Název: Existuje pro CP1000 mosaic detekce změny hodiny skutečného času? Přispěvatel: martinO 04.03.2014, 13:11 Existuje funkce, blok pro zjištění změny hodiny (případně minuty atd.) pro skutečný čas PLC? Našel jsem S registry zde ovšem změny platí pro vnitřní čas PLC a to od startu PLC, což nepožaduji, potřebuji, abych každý den na začátku každé hodiny provedl nějakou změnu. Aktuální čas mám z časového serveru případně z PC. Původní otázka: CP1000 mosaic detekce změny hodiny skutečného času? Název: Re: Existuje pro CP1000 mosaic detekce změny hodiny skutečného času? Přispěvatel: Miroslav Minařík 04.03.2014, 18:26 Technický přesun. Pro urychlení schvalovacího procesu dodržujte pravidla diskusí. Původní otázka: "CP1000 mosaic detekce změny hodiny skutečného času?" otázkou opravdu není. Název: Re: Existuje pro CP1000 mosaic detekce změny hodiny skutečného času? Přispěvatel: Milan Bydžovský 04.03.2014, 19:27 Existuje funkce, blok pro zjištění změny hodiny (případně minuty atd.) pro skutečný čas PLC? Našel jsem S registry zde ovšem změny platí pro vnitřní čas PLC a to od startu PLC, což nepožaduji, potřebuji, abych každý den na začátku každé hodiny provedl nějakou změnu. Aktuální čas mám z časového serveru případně z PC. V S registrech naleznete přesně to, co hledáte. Registr %S21 obsahuje hrany od změn časových jednotek reálného času. Pokud si přidáte do projektu knihovnu SysLib můžete k S registrům přistupovat symbolicky přes strukturu System_S. System_S.F_EDG E_1HOUR je nastavena na true přesně jeden cyklus PLC, kdy dojde ke změně hodiny, podobně System_S.F_EDG E_1MIN při změně minuty atd. Více viz Příručka programátora PLC Tecomat, kap. 5.3 Systémové registry v nápovědě prostředí. |