Název: Jak udelat pripojku mobilniho stroje pro rozdilne site TNC A TNC-S? Přispěvatel: Ludovit Vozar 04.03.2014, 09:36 Riešim problém s oživením el stroja, ktorý má Výkonný elektromotor (400V) a obslužnú elektroniku (230V). Do stroja viedol pôvodne 4-žilový kábel, ale treba tam dodatočne aj 230V-elektronika+230V vzduchový kompresor 1-1,5kW. Kedže zariadenie je mobilné na pohyblivom prívode, môže byť aj situácia keď bude treba sa pripojiť na rozvod TN-S. Napadli ma 2 varianty: 1. 4-žilový kábel, 230V ťahať z trafa 400/230, ktoré by bolo v rozvod. skrini zariadenia. Trafo by muselo byť veľmi veľké na 1,5 kW motor kompresora. 2. 5-žilový kábel, 230V z N-ka, v prípade TN-S zdroja spojiť PE a N na vydlici kábla Pre mňa to vyzerá na variantu 2, ale pozor, motor má 100kW, prívod 4*95mm2, alebo 5*95mm2 je už rozdiel, tahať 95mm2 žilu kvôli 1,5 kW motoru Název: Re: Jak udelat pripojku mobilniho stroje pro rozdilne site TNC A TNC-S? Přispěvatel: Viktor Klemon 04.03.2014, 17:29 Asi by som z ekonomických dôvodov použil 3f kompresor, elektroniku cez trafo.
Najjednoduchši e a najspolahlivej šie. Robia sa aj v takýchto malých výkonoch. Oproti transformátoru to bude menšie aj lacnejšie. (eshop.orlik.sk/kompresory/kompresor--ek-4/ Alebo najlacnejšie: Alebo kompresor prevážať a pripájať ako samostatný stroj ( hotový výrobok) a k hlavnému stroju pripájať stlačený vzduch samostatne. Jedna bežná zásuvka sa pravdepodobne na lokalitách umiestnenia stroja nájde. Chod celého stroja blokovať na dostatočný tlak v systéme. Název: Re: Jak udelat pripojku mobilniho stroje pro rozdilne site TNC A TNC-S? Přispěvatel: Ludovit Vozar 04.03.2014, 18:29 Ďakujem za tip. ;)
Priznám sa, variant z 3-fázovým kompresorom ma nenapadol. Tú lacnejšiu variantu používame v praxi na inom stroji, ale je to nepraktické. Takže keď to tak rátam- 5žil. resp 4žil kábel, Jedna žila navyše 95mm2 je cca 15 €/m, čiže pri 20. metroch je to navýšenie 300€+230V kompresor(do cca 200€)=500€ Kompresor oproti kompresoru 400V za 460€. Tak polo na pol. Dám posúdiť... |