Název: Jak spočítám převody a počet závitů výstupního vinutí trafa zvonku? Přispěvatel: Tomáš Křivánek 30.05.2014, 11:19 Mohl by mi někdo prosím vás vypočítat a objasnit tento příklad? Transformátor pro elektrický zvonek má vstupní vinutí N=600 závitů s napětím 220V. Výstupní cívka má tři vývody s napětím 3, 5 a 8V. Vypočtěte převody a počet závitů výstupního vinutí. Původní jasná a otázka tématu zněla: "Jak vypočítám tenhle příklad?" (doh) Název: Re: Jak spočítám převody a počet závitů výstupního vinutí trafa zvonku? Přispěvatel: Milan Hudec 30.05.2014, 12:19 A co se nejprve pokusit gůglit a něco spočítat, jinak základní napětí již je spoustu let 230.
Název: Re: Jak spočítám převody a počet závitů výstupního vinutí trafa zvonku? Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.05.2014, 16:47 To je takový problém spočítat poměr např. 220/8 ?
A když zanedbáme ztráty, napětí jsou ve stejném poměru jako počty závitů... ------ A to trafo je pro celé veliký panelák? Trafo s 600 závity pro 220V má cca 2,7 závitu na Volt, pokud to nebude C-jádro, ale klasika, mělo by mít trafo průřez středního sloupku cca 16 cm2 a to je výkon větší než 200W. Takového žrouta bych si na zvonek nedal! Předpokládám, že je to učebnicový příklad, ale i ty by mohly mít logiku... |