Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Igor Nováček 20.10.2012, 14:00



Název: Je možné u rozvaděče nn používat mezi dvěma připojovacími zařízeními kabely se zkrucovanými nebo páj
Přispěvatel: Igor Nováček 20.10.2012, 14:00
Je možné u rozvaděče nn používat mezi dvěma připojovacími zařízeními kabely se zkrucovanými nebo pájenými spoji?

ČSN EN 60439-1 ed. 2:2000 čl. 7.8.3.2 (Souběžně s touto normou platí ČSN EN 61439-1 (35 7107) z října 2010, která tuto normu zcela nahradí od 2014-11-01 a dále ČSN EN 61439-1 ed. 2 (35 7107) z května 2012, která normu ČSN EN 61439-1 (35 7107) z října 2010 zcela nahradí od 2014-09-23.)

7.8.3.2   Kabely mezi dvěma připojovacími zařízeními nesmí mít žádné mezilehlé zkrucované nebo pájené spoje. Spoje musí být, pokud je to možné, provedeny na pevných svorkách.

ČSN EN 61439-1 ed. 2:2012 čl. 8.6.3

8.6.3   Holé a izolované vodiče

V případě izolovaných plných nebo ohebných vodičů:
-   Musí být dimenzovány minimálně na jmenovité izolační napětí (viz 5.2.3) příslušného obvodu.
-   Vodiče spojující dvě připojovací místa nesmí mít žádný mezilehlý spoj, např. splétaný nebo svařovaný.
-   Musí se zabránit tomu, aby vodiče, které mají pouze základní izolaci, se dostaly do kontaktu s holými živými částmi na různých potenciálech.
-   Musí se zabránit kontaktu vodičů s ostrými hranami.
-   Napájecí vodiče k přístrojům a měřicím přístrojům v krytech nebo dveřích musí být instalovány tak, aby nemohlo dojít k žádnému mechanickému poškození vodičů v důsledku pohybu těchto krytů nebo dveří.
-   Pájené spoje k přístrojům musí být dovoleny v ROZVADĚČÍCH pouze v případech, kde jsou přístroje pro tento typ spoje přizpůsobeny, a je použit specifikovaný typ vodiče.
-   U jiných přístrojů, než jsou uvedeny výše, nejsou pájecí kabelová oka nebo pájené konce slaněných vodičů přípustné v podmínkách silných vibrací. V místech, kde jsou silně vibrace během normálního provozu, například na plovoucích rypadlech a jeřábech, na lodích, zvedacích zařízeních a lokomotivách je třeba věnovat pozornost upevnění vodičů.
-   Obvykle má být pouze jeden vodič připojen ke svorce; připojení dvou nebo více vodičů k jedné svorce je přípustné pouze v těch případech, kdy jsou svorky pro tento účel navrženy.

Dimenzování pevné izolace mezi jednotlivými obvody musí být založeno na obvodu s nejvyšším jmenovitým izolačním napětím.