Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Ludvik Karas 15.04.2014, 19:49



Název: Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
Přispěvatel: Ludvik Karas 15.04.2014, 19:49
Lze v síti TN-S zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
Potřebuji připojit historický spotřebič.


Název: Re: Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 15.04.2014, 20:40
Proč by nemělo jít? Jen ten kolík ochranný musí fungovat pouze jako ochranný. Tzn. zařízení nesmí mít pracovní N.


Název: Re: Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 15.04.2014, 22:11
... zařízení nesmí mít pracovní N.
To se nejlépe "ohlídá",  když se tam dá proudový chránič... Ten to "pozná" rychle...


Název: Re: Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 15.04.2014, 23:06
Co brání tomu, dát pětikolíkovou zásuvku, připojit pětižilovým kabelem a N vodič nezapojit a jen izolovat?
Ta jedna žíla navíc zas tolik nestojí.  :)
Tím se v budoucnosti vyhnete výměny zásuvky v případě potřeby za jiný stroj. (beach)


Název: Re: Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 15.04.2014, 23:22
Co brání tomu, dát pětikolíkovou zásuvku, připojit pětižilovým kabelem a N vodič nezapojit a jen izolovat?
Ta jedna žíla navíc zas tolik nestojí.  :)
Tím se v budoucnosti vyhnete výměny zásuvky v případě potřeby za jiný stroj. (beach)

? (ssur) Buď jste myslel 4 kolíkovou zásuvku nebo jste myslel 4 kolíkovou vidlici nebo tomu nějak nerozumím....


Název: Re: Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 16.04.2014, 06:24
Pokud třífázový stroj nebo spotřebič nepotřebuje N vodič, nemá u přívodu pro tento stroj N vodič žádný smysl.
Pokud je stroj nebo spotřebič připojen ze zásuvky 400V, tato zásuvka by ovšem měla být pětipólová.
Vidlice pro pro stroj bude samozřejmě také pětipólová, s tím, že přívod pro stroj může být čtyřžilový a N kontakt ve vidlici zůstane nezapojený.


Název: Re: Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 16.04.2014, 07:54
Tak nějak předpokládám, že se tazatal ptá proto, že má stávající kabel a nechce jej měnit.... Pokud se má  kabel tahat nový, tak jednoznačně 5žilový.


Název: Re: Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
Přispěvatel: Jan Franěk 16.04.2014, 18:54
Tak nějak předpokládám, že se tazatal ptá proto, že má stávající kabel a nechce jej měnit....

No, tím si nejsem tak jist. Možná by nám to mohl potvrdit.

Lze v síti TN-S ....

Předpokládám, že mu jde právě o ten historický spotřebič, který nemá "5ti kolíkovou "vidlici.
Také zastávám názor, že bych zásuvku nechal tak, jak má být, tedy v 5ti pólovém provedení a pouze u toho spotřebiče vyměnil vidlici. O tom, že má být zásuvka do 32A přes proudový chránič, není asi potřeba diskutovat.
Ovšem pokud bude tento spotřebič potřebovat vodič N, ke své činnosti, nebude zbývat nic jiného, než pozvat elektrikáře na jeho předělání, protože by začal padat proudový chránič.