Přispěvatel: Martin H. 19.04.2014, 14:47
K zdroju 24 V DC pre domácu automatizáciu mám pripojený spomínaný UPS modul, datasheet prikladám.

Všimol som si, že batérie - teda dva olovené akumulátory v sérii - majú napätie presne 2 x 12,0 V. Aj podľa schémy sa zrejme nabíjajú len vstupným 24V napätím. Chémii nerozumiem, ale mám podozrenie, že to nie je správne a pre akumulátory dobré, lebo "zdravý" nabitý akumulátor máva okolo 13,8 V.  :-\

Chcel by som vedieť, či mám problém a ako je veľký.


Název: Re: Nabíja 24V DC UPS zdroj Meanwell DR-UPS40 akumulátory správne?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 21.04.2014, 10:01
Tieto UPS pouzivame na zalohovanie niektorych MW spojov a napatie na vystupe pre AKU sa pohybuje okolo 27-28V.


Název: Re: Nabíja 24V DC UPS zdroj Meanwell DR-UPS40 akumulátory správne?
Přispěvatel: Jakub Strnad 21.04.2014, 20:38
Od MeanWell používám zálohované pulzní zdroje AD-55B, apod. Ty nabíjí na napětí kolem 13.4V/aku (13.8V je na udržovací nabíjení trochu moc).
Ale tahle krabička podle blokového schématu žádný měnič neobsahuje, nabíjí aku přímo z napájecího napětí. Ve specifikaci se přímo píše "Battery charging will be in progress when DC input > battery voltage." Jediným řešením by bylo zvýšit napětí, pokud to umožňuje zdroj a připojená zařízení.


Název: Re: Nabíja 24V DC UPS zdroj Meanwell DR-UPS40 akumulátory správne?
Přispěvatel: Martin H. 21.04.2014, 21:49
Jediným řešením by bylo zvýšit napětí, pokud to umožňuje zdroj a připojená zařízení.

Preveril som zvýšenie na cca 27V.

Všetko OK, len u relé Moeller Z-R23/SS sa dostávam tesne mimo dovolený rozsah (max 24 V +10% = 26,4). To je len taká malá komplikácia. Dal by som do prívodu dve diódy v priepustnom smere, tie by z 27 zrazili niečo vyše 1 V.

Riešenie by bolo, ale považujete súčasný stav za problém?


Název: Re: Nabíja 24V DC UPS zdroj Meanwell DR-UPS40 akumulátory správne?
Přispěvatel: Jakub Strnad 21.04.2014, 22:20
Riešenie by bolo, ale považujete súčasný stav za problém?

Ano, při 12V je běžný akumulátor téměř úplně vybitý, doba zálohování bude velmi krátká. Nabitý akumulátor by měl mít aspoň 12.6V.


Název: Re: Nabíja 24V DC UPS zdroj Meanwell DR-UPS40 akumulátory správne?
Přispěvatel: Martin H. 21.04.2014, 23:14
Ano, při 12V je běžný akumulátor téměř úplně vybitý, doba zálohování bude velmi krátká. Nabitý akumulátor by měl mít aspoň 12.6V.

Ďakujem. Ja som to tušil, ale vravel som si, že výrobca musí vedieť, ako sa nabíja akumulátor.  >:(

Takže na 25,6 V som zvýšil pred minútou a po úprave zvýšim na 27.