Název: Je v rozporu s necim umistit datovy switch do stoupacky s elektromery? Přispěvatel: AntoninR 17.04.2014, 10:07 Mame v bytovce datovy switch (ktery je navic umisten v plastove bedne) ve stoupacce a podle spravce budovy to odporuje predpisum. Vzdyt tam vedou i zvonky, dom. telefony,... Videl jsem horsi instalace, kdy je switch bez dodatecne ochrany zavesenej ve stoupacce za datovy kabely. Cemu to tedy odporuje?
Název: Re: Je v rozporu s necim umistit datovy switch do stoupacky s elektromery? Přispěvatel: Pavel Horský 17.04.2014, 10:23 Tak doufám, že vám správce řekl, jakým přepisům to odporuje.
Pokud máte Switch umístěný přímo v rozvaděči, kde jsou instalovány elektroměry, tak má správce pravdu. Pokud je Switch umístěn v oddělené části rozvaděče, která není plombovatelná, pak bych v tom neviděl zásadní problém...... Switch v horní části rozvaděče (spodní dveře za nimiž jsou elektroměry a hl. jističe, vrchní dveře, za nimiž jsou svorkovnice odvodů do bytů a rozbočné krabice dom. telefonu a chodbového osvětlení) by mi nevadil. Co mi ale hodně vadí, jsou ledabile natahané datové rozvody, bez ladu a skladu. To bych vždy toho kdo to tahal bez milosti zabil. Můžete sem vložit foto vámi popisovaného stavu? Název: Re: Je v rozporu s necim umistit datovy switch do stoupacky s elektromery? Přispěvatel: Josef Martinec 17.04.2014, 11:40 No já bych se opřel o ČSN EN 50174-1 , ČSN EN 50173-1 , ČSN 33 2000-4-444
Podle nich pak nebudou vycházet oddělovací vzdálenosti vedení na min. 200mm. Nebude dostačovat stínění. A switch v plastové bedně asi také není to pravé ořechové protože většinou má provozní teplotu do 40°C. Název: Re: Je v rozporu s necim umistit datovy switch do stoupacky s elektromery? Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.04.2014, 19:36 ... Co mi ale hodně vadí, jsou ledabyle natahané datové rozvody, bez ladu a skladu. To bych vždy toho kdo to tahal bez milosti zabil. To se asi shodneme...... Nejhorší je, když se někdo snaží udělat něco pěkně a pak mu tam "ajťák" přidá něco, co tam visí jak posr**ý kšandy, ale degraduje tak i dobrou práci i těch ostatních! ------------------------- V normách se dá dohledat nějaké doporučení pro odstup silových vedení od datových, nikdy jsem neměřil nějaké centimetry, ale propletené silové, datové, telefonní a případně další vedení je špatně a jestli tam něco takového máte, souhlasím se správcem! |