Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: c2h5oh 14.08.2014, 14:25



Název: Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
Přispěvatel: c2h5oh 14.08.2014, 14:25
Nie som elektrikar a potrebujem vymenit obycajnu zasuvku v izbe.
Avsak po rozobrati starej som z toho v pomykove. Ako je mozne, ze vobec taketo zapojenie funguje? Zemniaci kabel je prepojeny s kolikom aj pravou dierkou a faza spolu s nulakom je v lavej dierke. Ani keby boli farby kablov vymenene, aj tak nerozumiem ako to funguje. Meral som skusackou, kde je naozaj faza. A iba v ciernom je privod. Prosim poradte mi, ci to mam urobit standardne, kedy zlto/zeleny chraniaci pojde na kolik, faza (cierny) lavu dierku a nulak (hnedy) na pravu. Alebo ako to otestovat, aby som sa nepomylil.


Název: Re: Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 14.08.2014, 14:34
Vidím, že zmiňovaný hnědý vodič spojený s PEN není.
Jeho osa prochází místem, kde je závit šroubu. Tudíž jde o optický klam.

Jako vtip to bylo slabší.

Nahoře je to správně připojené a dole je odvod k další zásuvce.

Je to zapojene starým nulováním s dvěma vodiči. Pokud o tom nic nevíte, pak vám asi rádi poradí ostatní. Vodič není kabel. Kabel je něco jiného. Nic nepokazíte, pokud to zapojíte stejně, ovšem evidentně nejste k tomu oprávněn a vypadá to, že se neorientujete ani v tom málu, co by mohlo být předpokladem správného zapojení.


Název: Re: Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 14.08.2014, 15:12
Pokud tazatel nejen tápe, ale i špatně vidí, měl by práci ponechat na někom povolanějším.. .


Název: Re: Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
Přispěvatel: Juraj Rojko 14.08.2014, 17:09
Tazatel hlavně nikde nepíše, že hnědý je spojený s PEN, takže nevím proč z něj děláte pitomce, když tomu prostě jen nerozumí a tím pádem to zmateně popsal.


Název: Re: Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
Přispěvatel: Martin H. 14.08.2014, 17:57
Vidíte aj vy pri ľavej hornej skrutke aj kúsok svetlomodrého vodiča alebo je to len klam?

.... ci to mam urobit standardne, kedy zlto/zeleny chraniaci pojde na kolik, faza (cierny) lavu dierku a nulak (hnedy) na pravu.
Ak je vám život milý, na "hnedý nulák" nesiahajte!

EDIT: až teraz mi došlo, čo je c2h5oh - takže bol to vtip  :P


Název: Re: Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
Přispěvatel: František Šohajda 14.08.2014, 18:16
Vidím že tápete jak ryba!! (doh)
Je to běžné zapojení zásuvek v soustavě TN-C .....Klasické zapojení!! ;D ;D ;D
Radím, zavolejte si elektrikáře!!
Proč je to TN-C ,  asi zapojení v době její montáže....


Název: Re: Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
Přispěvatel: Ivan Polínek 14.08.2014, 21:54
Netrapte tazatele tolik, stačí napsat, že zapojení je v pořádku, jen hnědý není nulák ale fáze do další zásuvky. A tento drát je po odpojení ze svorky zásuvky bez napětí.


Název: Re: Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
Přispěvatel: Vratislav Fugl1 14.08.2014, 22:25
Vidíte aj vy pri ľavej hornej skrutke aj kúsok svetlomodrého vodiča alebo je to len klam?
Ak je vám život milý, na "hnedý nulák" nesiahajte!

EDIT: až teraz mi došlo, čo je c2h5oh - takže bol to vtip  :P
Řekl bych, že vidíte velice dobře, je tam ten modrý, nezapojený.C2H 5OH je hezké, leč nemusí jít nutně o vtip.


Název: Re: Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
Přispěvatel: rostislav šašvata 15.08.2014, 17:24
Když se podívám na fotku zásuvky, myslím si, že původně byla koncová, připojená vodičem CYKY 2Bx2,5. Před položením nových obkladů byl obvod prodloužen vodičem CYKY3Jx2,5, proto ten kousek modrého drátu. Ten, kdo to prodlužoval zachoval soustavu TNC, asi o elektrice něco věděl. Věkový rozdíl provedení je poznat podle barvy fázového vodiče, protože hnědá se začala používat z hlediska mého věku nedávno.


