodič.



Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 28.10.2014, 17:34
Ano, to je pravda!! Zapojoval jsem ho a funguje, konektor J3 sv.č.1, taky jsem volal pro radu kolegu a on mi řekl, že stačí připojit jenom modrý od HDO na tuhle svorku..
Nevim, kolik z vás zapojovalo tenhle kotel, ale vypadá to že moc ne.. >:(Nevim, kde jste to četl, ale v návodu nic takového není, akorát že musí být bezpotencionál ní termostat.
Když se ten kotel vybalí, je na J3 klema. Ta supluje kontakt relé. Když se vyhodí, kotel nepojede. Jeden drát, není-li tvaru podkovy, relé nenasupluje...


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: Miroš Jan 28.10.2014, 17:44
Ano, to je pravda!! Zapojoval jsem ho a funguje, konektor J3 sv.č.1, taky jsem volal pro radu kolegu a on mi řekl, že stačí připojit jenom modrý od HDO na tuhle svorku..
Nevim, kolik z vás zapojovalo tenhle kotel, ale vypadá to že moc ne.. >:(Nevim, kde jste to četl, ale v návodu nic takového není, akorát že musí být bezpotencionál ní termostat.
Manál a schéma vám nic neříká co?


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: Martin Nečekal 28.10.2014, 18:19
Klema musí samo ven a manuál jsem narozdíl od vás četl! Třeba je na sv.č.2 potenciál nuly a pak je to logické. Opravdu to funguje!!


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 28.10.2014, 18:40
V návodu http://www.protherm.cz/stepone/data/downloads_sd/2d/00/00/nio-ray.pdf
nikde neuvádí zapojení, které jste provedl.
V úvodním příspěvku máte obavy o záruku. Zapojení v rozporu s návodem (jehož nedílnou součástí je i schema zapojení) je jasně uvedeno, že kotel má jen napájení a ostatní okruhy/pomocné a regulační obvody jsou napájeny od kotle.
Zavlečením cizího potenciálu sice lze dosahnout funkčnosti, avšak za cenu toho, že při prvním problému se na tom bude točit servisní technik, který neuzná záruku z důvodu špatného zapojení.
Čili osočování z neznalosti návodu není namístě, protože kolegové se snažili radit tak, aby nebyla ovlivněna záruka.


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: Mirek Vašák 28.10.2014, 19:10
Pár těchto kotlů jsem zapojil a to takto: do rozvaděče jsem dal relé spínané HDO a na kontakt přes dva dráty připojil svorky v elektrokotli. Na ty svorky v kotli v žádném případě nepatří žádné jiné napětí, než to z elektroinstala ce kotle.


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: Linhart Jarda 28.10.2014, 21:21
Pokud vím, Protherm vyžaduje uvedení do provozu jím proškolenými techniky s atestem vyrobce, záruku od "cizího" neuznávají. No a ten technik nepotvrdí záruční list, když není vše zapojeno dle návodu výrobce. Mám nedaleko jednoho kolegu s proškolením od Prothermu a častka za oficiální uvedení do provozu, potvrzení záručáku není vysoká vzhledem k investici. Nebo se něco změnilo, již jsem 2roky protherm nepřipojoval.


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: Martin Nečekal 28.10.2014, 21:48
Takže, shrnuto podtrženo. Kdo nemá na spínání kotle 2 dráty, nemůže ho defakto ani zapojit. Což může být problém při výměně starého kotle..


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: František Janeček 28.10.2014, 21:59
Takže, shrnuto podtrženo. Kdo nemá na spínání kotle 2 dráty, nemůže ho defakto ani zapojit. Což může být problém při výměně starého kotle..

Ještě je jedna možnost.Pořídi t si svůj  vlastní přijimač HDO, umístit jej v blízkosti kotle, nastavit stejně jako ten u elektroměru a máte vyřešen problém jak se sekáním a taháním kabelu, tak i s kontaktem pro kotel. :)


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 28.10.2014, 23:44
Rozlišujte mezi starším typem elektrokotle PROTHERM REJNOK - tomu opravdu stačil jeden drát (N od HDO) a novějším typem RAY - ten pontřebuje bezpotenciálov ý kontakt - tedy dva dráty.


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: Ondřej Dragula 29.10.2014, 00:32
Dovoluji si vám odporovat. I kotel RAY potřebuje jen a pouze k ovládání jeden vodič modré barvy od HDO. (samozřejmě průřezu 1.5 a vedeném dle norem, nejčastěji cyky 3x1,5) Je to namalované na dvou obrázcích servisního manuálu ke kotli. Je to strana 72 a 73.
Jako servisní technik firmy PROTHERM to opravdu vím. El. kotlů Proth. jsem už zapojoval a autorizovaně spouštěl do provozu desítky a přál bych vám vidět některá zvěrstva kolegů elektrikářů při zapojování těchto spotřebičů.


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: Martin Nečekal 29.10.2014, 01:08
Tak to je dobrý!
Nakonec jsem měl pravdu. Všechny ty zmatky pramení ze špatnýho návodu..


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: František Kabát 29.10.2014, 13:36
Zásadně bych to řešil bezdrátově. V současné době je spousta výrobců jejichž výrobky by šlo uvedený problém elegantně vyřešit. Stačí projít internet. Rozhodně bych nic nesekal.


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 29.10.2014, 17:55
Je to namalované na dvou obrázcích servisního manuálu ke kotli. Je to strana 72 a 73.

