Název: Jakou použít normu na kontrolu a revizi zemnících kleští pro mobilní cisterny?
Přispěvatel: Jan Máchal 11.06.2014, 21:19


Rád bych si nechal poradit s jedním specifickým problémem.
Čas od času se naskytnu u instalace a uvádění do provozu zásobníkových stanic technických plynů (Linde, Messer, atd.) Jsou to stanice, umístěné nejčastěji v areálech nějakých fabrik nebo jiných provozoven, kde technické plyny potřebují k výrobě. Zásobníky jezdí plnit cisterna, má u zásobníku k dispozici zásuvkový rozvaděč pro napojení čerpadla a vždy jsou u rozvaděče k dispozici uzemňovací kleště k vyrovnání potenciálu mezi cisternou a zásobníkem, jako ochrana proti statické elektřině (některé tech. plyny jsou hodně rizikové - kyslík, amoniak, čpavek...)
Kleště jsou zpravidla, tvořeny zelenožlutým lanem průřezu 16 nebo 25 a patřičnými kleštěmi.
A zde přichází jádro pudla. Narazili jsme s kolegou do stádia bezradnosti, kdy chtěl investor od nás kontrolu této uzemňovací sady, ale ani jeden z nás si nevíme rady, o jakou normu se v tomto případě opřít, čili podle jaké toto kontrolovat.
Doufám, že jsem to popsal trochu srozumitelně.

Já osobně dělám revizní činnosti bohužel jen nárazově a byl bych rád za Vaše názory.


Název: Jakou použít normu na kontrolu a revizi zemnících kleští pro mobilní cisterny?
Přispěvatel: Kalina Jiří 12.06.2014, 13:47
Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny.
ČSN 33 2030, odstavec 11.4


Název: Re: Jakou použít normu na kontrolu a revizi zemnících kleští pro mobilní cisterny?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 12.06.2014, 15:24
Ochranné vodiče jako takové by se daly posuzovat i podle ČSN 33 2000-5-54 (edice podle doby nasazení do provozu?)
A pak by bylo jistě vhodné zajímat se o nějaké podklady od výrobce. Bez toho bych do nějaké kontroly nešel.


Název: Re: Jakou použít normu na kontrolu a revizi zemnících kleští pro mobilní cisterny?
Přispěvatel: František Šohajda 12.06.2014, 16:13
Jen se zeptám.... (dance)
Nespadá to pod "výbuchy"? :(   V normě na ně nic nenajdete?
Nemusí být RT -EX-B ? (Odpor, průřez, plochu kontaktu)


Název: Re: Jakou použít normu na kontrolu a revizi zemnících kleští pro......
Přispěvatel: Tomáš Kocián 13.06.2014, 23:01
Jestliže jsou kleště součástí nějaké stacionární zásobníkové stanice tak bych je vůbec nerevidoval a automaticky bych to napsal jako závadu do revizní zprávy.  Autocisterna, která převáží výbušné technické plyny, PHM nebo jiné HK I. a II. tř. nebezpečnosti musí být vybavena vlastními uzemňovacími kleštěmi s navijákem. Při stáčení tohoto média se řidič autocisterny  musí přizemnit pomocí těchto kleští na uzemňovací bod, který je součástí uzemnění dané stanice, a který je instalován mimo prostory s nebezpečím výbuchu. Tento bod bývá označován "AC bod" případně "uzemnění autocisterny". Princip je ten že k vyrovnání potenciálu ( a eventuálnímu zajiskření při připojování kleští) musí dojít vždy na straně AC bodu  a ne na autocisterně.  Takže revizi bych prováděl pouze na systému uzemnění dané stanice dle ČSN 332030, do tohoto systému by měl být zahrnut i AC bod. Revizi by měl provádět RT s oprávněním "B",  protože u hořlavých plynů (PB, čpavek apod.) vždy budou definovány prostory s nebezpečím výbuchu minimálně v okolí stáčecích armatur na autocisterně.