Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Marek P. 24.07.2014, 12:47



Název: Jakou normu použít při poškozených pojistkových spodcích?
Přispěvatel: Marek P. 24.07.2014, 12:47

Při revizi venkovních rozvodů nn jednoho nejmenovaného areálu, jsem zjistil pár nedostatků.
Mimo jiné to bylo několik poškozených pojistkových spodků SP2, popř. chybějící péro na kontaktech těchto spodků.
Řeším jakou normu použít při popisovaných závadách v RZ?


Název: Re: Jakou normu použít při poškozených pojistkových spodcích?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.07.2014, 13:04
ČSN 33 2000-6, čl. 6.2.2


Název: Re: Jakou normu použít při poškozených pojistkových spodcích?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 24.07.2014, 13:06
Pokud ještě platí, tak ČSN 35 4701-2 řeší ztráty na spodcích. A ty jsou díky chybějícím pružinám možné.


Název: Re: Jakou normu použít při poškozených pojistkových spodcích?
Přispěvatel: Jiří Kaufner 24.07.2014, 13:17
To že páro vypadne je jeden problém... Druhý problém je kam spadlo!