Název: Je možný souběh datového vedení a SS 12/24 V v zemi cca 20až 50m? Přispěvatel: Radek Paos 01.08.2014, 19:22 Myslím si, že znám dobře problematiku souběhu nn a datových vodičů, ale nějak nemohu najít odpověď na následující otázku. Je možné vést v zemi v jedné chráničce na vzdálenost cca 20 až 50m 2 UTP kabely (nestíněné, CAT 5e, drát) spolu s tenčím CYKY, ve kterém by bylo stejnosměrné napětí 12, možná 24V? Odběr pro dané napětí odhad mezi 5 až 10A. Název: Re: Je možný souběh datového vedení a SS 12/24 V v zemicca 20až 50m? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 01.08.2014, 20:01 Záleží na tom, co to CYKY krmí a záleží i na tom, co tím UTP budete přenášet. Stejnosměr se nepřenese jinam, ale pokud bude extrémě zašuměný, pak bude problém.
Málo informací. I když, 50m není tak zase moc velká vzdálenost. Název: Re: Je možný souběh datového vedení a SS 12/24 V v zemicca 20až 50m? Přispěvatel: Jiří Schwarz 01.08.2014, 20:16 Tam bych jako nezanedbatelné riziko viděl za jistých okolností nějaké potenciály proti zemi na začátku a na konci, jestli to malé napětí bude nebo nebude na potenciálu země, možnost průchodu nějaké špičky, její naindukování do dat v takové intenzitě, že by to nevydrželo rozhraní na přechodu mezi kabelem a zařízením.
Název: Re: Je možný souběh datového vedení a SS 12/24 V v zemicca 20až 50m? Přispěvatel: Radek Paos 01.08.2014, 20:35 utp bude pro ethernet 100 mbps, cyky nějakým stabilizovaným zdrojem a bude napájet zařízení, která jsou na tom utp kabelu. utp nebude uzemněné, nejbližší silové vedení je v zemi asi metr daleko.
Název: Re: Je možný souběh datového vedení a SS 12/24 V v zemi cca 20až 50m? Přispěvatel: Ludvík Kubík 01.08.2014, 23:00 Přišel jsem do styku s několika podobnými instalacemi a nikdy jsem žádný problém nezaznamenal, kromě jednoho případu, kdy montážní firma využila v kabelu EZS volný pár a připojili na něj relé pro otevírání brány. Takže majitel přijel vozem, otevřel si ovladačem bránu a spustil alarm. Naprosto školácká chyba, protože na vinutí relé nebyla připojena dioda, od té doby to funguje dva roky bez problémů (ale to bylo v jednom kabelu SYKFY). Mám instalovanou sběrnici cca 150m s podobným napájením a kabely, opět bez problémů. Já osobně bych asi těch 20-50m s klidem v duši realizoval.
Název: Re: Je možný souběh datového vedení a SS 12/24 V v zemi cca 20až 50m? Přispěvatel: Radek Kroutil 02.08.2014, 21:39 Řeknu to takhle:
dělával jsem jako zaměstnanec dle PD IP kamery na převěsech (tzn FTP + 230V pro vyhřívání a větrák).... Na jednom ocel.převěsu cca 30m + 15m ke kameře a ke zdroji..... Dle projektu kabel FTP, skutečnost byla UTP (příkaz majitele firmy), takže bez stínění a vše bylo v pořádku. I dle měření přenosu dat...... Takže souhrn: 50m souběh žádný problém..... Název: Re: Je možný souběh datového vedení a SS 12/24 V v zemi cca 20až 50m? Přispěvatel: Radek Paos 05.08.2014, 13:07 Díky všem
Název: Re: Je možný souběh datového vedení a SS 12/24 V v zemi cca 20až 50m? Přispěvatel: Roman Šafránek 05.08.2014, 13:41 Nechcete raději použít nějaké hotové PoE řešení? Optimálně asi 802.3af injector na začátku a splitter na konci. Vyjde to možná levněji, než samostatný kabel navíc (záleží samozřejmě na odběru na konci umístěných zařízení).
Název: Re: Je možný souběh datového vedení a SS 12/24 V v zemi cca 20až 50m? Přispěvatel: Radek Paos 05.08.2014, 14:36 ono je to trochu složitější - jednak odběr může být vyšší, jednak jistota do budoucna pro ještě vyšší odběr:) a jednak stejně budu větvit do více míst. ne že by to jako poe nešlo, ale i třeba s ohledem na možný budoucí gigabit bych se mu raději vyhnul.
|