Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Karel Poláček 20.03.2014, 13:38



Název: Jsou zásuvková spojení u pevně instalovaných spotřebičů 4kW v pořádku?
Přispěvatel: Karel Poláček 20.03.2014, 13:38
Je možné připojovat pevně instalované spotřebiče (čerpadla 4kW v kanalizační čerpací jímce) ve zvlášť nebezpečném prostředí pomocí zásuvkových spojení?


Název: Re: Jsou zásuvková spojení u pevně instalovaných spotřebičů 4kW v pořádku?
Přispěvatel: Radek Červený 21.03.2014, 18:52
Není. Spotřebiče nad 2 kW připojte pevně. Navíc v tomto prostoru nezajistíte požadované krytí u přechodu vidlice - zásuvka.


Název: Re: Jsou zásuvková spojení u pevně instalovaných spotřebičů 4kW v pořádku?
Přispěvatel: Oldřich Morávek 21.03.2014, 23:00
Obecně ano, ALE rozhoně ne běžnými zásuvkami.
K takovému způsobu zapojení musíte splnit další podmíny.
Jen namátkou odpojení zátěže před rozpojením vidlice, patřičné krytí (možná i Ex) atd.
Jednalo by se o velmi specializované řešení.
Za ty problémy to prostě nestojí