Přispěvatel: Vlastimil Šavelka 23.06.2014, 15:08
Dotaz laika ...

Hledal jsem příkon na štítku spotřebiče (horkovzdušný sterilizátor starší výroby)
a nalezl jsem jen údaj 2,1kVA.
Co to znamená?
Kolik takto označený spotřebič "spotřebuje"?


Název: Re: Co znamená na štítku elektrospotřebiče 2,1kVA?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 23.06.2014, 19:07
To záleží na účiníku (cos fí). Protože u tepelného spotřebiče bývá roven jedné, bude spotřeba 2,1kWh za hodinu provozu. S klesajícím účiníkem by spotřeba rostla.


Název: Re: Co znamená na štítku elektrospotřebiče 2,1kVA?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.06.2014, 19:32
... S klesajícím účiníkem by spotřeba rostla.
Vážně?
Já jsem to asi nepochopil. 2,1kVA je součin napětí a proudu a čím více se bude účiník vzdalovat od 1 (směrem dolů),  tím více bude klesat činný výkon v kW (příkon)


Název: Re: Co znamená na štítku elektrospotřebiče 2,1kVA?
Přispěvatel: Juraj Rojko 23.06.2014, 20:12
Také je potřeba poznamenat, že spotřeba 2,1 kWh bude za předpokladu, že ohřev pořád jede na plný výkon. Pokud je tam nějaký termostat a vyhřívání se periodicky zapíná a vypíná, tak spotřeba může být podstatně nižší.


Název: Re: Co znamená na štítku elektrospotřebiče 2,1kVA?
Přispěvatel: Miroš Jan 23.06.2014, 21:50
Vážně?
Já jsem to asi nepochopil. 2,1kVA je součin napětí a proudu a čím více se bude účiník vzdalovat od 1 (směrem dolů),  tím více bude klesat činný výkon v kW (příkon)

Jiří, je to tak. Čím horší cos fí, tím větší proud ;)

Při cos fí, např. 0,55, je proud 16,666A


Název: Re: Co znamená na štítku elektrospotřebiče 2,1kVA?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 23.06.2014, 22:48
Nejsem si zcela jist, ale S=U*I a P=U*I*cos(fi) takže pokud někdo udává S=2,1kVA tak prostě víc jak I=2100/230 to být nemůže. Potom platí, že pokud zadám cos(fi) tak dostanu činný výkon.

U horkovzdušného ventilátoru se bude cos(fi) blížit jedné, motor ventilátoru má v poměru výkonu topidla zanedbatelné procento, teda aspoň většinou tomu tak je.

Pokud se mílím, prosím opravte mě.


Název: Re: Co znamená na štítku elektrospotřebiče 2,1kVA?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 24.06.2014, 00:03
To Tomáš Žabka:
Opravuji tedy:

Pokud se mílím, prosím opravte mě.
Míl


Název: Re: Co znamená na štítku elektrospotřebiče 2,1kVA?
Přispěvatel: IM 24.06.2014, 01:17
Při cos fí, např. 0,55, je proud 16,666A
To určitě, ale (no) pro S=2,1 kVA, ale pro P=2,1 kW, takže jiný případ.  :-[


Název: Re: Co znamená na štítku elektrospotřebiče 2,1kVA?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 24.06.2014, 06:33
To Tomáš Žabka:
Opravuji tedy:

Pokud se mílím, prosím opravte mě.
Míl

Mě se to i zdálo divný. Občas se mi to úplně nepovede, ale snažím se.


Název: Re: Co znamená na štítku elektrospotřebiče 2,1kVA?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.06.2014, 06:54
Vážně?
Já jsem to asi nepochopil. 2,1kVA je součin napětí a proudu a čím více se bude účiník vzdalovat od 1 (směrem dolů),  tím více bude klesat činný výkon v kW (příkon)

Jistě, klesala. Tak jsem se soustředil na datlování na mobilu, že píšu blbosti.