Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => ZÁLOŽNÍ ZDROJE => UPS -> generátory ... => Téma založeno: Radim Blaťák 11.02.2014, 18:46



Název: Jaký zachovat stav kontaktů i po výpadku napětí bez UPS?
Přispěvatel: Radim Blaťák 11.02.2014, 18:46
Poradí mi někdo nějaký přístroj (relé),  které překlápí kontakty při nějakém impulzu (jako impulsní relé) ale udrží tento stav i po výpadku napětí tak, aby při opětovném oživení byl stav kontaktů jako před výpadkem?
UPS nelze použít.
Napětí zařízení 230V AC.
Nějak mě nenapadá co použít, aby to bylo co nejjednoduší.


Název: Re: Jaký zachovat stav kontaktů i po výpadku napětí bez UPS?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.02.2014, 20:11
Co to má být? Alespoň přibližně?
Existují různé úpravy relé - mechanická závislost 2, kdy natažením jednoho se vytvoří mechanické podmínky pro odpad kotvy druhého...
Pak existují různá polarizovaná nebo bipolární relé, ale to je zpravidla na malé DC napětí.


Název: Re: Jaký zachovat stav kontaktů i po výpadku napětí bez UPS?
Přispěvatel: Jozef BABJAK 11.02.2014, 20:23
Myslím, že hľadáte bistabilné relé.


Název: Re: Jaký zachovat stav kontaktů i po výpadku napětí bez UPS?
Přispěvatel: Jiří Středa 11.02.2014, 20:25
Co třeba MIR-16-001-A230


Název: Re: Jaký zachovat stav kontaktů i po výpadku napětí bez UPS?
Přispěvatel: Radim Blaťák 11.02.2014, 21:04
Co třeba MIR-16-001-A230

A stačí si přečíst katalog  ;). Na OEZ jsem nekoukal. Výrobci které jsem si prošel tuhle možnost neuváděly, tak mě to ani dál nenapadlo hledat jinde.

I to bistabilní relé řeší celou záležitost.


Název: Re: Jaký zachovat stav kontaktů i po výpadku napětí bez UPS?
Přispěvatel: Radim Blaťák 11.02.2014, 21:09
Dík, to paměťové impulsní relé je úplně ideální.


Název: Re: Jaký zachovat stav kontaktů i po výpadku napětí bez UPS?
Přispěvatel: Martin H. 11.02.2014, 23:39
Eltako to bistabilné relé aj v prevedení pod vypínač resp. do krabice. Typ ES61-UC.