Je nutno osadit laboratofrní digestoř v nevýbušném provedení když:
K naši práci používáme látky obsahující petroether nebo aceton. Tyto látky se používají pouze v  takovém množství (max. 1-2dcl ),  které je potřeba k namočení papírových předmětů a to převážně dopisních obálek nebo papíru o velikosti A4. Digestoř má především sloužit k zavěšeni těchto předmětů, aby docházelo k odvětrání při jejich vysichání. Při tomto procesu nedochází k zahříváni a po namočení předmětu se zbylá látka vrací zpět do obalu.

Odsávání nad daktyvaky - bude sloužit pouze k odsávání zbytku kyanoakrylátov ých par z daktyvaku.


Název: Re: Jaké krytí IP určit pro laboratorní digestoř?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 13.08.2014, 07:10
Problematika IP řeší pouze, mechanické částice a vodu. Z vašeho popisu vyplývá, že chcete řešit výbušnou atmosféru, je potřeba zjistit jestli může vzniknout výbušná a koncentrace (to by měl asi udělat nějaký technolog) pokud ano tak musíte mít digestoř v provedení EX, pokud ne, tak pak bude v provedení pro podmínky, které panují v laboratoři. Standardní přístroje co se montují na zeď jsou v provedení IP 20. Co se týče digestoří aspoň těch kuchyňských jsou v provedení IP 44.


Název: Re: Jaké krytí IP určit pro laboratorní digestoř?
Přispěvatel: Edmund Pantůček 17.08.2014, 08:52
Krytí uvnitř digestoře minimálně IP 54, stejně tak v prostoru do 2 metrů od prostoru digestoře. Pak podle elektrotechnic kých předpisů.

Elektrické přístroje (pokud jsou v digestoři nutné) doporučím instalovat opět v souladu s normami - tedy napětí - proud - výkon - teplota povrchu pro látku v digestoři přítomnou.


Název: Re: Jaké krytí IP určit pro laboratorní digestoř?
Přispěvatel: Tomáš Kocián 18.08.2014, 11:32
Otázka krytí je zatím ještě předčasná, v první fázi si musíte nechat vypracovat protokol o určení vnějších vlivů, kde bude zohledněn výpočet dle metodiky uvedené v ČSN EN 60079-10-1 a následně potom volit krytí. Nicméně si myslím, že v digestoři ve které budete používat aceton tak budete mít minimálně stanovenou zónu 2. V tomto případě už budete muset uvažovat o zařízeních vhodných do EX.