Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Jiří Kortán 18.08.2014, 17:06



Název: Proč se při zapínání a vypínání světelného obvodu sepne ventilátor?
Přispěvatel: Jiří Kortán 18.08.2014, 17:06
Zapojil jsem zákazníkovi na wc k ventilátoru časovač CS 3-4,
zapojení pro ovladač jistě znáte, ale tady nemůžu přijít věci na kloub.

Pokud zákazník zapíná a vypíná vypínač na světla na wc v rychlém sledu za sebou aniž by šáhnul na tlačítko pro ventilátor,
ten se sám rozběhne,
je slyšet při rychlém vypínání světla jak ventilátor poposkočí,
to samý s vypínačem na světlo z koupelny je ze stejné fáze.
Zkoušel jsem odpojit obě tlačítka na ventilátor a i když jsou odpojená,
když zajiskří ve vypínači tak se ventilátor rozběhne.
Ještě se mi to nikdy nestalo, já vim všechno je jednou poprvý.


Název: Re: Pročse při zapínání a vypínání světelného obvodu sepne ventilátor?
Přispěvatel: Miroš Jan 18.08.2014, 22:07
Zapojil jsem zákazníkovi na wc k ventilátoru časovač CS 3-4,
zapojení pro ovladač jistě znáte, ale tady nemůžu přijít věci na kloub.

Pokud zákazník zapíná a vypíná vypínač na světla na wc v rychlém sledu za sebou aniž by šáhnul na tlačítko pro ventilátor,
ten se sám rozběhne,
je slyšet při rychlém vypínání světla jak ventilátor poposkočí,
to samý s vypínačem na světlo z koupelny je ze stejné fáze.
Zkoušel jsem odpojit obě tlačítka na ventilátor a i když jsou odpojená,
když zajiskří ve vypínači tak se ventilátor rozběhne.
Ještě se mi to nikdy nestalo, já vim všechno je jednou poprvý.

A co takhle, zakreslit schéma, jak je to celé zapojené?


Název: Re: Pročse při zapínání a vypínání světelného obvodu sepne ventilátor?
Přispěvatel: Roman Šafránek 18.08.2014, 22:35
Zkoušel jste to s tlačítky odpojenými přímo pod tlačítkem nebo jste odpojoval kabely od tlačítek z časového spínače? Jsou kabely k tlačítkům vedeny v těsném souběhu s kabely od vypínačů, které způsobují problémy nebo máte snad dokonce vodiče k tlačítkům ve společném vícežilovém kabelu s vodiči od vypínačů světel?
Odhadoval bych to na nějaké rušení nebo kapacitní vazbu mezi vodiči v kabelu - v časovém spínači je elektronika a jeho vstup pro tlačítka bude pravděpodobně velmi citlivý...

Zkoušel jsem odpojit obě tlačítka na ventilátor a i když jsou odpojená,
když zajiskří ve vypínači tak se ventilátor rozběhne.
Ještě se mi to nikdy nestalo, já vim všechno je jednou poprvý.


Název: Re: Pročse při zapínání a vypínání světelného obvodu sepne ventilátor?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.08.2014, 23:48
Tenhle typ jsem považoval podle několika zkušeností za celkem odolný, s jedním "NoName z Hobbymarketu" jsem se docela vyvztekal, tomu dost vadilo "zhoupnutí" napájecího napětí.
Jaká je tam impedance smyčky? Jak se zhoupne napětí při zapnutí "něčeho",  jaké jsou tam souběhu vedení,...?


Název: Re: Pročse při zapínání a vypínání světelného obvodu sepne ventilátor?
Přispěvatel: jirka kortán 19.08.2014, 08:43
Díky za odpovědi ,vypadá  to na nežádoucí indukci,když totiž zapne světlo a rychle vypne ,tak na CSku na vstupu spínaném tlačítkem vyskočí 50V i když jsou dráty od tlačítek odpojeny a to mu nedělá dobře,nevíte o nějakém jiném podobném relátku,který není tak citlivý a může vypínat i N díky


Název: Re: Proč se při zapínání a vypínání světelného obvodu sepne ventilátor?
Přispěvatel: Jiří x Svoboda 19.08.2014, 14:46
Dalo by se nahradit SMR-T, SMR-K nebo SMR-H. Popište problém na technické podpoře výrobce a oni vám poradí tel.: 608 371 509. V příloze katalog.


Název: Re: Proč se při zapínání a vypínání světelného obvodu sepne ventilátor?
Přispěvatel: jirka kortán 19.08.2014, 17:08
Díky nahradil jsem dneska SMR-T a ten neni tak citlivý,díky za všechny odpovědi zase jsem chytřejší