Název: Re: Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
Přispěvatel: Martin Novák 15.08.2014, 18:25
Když se podívám na fotku zásuvky, myslím si, že původně byla koncová, připojená vodičem CYKY 2Bx2,5. Před položením nových obkladů byl obvod prodloužen vodičem CYKY3Jx2,5, proto ten kousek modrého drátu.

Vidim to naprosto stejne. A pro tazatele - staci novou zasuvku napojit uplne stejnym zpusobem.


Název: Re: Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
Přispěvatel: Zdeněk Lamáček 15.08.2014, 22:08
Tak, jak je na obrázku, bych ji rozhodně nezapojoval. Nevidím důvod, proč by měl proud ze zbytku zás. obvodu (až 9 zásuvek) téci přes propojovací můstek pod ochranným kolíkem. Odvodní PEN bych rozhodně zapojil na "N" svorku.


Název: Re: Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
Přispěvatel: Milan Hudec 15.08.2014, 22:14
A když se uvolní propoj PE a N  na N budete mít na dalších zásuvkách "fázi" na kolíku, PEN se obebírá z PE.


Název: Re: Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
Přispěvatel: Zdeněk Lamáček 15.08.2014, 23:32
Asi máte pravdu. Ale k přerušení PEN může dojít kdekoliv v obvodu a situace bude stejná. Setkal jsem se i s případem ,  kdy se po přerušení PEN na zásuvkách objevilo napětí 380 V, protože elektrikáři si při opravě přerušeného PEN tento "vypůjčili" z jiného obvodu. To je bohužel nevýhoda rozvodu TN-C. Také jsem se setkal s přerušeným propojovacím můstkem PE zásuvky těsně pod ochranným kolíkem, a byl velký problém závadu najít.


Název: Re: Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 16.08.2014, 00:01
kdy se po přerušení PEN na zásuvkách objevilo napětí 380 V,


To je podpětí, nebo ta budova je v jiné zemi?  (whist)


Název: Re: Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 16.08.2014, 00:19
To je podpětí, nebo ta budova je v jiné zemi?  (whist)
Možná to je v Horšovském Týně na pouti, viz oficiální pokyny radnice, neustále opisované a každoročně podepsané starostou...


Název: Re: Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
Přispěvatel: Hugo K. 16.08.2014, 14:27
To je podpětí, nebo ta budova je v jiné zemi?  (whist)

Když se sejdou dva průšvihy a je tzv. den blbec, tak lze.



Název: Re: Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
Přispěvatel: Zdeněk Lamáček 16.08.2014, 20:20
Není to v jiné zemi, bylo to více než před dvaceti lety.


Název: Re: Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 16.08.2014, 22:59
To je podpětí, nebo ta budova je v jiné zemi?  (whist)

Mirku, nebuď hnidopich. Spousta mých kolegů, zkušených elektrikářů, používá výrazy "třistaosmdesát" a "dvěstědvacet". Jsou prostě na to zvyklí a maj to zažraný pod kůži. Je to něco jako terminus technikus.


Název: Re: Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
Přispěvatel: IM 18.08.2014, 23:35
Spousta mých kolegů, zkušených elektrikářů, používá výrazy "třistaosmdesát" a "dvěstědvacet". Jsou prostě na to zvyklí a maj to zažraný pod kůži. Je to něco jako terminus technikus.
Básník: "Kdo chvíli stál, již stojí opodál"...  :D


Název: Re: Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
Přispěvatel: Jan Kelbich 19.08.2014, 12:58
To je podpětí, nebo ta budova je v jiné zemi?  (whist)

Vše mezi 360 V a 440 V je správně podle povolené tolerance  :D



Název: Re: Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
Přispěvatel: IM 19.08.2014, 17:35
Vše mezi 360 V a 440 V je správně podle povolené tolerance  :D
Bývá zvykem se vyjadřovat velikostí jmenovitého napětí a slovo správně bych vynechal.  :(