Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Miroš Jan 30.03.2014, 21:09



Název: Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?
Přispěvatel: Miroš Jan 30.03.2014, 21:09

Co si myslíte, o svodiči přepětí, který nemá připojený vodič PE?
Bude funkční či nikoliv?


Název: Re: Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 30.03.2014, 22:10
Co si myslíte, o svodiči přepětí, který nemá připojený vodič PE?
Bude funkční či nikoliv?

Co to je za divnou otázku?  (dabel) (dabel) (dabel)

To chybí jen mezi PE a N. A pokud má přívod TNC ...  (whist)


Název: Re: Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 30.03.2014, 22:35
Jestli vidím dobře: tak vodič N je připojen ze šíny PEN dole na svorkovnici svodiče.
Opravdu není jasné jaká je to síť.
Jedna šína na vše moc přehledná není. Funkční to asi bude...


Název: Re: Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 30.03.2014, 22:41
Co si myslíte, o svodiči přepětí, který nemá připojený vodič PE?
Bude funkční či nikoliv?


Co zapojíš třeba do čtvrté svorky Dehnventilu pro TN-S když máš síť TN-C?
Není tam co připojovat když máš jen PEN.
Pokud je to síť TN-C, pokud ne, tak to mají soudruzi vymyšleno nějak tajemně :-)


Název: Re: Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 30.03.2014, 23:18
Pak nezbývá nic jiného než použít ten správný svodič a zapojení pro danou síť.  o:-)


Název: Re: Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?
Přispěvatel: Miroš Jan 30.03.2014, 23:21
Je to síť TN-S.
Přívod je 5 x 25mm2


Název: Re: Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 31.03.2014, 00:02
Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?
I tak bude funkční.

Ale na to by mohl odpovědět soudruh Blitzmarshal, ne?


Název: Re: Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?
Přispěvatel: Jan Hájek 31.03.2014, 08:34
Vzhledem k použité značce je to jedno.

Pokud by stejným stylem byl zapojen třeba DEHNguard TT, bylo by to špatně. 

Samozřejmě, pokud by byl bod rozdělení těsně před svodičem přepětí, na funkci by to přesto, že je to špatně, mělo minimální vliv.


Název: Re: Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 31.03.2014, 09:27
Není problém v tom, že z kombinovaného svodiče zůstala jenom třída II?


Název: Re: Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 31.03.2014, 09:29
Není problém v tom, že z kombinovaného svodiče zůstala jenom třída II?
Já mám za to, že svádí rozdíl mezi PE a N vodičem.


Název: Re: Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?
Přispěvatel: Jan Franěk 31.03.2014, 09:29
Správné zapojení na obrázku

a odkaz na stránky výrobce http://www.eatonelektrotechnika.cz/pdf/tiskoviny_pdf_281.pdf (http://www.eatonelektrotechnika.cz/pdf/tiskoviny_pdf_281.pdf)

obrázek je ze strany 23


Název: Re: Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 31.03.2014, 10:39
Správné zapojení na obrázku

a odkaz na stránky výrobce http://www.eatonelektrotechnika.cz/pdf/tiskoviny_pdf_281.pdf (http://www.eatonelektrotechnika.cz/pdf/tiskoviny_pdf_281.pdf)

obrázek je ze strany 23
Ano, tak jsem to myslel.


Název: Re: Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 31.03.2014, 12:07
Správné zapojení na obrázku
...
Tak mám dojem, že vidím jistý rozdíl

Na fotce u původního příspěvku je zapojení 3+1, kde ty 3 moduly omezují napětí mezi L a N, je tam poněkud nevyužitý ten modul N-PE, když tam vodič PE není připojen.
Zapojení 3+1 použiji asi tam, kde preferuji ochranu před přepětím mezi vodiči

Ten obrázek na straně 23 je zapojení 4+0
Zapojení 4+0 bych preferoval tam, kde potřebuji ochranu "proti zemi".


Název: Re: Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?
Přispěvatel: Milan Hudec 31.03.2014, 18:33
To vydrátování je provedeno tak blbě, že pokud místo onoho bloku svodičů nasadím na rozvaděč záslepky, vyjde to nastejno.