Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Tomáš9561 18.08.2014, 21:16



Název: Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
Přispěvatel: Tomáš9561 18.08.2014, 21:16


Bydlíme s mamou ve starém rodinem dome, s hliníkovými rozvody, a dneska sem si všimnul, že při zapnuti něčeho s vyšším odběrem (bojler, konvice, mička myčka) kolísá v zásuvkách proud napětí od 170V do 210V, a v jíních jiných jeho zase moc 245V-275V.
Čím to muže být?


Název: Re: Co způsobuje odchylky v něterých hliníkových obvodech?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.08.2014, 21:25
Jestli je to opravdu tak, jak píšete, vypadá to na špatný spoj někde na PEN vodiči. To může přinést i ohrožení zdraví a životů, takže doporučuji urychlenou návštěvu RT nebo dobře vybaveného elektrikáře, který by to měl umět poměrně rychle najít a odstranit!