Potřeboval bych umístit do rozvodnice nějaké relé MASTER - SLAVE.
Mělo by to sloužit pro ovládání odtahového ventilátoru na WC - je použitý jeden společný ventilátor pro více WC (kabinky).
Ze strany investora je požadováno automatické rozsvěcování světel - budou použité světla s vestavěnými radiovými čidly.
Myšlenka je taková, že pokud se rozsvítí kterékoliv světlo, potom se rozběhne ventilátor. Pomocí relé MASTER - SLAVE by to bylo asi nejjednodušší, nebylo by ani nutné nijak "kuchat" ty svítidla.  
Do rozvodnice je připraven samostatný přívod pro světla a samostatný přívod pro ventilátor.
Požadavky by splňovalo téměř každé relé, které se používá v prodlužovacích šňůrách.
Nenašel jsem ovšem nic takového ve formátu jako modulární přístroj do rozvodnice.
Jediné relé MASTER - SLAVE do rozvodnice, které jsem našel, mělo nevyhovující parametry a také nevyhovující cenu  :(
Poradíte někdo něco ?


Název: Re: Znáte nějaké relé MASTER - SLAVE do rozvodnice?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 12.02.2014, 10:56
Nešlo by použít proudové relé? Např. od Shracka UR6I1052, které jestli jsem správně pochopil umí spínat od 250mA. Nebo UR5I1011, které je od 0,5A.
V kombinaci s časovým relé pro nějaký doběh toho ventilátoru, by to mohlo fungovat.


Název: Re: Znáte nějaké relé MASTER - SLAVE do rozvodnice?
Přispěvatel: David Hruda 12.02.2014, 11:40
Třeba e l k o PRI-51/1A? Ale znám to jen z katalogu, žádnou zkušenost nemám.


Název: Re: Znáte nějaké relé MASTER - SLAVE do rozvodnice?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 12.02.2014, 11:54
Tohle jsme už taky jednou řešili. Investor si vzpomněl až v okamžiku, kdy bylo nataháno.

Z každého svítidla jsme vytáhli kablík od spínané fáze za PIR. Instalovali jsme malou krabici se třemi relaty (tři světla). Relata pak spínala ventilátor.

Žádná krása to není, ale funguje to docela spolehlivě.


Název: Re: Znáte nějaké relé MASTER - SLAVE do rozvodnice?
Přispěvatel: Martin H. 12.02.2014, 14:04
Už od 0,1 A reaguje Eltako AR12DX. Má aj dobeh, ale len 2 minúty max.

P.S. Náhodou spomínam Eltako už druhý raz v krátkom čase. Nemám s nimi nič spoločné.



Název: Re: Znáte nějaké relé MASTER - SLAVE do rozvodnice?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 12.02.2014, 22:46
Třeba e l k o PRI-51/1A? Ale znám to jen z katalogu, žádnou zkušenost nemám.
Jedno jsem použil, běhá 3 roky ve vlhkém sklepě, spíná asi 10x za den a není s ním problém.