Název: Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci? Přispěvatel: tretrek 07.05.2014, 11:32 Mohu použít kabel CGSG 3x2,5 (popřípadně 1,5) doma na zásuvkový a světelný okruh? Kabel by byl uložen za sádrokartonem, takže žádné omítky. Název: Re: Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci? Přispěvatel: Petr M 07.05.2014, 12:24 Ne. A existuje pro to hned několik velmi dobrých důvodů.
Název: Re: Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci? Přispěvatel: Miroš Jan 07.05.2014, 13:38 Mohu použít kabel CGSG 3x2,5 (popřípadně 1,5) doma na zásuvkový a světelný okruh? Kabel by byl uložen za sádrokartonem, takže žádné omítky. Pro správné použití, existují takzvané katalogové listy výrobce, které jasně specifikují správné užití výrobku.Takže pokud má výrobce uvedeno toto : Použití: Pro šňůrová vedení, pohyblivé přívody spotřebičů a zařízení pro střední mechanická namáhání v prostředí obyčejném, studeném i horkém, vlhkém i mokrém. Tak je to snad jasné :) Název: Re: Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci? Přispěvatel: Petr M 07.05.2014, 13:56 A pokud nemá výrobce těch zásuvek, jističů a kabicových svorek u produktu napsáno použití pro slaněný vodič, máme další důvod použít něco jinýho.
Název: Re: Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 07.05.2014, 14:17 Skoro pokaždé, když dostanu informaci, že "to dělal švára, on je elektrikář na šachtě", tak na mě ze zdi jukne gumák.
Název: Re: Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci? Přispěvatel: Mirek Čech 07.05.2014, 23:57 Na šachtě tak maximálně CYKCYDY a NSSHCGEOEU-V
Název: Re: Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.05.2014, 10:06 Na šachtě tak maximálně CYKCYDY a NSSHCGEOEU-V Kabel 6kV bych na zásuvky asi netahal.Teď jsem mrknul do projektíku na rekonstrukci drtiče na DNT. Silovina H07RN-F a ovládačka JZ-600-Y-CY. Název: Re: Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci? Přispěvatel: Mirek Čech 08.05.2014, 10:20 Tyhle se běžně používají na 500 V jako propoje mezi stykačema
Název: Re: Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci? Přispěvatel: Mirek Čech 08.05.2014, 10:24 Tyhle se běžně používají na 500 V jako propoje mezi stykačema A ovládání kde je JB PK2 a nebo cysyNázev: Re: Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci? Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.05.2014, 10:30 A ovládání kde je JB PK2 a nebo cysy PK2 je vojenský telefonní kablík?Když tady v pohraničí byla jistá vojenská posádka "spřátelené armády", kablíkem PK2 se toho natahalo... Třeba celá garáž nebo zahradní chatka... Název: Re: Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci? Přispěvatel: Mirek Čech 08.05.2014, 10:33 Zelená dvoulinka s tuhou izolací kvůli slané vody a mechanickému poškození takže asi nějaký armádní přežitek ale viděl jsem i modrou a šedou a ty měly v sobě ocelové lanko.Jinak já tím mám natahané antény pro KV.
Ještě pro úplnost pro napájení signálu pro pásy a osvětlení čerpání dáváme NSSHÖU 4x4 |