Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: TomášP 19.08.2014, 16:28



Název: Není ekonomičtější v TNC před rekonstrukcí již tahat N a PE zvlášť?
Přispěvatel: TomášP 19.08.2014, 16:28
Bydlím v RD rodičů manželky.
Nyní jsme přistoupili k předělání velké garáže na dva pokoje, protože se nám narodil prcek. Jde o to, že RD má hlavní rozvaděč ve vstupní chodbě.
Jde o starý typ, kdy v jedné části je deska s elektroměrem a nutnou výzbrojí, a v druhé polovině jsou osazeny jističe. Jde o starý typ jističů (tuším se značili jako IJV). V celém rozvaděči není místo kam umístit další přístroje, takže jsme se dohodli s elektrikářem na tom, že v jednom z pokojů bude umístěna podružná rozvodnice, která bude napájet okruhy v nových pokojích a také v nové koupelně, zároveň zde bude místo rozdělení vodiče PEN, tak, aby se nová instalace provedla dle stanovených norem.

Jde mi o to, že v prozatimním plánu je přívod z hlavního rozvaděče do podružného veden kabelem 4x6mm2 Cu. Vystudoval jsem obor mech. silnoproudých zařízení a i když se oboru nevěnuji víc jak 10 let, snažím se zůstávat trochu v obraze a toto řešení se mi zdá špatné.

Do budoucna chystáme rekonstrukci ve zbylé části domu a tudíž bude nový hlavní rozvaděč, proto se mi zdá efektivní udělat popisovaný přívod kabelem 5x6mm2 Cu, aby se do budoucna místo rozdělení PEN přesunulo do hlavního rozvaděče. Doplním, že dům má 3f rozvod.


Název: Re: Není ekonomičtější v TNC před rekonstrukcí již tahat N a PE zvlášť?
Přispěvatel: František Šohajda 19.08.2014, 17:00
Rozhodně tahat 3x a 5x všechny nové rozvody!
Nic rozhodně neušetříte když nataháte 2x a 4x ! (zle)
I když to má určité náležitosti - přechod z TN-C na TN-C-S ...vodič navíc, jak se říká navíc vůbec nebude! ;)


Název: Re: Není ekonomičtější v TNC před rekonstrukcí již tahat N a PE zvlášť?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 19.08.2014, 17:57
Ano, přívod 5x6 do nového rozvaděče je opravdu výhodnější. Možná bych přidal ještě jeden vodič CY na pospojení mezi rozvaděči, ale to už je navíc.


Název: Re: Není ekonomičtější v TNC před rekonstrukcí již tahat N a PE zvlášť?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.08.2014, 18:31
Když rodinný domek, tak kromě toho, co už bylo napsáno, je dobré mít připraven nějaký ten "ovládací vodič",  pokud by se osazovalo nějaké zařízení, spotřebič,... vyžadující blokování.
Vždycky je dobré to, co je ve zdi, mít udělané podle aktuálně platných norem, i když se to v danou chvíli plně nevyužije, ale při rekonstrukci přívodu už se to nemusí měnit, předělávat...


Název: Re: Není ekonomičtější v TNC před rekonstrukcí již tahat N a PE zvlášť?
Přispěvatel: Roman Šafránek 20.08.2014, 13:44
Asi bych raději ten nový malý podružný rozvaděč dal co nejblíže k rozvaděči starému a jednotlivé okruhy natáhl až tam. V budoucnu, po kompletní rekonstrukci, budete mít všechny okruhy na jednom místě (a ne celý dům na jednom místě a 3 místnosti v nějaké škaredé skříňce v jednom z pokojů. Když už budete ty kabely přes kus domu zasekávat, zvážil bych alespoň částečnou rekonstrukci v zasažených místnostech (např. nové zásuvky na té stěně, kde budete sekat)


Název: Re: Není ekonomičtější v TNC před rekonstrukcí již tahat N a PE zvlášť?
Přispěvatel: Juraj Hámorský 20.08.2014, 14:21
Ak by už mala byť nejaká plastová skrinka pri starom rozvádzači, tak by som ho radšej vymenil. Vyhodiť starý a osadiť nový. To nebude až taká veľká položka. Raz to budete musieť spraviť tak prečo nie teraz. váš elektrikár vám isto spraví cenovú kalkuláciu, ale to zvládnete aj vy, keď si pozriete ceny na nete. Radšej uvažujte raz toľko ističov ako mate teraz :) Samozrejme treba počítať aj s rezervou, teda tá skrinka musí mať min 50% voľné miesto. Cena toho kábla 5x6 sa pomalý vyrovná tým káblom 1,5 a 2,5, ktoré tam budete ťahať. Pre dve izby nebudete možno ani potrebovať všetky 3 fázy (možno áno). Ale v garáži sa zídu. Podľa toho čo v tej garáži budete mať, by som uvažoval možno aj nad podrúžným rozvádzačom priamo tam. Ale na dialku je ťažko riešiť. Možno to vyriešia dva-tri ističe v hlavnom rozvádzači. váš elektikár by vám mal navrhnuť viacej riešení. Opýtajte sa ho na niekoľko variant a neberte hneď tu najlacnejšiu, lebo v konečnom dôsledku to bude tá najdrahšia. To isto potvrdia aj kolegovia.


Název: Re: Není ekonomičtější v TNC před rekonstrukcí již tahat N a PE zvlášť?
Přispěvatel: Roman Šafránek 20.08.2014, 16:35
Podle tazatele budou z velké garáže dva pokoje, takže nově nejspíše žádná garáž nebude. Nejsem si jistý, že má smysl věnovat úsilí předělávce starých hliníkových TN-C rozvodů do nového rozvaděče, ze kterého se to zase za pár let bude vytahovat, stará instalace se bude muset předčasně odpojit a navíc není naprojektovaná, takže se nyní velikost rozvaděče musí odhadovat. Ta malá skříňka bude stát pár stokorun a při celkové rekonstrukci ji žádná škoda nebude (nebo se použije jako podružný rozvaděč třeba do dílny....)