Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Jiří x Svoboda 22.03.2014, 10:59



Název: Jaký odpor použít pro signální doutnavku sepnutého stavu vypínače?
Přispěvatel: Jiří x Svoboda 22.03.2014, 10:59


Mírně navazuji na téma "Jak vyřešit mírně svítící signalizace nt?"
Slabě mi svítí doutnavka při sepnutém spínači č.6 (zapojení 2x č.6, 1x s doutnavou, 1x bez) napadlo mě tedy vřadit paralelně k doutnavce odpor.
Jak velký by jste použili?

Co opravdu otázkou není: Slabě svítící doutnavka ve spínači č.6 při sepnutém stavu. Přidat odpor?


Název: Re: Jaký odpor použít pro signální doutnavku sepnutého stavu vypínače?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.03.2014, 16:34
Protože nevíme, jak dlouhé rozvody tam máte a jestli tam nejsou nějaké svody, nedá se to jen tak vyhodnotit.
Potřebujete udělat něco jako dělič napětí, jehož jedním prvkem bude doplněný odpor a druhým prvkem impedance daná kapacitou (a případnými svody) rozvodu. A na "středu" dělič potřebujete napětí menší než je zapalovací napětí doutnavky (to může být od cca 70V, vyjímečně až někam po 150V.

Takže to chce zkusit "na místě". Řádově by to mohlo být ve stovkách kiloOhmů.
Ovšem zhoršíte si tím situaci, kdy před doutnavku a kapacitu rozvodu "poblikává" nebo slabě svítí úsporka nebo LEDka ve vypnutém stavu.

Můžete zkusit dát do série s doutnavkou diodu (1N4007). Doutnavce pak nebude vadit kapacita rozvodu, LEDce s předřadným kondenzátorem nebude vadit proud doutnavkou...
Ale pokud doutnavka na DC není dělaná (obyčejné z vypínačů nejsou),  "svítí" jen jedna elektroda a má to vliv na životnost doutnavky


Název: Re: Jaký odpor použít pro signální doutnavku sepnutého stavu vypínače?
Přispěvatel: Jiří x Svoboda 23.03.2014, 19:32
Děkuji za odpověď, úsporky a LEDky neřeším. Používám klasické žárovky. Zkusím ten odpor a nebo mě napadlo zkusit doutnavku s větším odběrem mA.