Název: Jak vyhledt zemní spojení na DC 220V rozvodu? Přispěvatel: Václav Dobeš 04.10.2014, 10:59 Máte někdo zkušenost s vyhledáním zemního spojení na DC 220V rozvodu napájeného z aku baterie? Aku baterie napájí rozsáhlou síť u které je – pól uzemněn, s tím že ne všechny obvody se dají vypnout. Napětí proti zemi 70V DC. Název: Re: Jak vyhledt zemní spojení na DC 220V rozvodu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.10.2014, 11:52 Můžete to trochu popsat podrobněji? Mě to nějak není jasné:
- to uzemnění - pólu je úmyslné, nebo to je to, co potřebujete najít? - 70V proti zemi - to je tam ve stavu "poruchy", když je to rozvod DC 220V? Název: Re: Jak vyhledt zemní spojení na DC 220V rozvodu? Přispěvatel: Václav Dobeš 04.10.2014, 14:58 Tak jsem prošel další část zařízení, a nic :( (kontroluji všechny snímače tlak, teplota, koncáky ..... uvolnění spojů zatékání vody...)
ano uzemnění - pólu je úmyslné 70V proti zemi = stav poruchy Název: Re: Jak vyhledt zemní spojení na DC 220V rozvodu? Přispěvatel: Ivan Polínek 04.10.2014, 15:42 Trochu nerozumím Vaší odpovědi. Pokud máte provozní uzemnění jednoho pólu, pak napětí druhého pólu proti zemi je 220V.
Nebo se jedná o izolovanou soustavu a v tomto stavu je napětí jednoho pólu proti zemi 70V? Toto nemusí být zemní spojení, záleží na rozsahu dané sítě a také záleží jakým přístrojem toto napětí proti zemi měříte? A také záleží jak je hlídáno zemní spojení. Název: Re: Jak vyhledt zemní spojení na DC 220V rozvodu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.10.2014, 19:24 Pokud u rozvodu 220V DC měřím 70V proti zemi, nevypadá to na běžnou závadu, že by se prorazil jeden pól rozvodu na zem.
Vezmu voltmetr, změřím napětí mezi + a -, pak změřím napětí + proti zemi, - proti zemi, a z těch 3 hodnot a vnitřního odporu voltmetru se dá spočítat izolační stav. Někdy je třeba snížit vnitřní odpor měřidla paralelním odporem. Je to metoda, která se dá použít tam, kde to nejde vypnout a měřidla izolačního stavu "protestují a nechtějí měřit" kvůli přítomnosti napětí. |