Název: Je kábel N2XH-J 3x2,5 vhodny na uloženie na drevo ? Přispěvatel: Vladimír Rybár 19.08.2014, 14:53 Je vhodný kábel N2XH-J 3x2,5 na pevné uloženie na drevo ? Uloženie v exteriéry , zastrešený drevený altánok. Na konci ( dlžka 8m od ističa) budú 2 zásuvky na 230 V ( na nehorlavom podklade) - žiadny trvalo pripojený spotrebič .... Istenie ističom 16A a prúdovým chráničom 30mA ... V eltech. tabulkách som našiel: "Silový kabel se zvýšenou odolnosností proti šírení plamene, s provozní teplotou do 90°C. Pro pevné rozvody v budovách s drahým vybavením a zásobami. Je bezhalogenovou modifikací PVC kabelu CYKY." Název: Re: Je kábel N2XH-J 3x2,5 vhodny na uloženie na drevo ? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 19.08.2014, 17:11 Na dřevo lze ukládat i kabel CYKY, který je 4x levnější, než N2XH. Ten je určen spíše k napájení nouzového osvětlení, požární techniky a dalších zařízení, která při požáru musí zůstat funkční.
Název: Re: Je kábel N2XH-J 3x2,5 vhodny na uloženie na drevo ? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 19.08.2014, 17:18 Pokud se nepletu, tak N2XH je "pouze" bezhalogen a oheň více retardující, ale bez funkčnosti při požáru.
Odkud pramení to, že se jej někteří projektanti a montážníci snaží cpát na každej kus dřeva? Stalo se mě mnohokrát, že mě volal montážník a proč jsem na půdu v RD nedal bezhalogen.... . Název: Re: Je kábel N2XH-J 3x2,5 vhodny na uloženie na drevo ? Přispěvatel: Vladimír Rybár 20.08.2014, 10:15 Ďakujem za odpovede. Studujem VS elektro a zaujima ma ako jednotlive typy kablov (izolacia) vplyva na vonkajsie vplyvy (ohen, voda, chemikalie, mech. namahanie) vedeli by ste mi poradit nejaky clanok pripadne literaturu kde sa o tom docitam viac ? Napriklad aky je rozdiel medzi halogenovym a bezhalogenovym kablom, nehorlave kable......
|