Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: František Šohajda 01.06.2014, 09:48



Název: Kdo provádí kontroly LPS?
Přispěvatel: František Šohajda 01.06.2014, 09:48
Kdo může provádět kontroly LPS dle ČSN EN 62305-3,ed.2,Příloha E,tabulka E.2 ? (norm)
Může to být pracovník s el. kvalifikací ,  nebo to musí provádět RT EZ a musí udělat protokol o kontrole ? :-X
Nikde jsem se to nedočetl??
Některé firmy chtějí na kontrolu razítko RT EZ ?  Třeba pro ISO a pod??Mají na to právo?
Musí to tak být, nebo stačí podpis "elektrikáře" ?


Název: Re: Kdo provádí kontroly LPS?
Přispěvatel: Pavel Horský 01.06.2014, 14:15
Dle mého názoru by měl i vizuální kontrolu provádět revizní technik.
Z praxe vím, že málokterý elektrikář ví, na co by se měl při vizuální kontrole soustavy zaměřit a nedovede tudíž vyhodnotit, co je špatně a co dobře.
I o vizuální kontrole by měl být vystaven protokol popisující výsledky provedené kontroly.


Název: Re: Kdo provádí kontroly LPS?
Přispěvatel: František Šohajda 01.06.2014, 15:46
Už někdo v praxi tuto kontrolu dělal?? z kolegů? :o


Název: Re: Kdo provádí kontroly LPS?
Přispěvatel: Michal Martiňák 01.06.2014, 21:10
Pokud si kontrolu někdo objedná po někom dodavatelsky, pak souhlasím s kolegou Horským, tzn. že bych doporučil revizního technika. Pokud se ale budeme bavit o kontrolách v rámci provozoven, zejména rozsáhlejších průmyslových objektů, nemocnic atd.,  kde je hromosvodů několik a kde je samozřejmě k dispozici kvalifikovaná elektroúdržba, která zná místní provoz atd.,  tam bych se nebál na základě nějakého místního provozního předpisu nebo směrnice, "ve které bude stanoven i postup a rozsah kontroly",  touto činností pověřit pracovníky elektroúdržby. Samozřejmě že pracovník elektroúdržby musí mít platné osvědčení dle vyhl.50, s ověřením znalostí i z té směrnice nebo místního předpisu, který se týká dané problematiky v tom konkrétním provozu.


Název: Re: Kdo provádí kontroly LPS?
Přispěvatel: Michal Martiňák 01.06.2014, 21:26
Ještě jsem zapomněl dodat, že se nebavím o vizuální kontrole v rámci revize, tam musí samozřejmě provést RT, ale pouze o roční vizuální kontrole dle tab.E.2 přílohy E, ČSN EN 62 305-3 ed.2.


Název: Re: Kdo provádí kontroly LPS?
Přispěvatel: František Šohajda 03.06.2014, 09:58
V dřívějších dobách, když jsme nastoupili do podniku, vedoucí říkal kolegovi ,  chlapče, ta elektrika ti moc nejde (dělalo mu problém křížové přepínání) .....měl bys jít děla asi hromosovody!
Dnes to bude naopak!! ;D ;D ;D


Název: Re: Kdo provádí kontroly LPS?
Přispěvatel: Pavel Horský 03.06.2014, 10:12
Včera jsem měl rozhovor se zákazníkem, když jsem byl u něj na výchozí revizi elektroinstala ce RD............ .....
Říkám, "kde máte hromosvod?" Jedná se o novostavbu.
On na to.. "ten mi bude dělat firma i s revizí"
Dále pokračoval rozhovor...... ..........
" A můžete mi prosím ukázat projektovou dokumentaci?"
"Nemohu. Tu nemám. Vše co mám je PD elektroinstala ce. Oni to chlapi zvládnou,
jsou šikovní. Udělali i uzemnění do základů"
"A máte nějakou dokumentaci na ten základový zemnič, nebo jste si to vyfotil před zalitím"
"Nemám. To je potřeba?"
" Jak víte, že to udělali dobře? Vy jste to po nich nepřebíral?"
"Ne. Já tomu stejně nerozumím"
" A to vám nevadí, že vás třeba okradli tím, že to udělali nekvalitně a vy jste jim za to zaplatil?"
" Asi to udělali dobře, když na to vystaví revizi"
"A kdo vám bude tu revizi dělat?"
"Oni"

Tak jsem se jen pousmál, dodělal si svoji práci, sedl do auta a odjel.

Tomu se říká "KLASIKA"