Ať prohlížím jak prohlížím, nikde nevidím zapojený jeden modrý. Na fotce se základní deskou je černá klema, na popisovém nákresu desky je pouze zvýrazněn N na J3 na pozici 1. Ta oranžová čárka mířící do svorky 2 není jakože vodič.
Nikde zmínka o napájení cizím potenciálem. Naopak na všech schematech servisního manuálu je na J3 NO kontakt.
Ale možná nemám aktuální manuál a tenhle neučí, jak to ožulit, jen jak to zapojit správně podle výrobce.


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: Ondřej Dragula 29.10.2014, 17:56
Přikládám schémata od fa. PROTHERM dle návodu. :)


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 29.10.2014, 18:03
Obrázky stejné, jen v popisu mám "spínání HDO" mám to bohužel tištěné a nemám poruce scan.
Zřejmě upgrade, ovšem stále koliduje se schematy. Nic ve zlém...


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: Milan Hudec 29.10.2014, 18:29
Přikládám schémata od fa. PROTHERM dle návodu. :)
Hm, a to N se na pozici 1 bere odkud?


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: Mirek Vašák 29.10.2014, 19:37
Co se mi podařilo najít na stránce Protherm je konektor J3  zapojen jako kontakt. Tedy jak jsem psal relé v podružném rozvaděči ,  spínané HDO a přes kontakt propojený konektor J3 Neviděl jsem zapojen pouze jeden vodič. Nechci se v žádném případě přít s technikem Prothermu,  asi tedy ví jak to oficielně uvedené zapojení obejít.
Napadá mě že svorka N 1 je tedy v desce propojena s N kotle, tedy z přívodního kabelu.


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: David Hruda 29.10.2014, 19:46
Zabývám se kotli jiných výrobců, kterým stačí pro provoz jen přivést N spínané HDO, takže nevylučuji, že to umí i Protherm, ačkoliv v instalačním manuálu je uvedeno něco jiného.

Co je zde ale stále nevyřešeno, je CY vodič se základní izolací přímo v omítce, na kterém bude v době VT fázové napětí.


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: Ondřej Dragula 29.10.2014, 19:55
Ano je to tak, N na svorce N1 konektoru  J3 je propojena s N kotle. Je trochu škoda, že manuál dodávaný s kotlem, není totožný se servisním manuálem, který dostáváme my.  Několikrát jsem to již urgoval a to nejen u elektrokotlů.  :-[


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: Petr Moravec 29.10.2014, 20:05
Pracovní vodič světle modré barvy uložený v omítce je prasárna  (zle).
Ale v tomto popisovaném případě se na vodiči potenciál fáze neobjevuje ani v době vysokého tarifu. Tím neschvaluji toto uložení, ale přeberte si to.  
Jen je třeba dodat že pokud bude kotel zapojený za chráničem, tak se propojí N za chráničem s N od HDO a to se všemi důsledky.


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: Martin Nečekal 29.10.2014, 20:25
Ano je to tak, N na svorce N1 konektoru  J3 je propojena s N kotle. Je trochu škoda, že manuál dodávaný s kotlem, není totožný se servisním manuálem, který dostáváme my.  Několikrát jsem to již urgoval a to nejen u elektrokotlů.  :-[

Já jsem napsal HDO na N1, ale už jsem si to nepamatoval přesně, každopádně to by mi ten kotel nešel, ale on jde, takže na N2..  :)
Kolega se tohle dozvěděl na školení, takže mi dokázal poradit, ale jak je vidět tak ani na odborném portálu jsme se málem nedobrali pravdy, díky tedy za váš příspěvek p.Dragulo. ;)


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: Milan Hudec 30.10.2014, 05:26
Pracovní vodič světle modré barvy uložený v omítce je prasárna  (zle).
Ale v tomto popisovaném případě se na vodiči potenciál fáze neobjevuje ani v době vysokého tarifu. Tím neschvaluji toto uložení, ale přeberte si to.  
Jen je třeba dodat že pokud bude kotel zapojený za chráničem, tak se propojí N za chráničem s N od HDO a to se všemi důsledky.
Ono to je nejspíše takto, na horní svorce je tvrdý potenciál N rozvodu kotle, na dolní svorce "relátko" oproti fázi, takže buďto klemou či z hdo přivedu na dolní svorku N, potenciál fáze se tedy na samostatném vodiči objevuje v "klidovém" stavu, jediné řešení neodporující jak normám, tak zdravému rozumu je vodič vyměnit za kabel s dvojitou izolací.


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: Petr Moravec 30.10.2014, 06:45
To už neokecám. :-[  Pokud je výrobcem kotle  použito nějaké nízké napětí.
Muselo by být deklarované jako bezpečné PELV.
A dodatek o chrániči by tím byl nesmysl.
Omlouvám se za unáhlenost.



 


Název: Re: Je možné takto zapojit elektrokotel?
Přispěvatel: Jan Franěk 30.10.2014, 19:34
Řešil jsem tento kotel před loňskou zimou a musel jsem, na popud servisního technika, který kotel spouštěl, dodat zmiňované relé, kterým jsem dával povel HDO kotli. Jinak by kotel nespustil, případně by padla záruka. Takže je mi úplně jedno, jestli bez něj kotel funguje, nebo ne. Nechci připravit svého zákazníka o záruku, případně ji nést sám.

Proč neoslovíte přímo technickou podporu výrobce? Není on tím, kdo by v tomto „sporu“,  měl mít konečné slovo? Jak prosté.   (drinks)  ukončilo by to všechny dohady